 Заголовок сообщения: Теоретический вопрос по термопаре ТХК
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:32:54 
Поставщик валерьянки для Кота

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 09:38:55
Сообщений: 1957
Откуда: Одесса
Рейтинг сообщения: 0
Есть задание "оцифровать" один примитивный станок
нужно организовать замер температуры при условии что точность нужна в 1 градус и термопары менять никто не хочет на другие(условие чтоб штатная система осталась как резервная)
Как правильно отнормировать сигнал от термопары?
Уже прикупил инструментальных сдвоенных операционников от техас инструментс, по табицам высчитал необходимый коэф умножения .. нашел и схемку фильтрации помех...
теперь осталось разобраться с самой термопарой...что такое компенсация температуры холодного спая
на сколько я понимаю если термопара стоит на столе то на её вызходе должно быть 0.00 вольт? она показывает разницу между холодным и теплым спаями....или как?
или прийдётся лепить 2 термопары одну на станке сторую встречно на клеммнике устройства?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:16:33 
Друг Кота

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 303
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Сообщений: 5254
Откуда: москва
Рейтинг сообщения: 0
Термопара не температуру измеряет, а перегрев горячего спая по отношению к холодному. Для реального измерения T и вводят компенсацию окружающей среды. Погрешность 1 проц. вряд ли удасться вам сделать (если термопара и остальная электроника не из суперточных). Реальняя погрешность 3 проц.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:21:46 
Поставщик валерьянки для Кота

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 09:38:55
Сообщений: 1957
Откуда: Одесса
Рейтинг сообщения: 0
не ну это понятно мне в принципе то пофиг я оцифровывать буду встроенным в мегу АЦП 20 раз подряд в режиме шумопонижения с усреднением
важен другой факт...почему я беру тупо кусок термопары(гайка которую вкручивают в измеряемый объект, ставлю её просто на стол...естественно никаких перепадов нету....беру операционник с усилением 100 и питанием 5 вольт, через клеммник медный подключаю его +- в +- термопары и получаю по таблицам мои комнатные +23-18 градусов ??? ну имеется ввиду после операционника я китайским вольтметром меряю напругу и выходит при делении на 100 по таблице комнатная температура....куда ж вклинивать эту корекцию?

кстати в тех приборах которые меряют сичас температуру нету тоже никаких компенсаций..разве что медная катушка на входе паралельно клеммам термопары а дальше тупо операционник и измерительная головка....и нигде там нету термосопротивлений второй термопары и т.д.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y