 Заголовок сообщения: 220 или 380
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:23:46 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
Сообщений: 2309
Откуда: Свердловская обл.
Рейтинг сообщения: 0
как то давным давно слышал байку от отца (он у меня электриком был) бывает такое что в подьезде в одной квартире одна фаза
а в другой квартире другая фаза и что если в подьезде пропадет ноль (обрыв провода) то вэтих квартирах все включенные приборы сгорят (так как напряжение между фазами 380)

тут на дня мысль одна посетила меня
речь пойдет о трехфазном генераторе(зацепленном звездой)
мы имеем 4 провода (фаза 1. фаза 2. фаза 3. и ноль)
напряжение между фазой и нолем 220,
а между двумя фазами 380
дак вот если мы подключим нагрузку(R1) между первой фазой и нолем
и еще одну нагрузку(R2) между второй фазой и нолем(R1=R2)
то тогда ток первой фазы не потечет через ноль(так как напряжение второй фазы в это время будет протекать через ноль в другом направлении)
а потечет он через вторую фазу (так как она будет обладать отрицательным сопротивлением)
и получается что 380В придется на две эти нагрузки
по 190В на каждую

вот я и не пойму что же имел в виду мой отец? :shock:
вопрос скорее всего к ЭЛЕКТРИКАМ с практикой
но ни как не к теоретикам!!!

спаибо :))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: 220 или 380
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:39:57 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
uwrtey писал(а):
как то давным давно слышал байку от отца (он у меня электриком был) бывает такое что в подьезде в одной квартире одна фаза
а в другой квартире другая фаза и что если в подьезде пропадет ноль (обрыв провода) то вэтих квартирах все включенные приборы сгорят (так как напряжение между фазами 380)

Не совсем так. Если нагрузка в обоих квартирах будет одинаковой, то напряжение в них будет 380 / 2 = 190 вольт. А вот если в какой-то квартире нагрузка будет меньше, то в этой квартире напряжение будет выше, а в той, где нагрузка больше, там напряжение будет ниже. То есть получится что в одной квартире напряжение может быть вплоть до 380 вольт, в то время как в другой - вплоть до 0 вольт.
uwrtey писал(а):
дак вот если мы подключим нагрузку(R1) между первой фазой и нолем
и еще одну нагрузку(R2) между второй фазой и нолем(R1=R2)
то тогда ток первой фазы не потечет через ноль(так как напряжение второй фазы в это время будет протекать через ноль в другом направлении)
а потечет он через вторую фазу (так как она будет обладать отрицательным сопротивлением)
и получается что 380В придется на две эти нагрузки
по 190В на каждую

Не совсем понял вопрос. Напряжение в трёхфазной системе между фазами не в 2 раза больше, чем между фазой и нулём, а в 1,732 раза (квадратный корень из трёх).


Последний раз редактировалось SeregaT Вт окт 27, 2009 16:51:01, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:42:48 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 19:33:29
Сообщений: 2512
Откуда: Молдова, Кишинев
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Только R1 на практике не будет равен R2


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:52:26 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
BCluster писал(а):
Только R1 на практике не будет равен R2

Это еще почему? :shock:


Вернуться наверх
 
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:57:55 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37
Сообщений: 65
Откуда: юрга
Рейтинг сообщения: 0
SeregaT . А реально получить 3-х фазное питание для двигателя с выводов большего двигателя, запущенного от одной фазы через пусковой конденсатор? И не будет ли он тормозить (второй)?

_________________
мысли пачкают мозги


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:02:28 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
непоседа писал(а):
SeregaT . А реально получить 3-х фазное питание для двигателя с выводов большего двигателя, запущенного от одной фазы через пусковой конденсатор?

А зачем? Фигня какая-то получится. Напряжение между фазами будет немного зависеть от нагрузки большого двигателя (скорее всего сдвиг фаз то-же). Никакого преимущества при таком включении, только недостатки могут быть. Лучше маленький двигатель через свой кондёр включить.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:36:08 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
Сообщений: 2309
Откуда: Свердловская обл.
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Не совсем так. Если нагрузка в обоих квартирах будет одинаковой, то напряжение в них будет 380 / 2 = 190 вольт. А вот если в какой-то квартире нагрузка будет меньше, то в этой квартире напряжение будет выше, а в той, где нагрузка больше, там напряжение будет ниже. То есть получится что в одной квартире напряжение может быть вплоть до 380 вольт, в то время как в другой - вплоть до 0 вольт.


ага это если ноль пропадет?
а если он не пропадет? всеравно ведь току легче пойти по отрицательному сопротивлению другой фазы( и он так или иначе не пойдет по нулю)???


и еще :shock:
[/quote]А вот если в какой-то квартире нагрузка будет меньше, то в этой квартире напряжение будет выше, а в той, где нагрузка больше, там напряжение будет ниже. [quote]
НАГРУЗКА ты имеешь виду обратное сопротивлению???
если так то ты прав :)))
только вод под словом нагрузка обычно имеют ввиду само сопротивление
а в таком случае напряжение будет Больше там где больше нагрузка!
вобщем кто что как обзовет так и будет! :))) :))) :)))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:47:32 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
uwrtey писал(а):
ага это если ноль пропадет?
а если он не пропадет? всеравно ведь току легче пойти по отрицательному сопротивлению другой фазы( и он так или иначе не пойдет по нулю)???

Нарисуй три обмотки в звезду, нарисуй подключенные к ним нагрузки и посмотри как пойдёт ток. Напряжение выдают обмотки между своими выводами. Нагрузка в нашем случае подключена параллельно обмоткам.
Часть тока действительно пойдёт между фазами (если сопротивление нагрузок будет одинаковым, то через ноль ток вообще не пойдёт), но напряжение на нагрузках будет соответствовать напряжению на выводах катушки, к которой подключена нагрузка (а катушка выдаёт именно то напряжение, которое должна согласно коэффициенту трансформации).
uwrtey писал(а):
НАГРУЗКА ты имеешь виду обратное сопротивлению???
если так то ты прав :)))
только вод под словом нагрузка обычно имеют ввиду само сопротивление
а в таком случае напряжение будет Больше там где больше нагрузка!

Меньше сопротивление - больше нагрузка.
Больше нагрузка - меньше напряжение (последовательное включение сопротивлений).
Это конечно в случае, если ноль отгорит (сразу на обе квартиры).


Последний раз редактировалось SeregaT Вт окт 27, 2009 17:50:39, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:49:26 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
Сообщений: 2309
Откуда: Свердловская обл.
Рейтинг сообщения: 0
ну дак я нарисовал генер трех фазный повесил нагрузку на первую фазу например 100 килоом и н вторую например 200 килоом
ну ни как ток не пойде через ноль НИКАК!!!
ни в одну сторону ни вдругую ток пойдет через отрицательное сопротивление!(другой фазы)!!
если бы ток шел через ноль я бы тогда не задавал такие глупые вопросы!
я же говорю вопрос к электикам с практикой!
(ни чего конкретно против тебя не имею и выказываю тебе свое уважение!!!)


может для того что-бы это не произошло ставят какойто специальный трансформатор? например авторансорматор какой-нить???


Последний раз редактировалось uwrtey Вт окт 27, 2009 17:57:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:52:03 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
uwrtey писал(а):
может для того что-бы это не произошло ставят какойто специальный трансформатор?

Нет. Для этого е###т электриков, чтобы нормально подключали ноль.
uwrtey писал(а):
ну дак я нарисовал генер трех фазный повесил нагрузку на первую фазу например 100 килоом и н вторую например 200 килоом
ну ни как ток не пойде через ноль НИКАК!!!

Пойдёт.
uwrtey писал(а):
я же говорю вопрос к электикам с практикой!

15 лет работы (практики немного больше) достаточно?


Последний раз редактировалось SeregaT Вт окт 27, 2009 18:01:27, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:00:11 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
Сообщений: 2309
Откуда: Свердловская обл.
Рейтинг сообщения: 0
в душе ине е*у ка выглядит понижающий трех фазный трансформатор
да и еще с нолем
может нарисуешь???


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:08:21 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
uwrtey писал(а):
может нарисуешь???


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:09:06 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37
Сообщений: 65
Откуда: юрга
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
А зачем? Фигня какая-то получится. Напряжение между фазами будет немного зависеть от нагрузки большого двигателя (скорее всего сдвиг фаз то-же).

Так в том то и дело, что этот метод включения двигателей где то рекомендовали (ИМХО на датагоре), и на большем двигателе кондёр отключается обязательно, и должно получиться полноценное 3-х фазное.

_________________
мысли пачкают мозги


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:13:06 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
непоседа писал(а):
и на большем двигателе кондёр отключается обязательно, и должно получиться полноценное 3-х фазное.

Далеко не каждый двигатель сможет работать, если ему отключить кондёр. Это почти как на 2х фазах 3х фазный двигатель включить. Но если отключить и двигатель будет нормально работать, то наверное должна получиться полноценная трёхфазка. Но это конкретный изврат.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:21:35 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37
Сообщений: 65
Откуда: юрга
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Далеко не каждый двигатель сможет работать, если ему отключить кондёр

У меня, почему то ни один движёк трёхфазный не останавливался на ХХ 8) . Только в толк не возьму, будет ли его тормозить слабый движок, своим потреблением?

_________________
мысли пачкают мозги


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:30:30 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18826
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
Зависит от того, на сколько он слабый.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:37:16 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37
Сообщений: 65
Откуда: юрга
Рейтинг сообщения: 0
Ну, допустим, раза в 2 слабее. 4.5КВт- к 3-м?

_________________
мысли пачкают мозги


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 02:57:40 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 23:09:34
Сообщений: 21
Откуда: Одесса-Южный
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Так в том то и дело, что этот метод включения двигателей где то рекомендовали (ИМХО на датагоре), и на большем двигателе кондёр отключается обязательно, и должно получиться полноценное 3-х фазное.

Этот мнтод сначала рекомендовали в журнале Радио, не помню какой год и номер, но если интересует, то поищу. Таким методом года 4 назад была запущена пилорама в 3кВт от двигателя 4кВт от сети где падение достигало до 180В. Мужик радовался как дитя, ведь долго он пытался её подключить различными методами и всегда не очень получалось. 2 года назад я подключил куму вибромотор 1,5кВт от движка 2,2кВт от сети где падение ещё ниже. В первом случае запуск через кондёры, во втором от шнурка ( кум незахотел возится с ними). Оба варианта благополучно работают посей день. Себе в новый гараж тоже буду ставить такой преобразователь.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 05:43:00 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37
Сообщений: 65
Откуда: юрга
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Себе в новый гараж тоже буду ставить такой преобразователь.

Вот это я и хотел услышать!

_________________
мысли пачкают мозги


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 07:21:54 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
Сообщений: 2309
Откуда: Свердловская обл.
Рейтинг сообщения: 0
я так понимаю вверху нагрузка а в низу генератор???
если так то общий провод генератора получается не подключен к земле???
а может всетаки подключен???


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: vovw и гости: 28


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y