Автор:  Кислый [ Пн авг 08, 2011 01:43:10 ]
Заголовок сообщения:  Заземление в высотном доме

Я живу в кирпичной пятиэтажке построенной по завету Никиты Сергеевича Хрущева "Каждой семье по квартире". Да, нашел чем хвастаться.. Проводка люминивая, заземления нет ! Этаж 4 (четвертый).
Сегодня спалил TDA'шку статикой.. Что делать, как организовать землю ? Батарею центрального отопления не предлагать.

Автор:  SeregaT [ Пн авг 08, 2011 02:36:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Это же индивидуально для каждого. Я вот у себя землю на арматуру бетонной стены посадил, у вас может вместо этого что то другое есть.

Автор:  lix [ Пн авг 08, 2011 04:47:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

заземлить паяльник на батарею через высокоомный резистор. не заземление конечно, но заряды будут стекать. т.е. будет защита от статики.

Автор:  Vasilii [ Пн авг 08, 2011 06:16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Некоторые производители советуют объединить защитную и рабочую нейтраль до вводного автомата . Правда это не спасет если пьяный электрик , не задумываясь , перепутает линейный и нулевой провода..... Этот вариант позволяет полноценно использовать УЗО.

Автор:  Neko72 [ Пн авг 08, 2011 06:45:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

водопроводный кран?

Автор:  Соник [ Пн авг 08, 2011 09:45:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Кислый писал(а):
Я живу в кирпичной пятиэтажке построенной по завету Никиты Сергеевича Хрущева "Каждой семье по квартире". Да, нашел чем хвастаться.. Проводка люминивая, заземления нет ! Этаж 4 (четвертый).
Сегодня спалил TDA'шку статикой.. Что делать, как организовать землю ? Батарею центрального отопления не предлагать.

Распредщитка нету? Обычно их металлический корпус занулён.

Автор:  Кислый [ Пн авг 08, 2011 09:50:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Распред щиток есть, но он такой шняшный.. постоянно что-то коротит, дымит, воняет

Автор:  peg [ Пн авг 08, 2011 10:11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Кислый писал(а):
Сегодня спалил TDA'шку статикой.. Что делать, как организовать землю ? Батарею центрального отопления не предлагать.

Как-то вы странно соединили заземление и статику?
Никакой связи между ними нет.
Просто надо соблюдать меры по защите от статического электричества.
Все эти меры сводятся к уравниванию потенциалов ваших рук (инструментов) и электроники,
с которой вы работаете. Это металлические коробочки (фольга) для электроники,
антистатический браслет на руку (провод через 1МОм) на корпус оборудования/устройства/платы.
Касаться вначале фольги, потом микросхемы, корпуса, потом деталей.
Жало паяльника - тоже на корпус. Паяльник низковольтный - через понижающий трансформатор.
Земля тут как-то перпендикулярно... ;)

(Похоже, у вас на полу ковер или линолеум.)

Автор:  KaRaTeL [ Пн авг 08, 2011 10:19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Для экстрималов - берутся 2 конденсатора небольшой емкости 1-10нф, на 400+ В, из них делается средняя точка между фазой и нулем. И на неё землимся. Как заземление малой мощности сгодится, статика, вч стекает неплохо. Как серьезное заземление использовать не стоит, особенно если стоит узо.

Автор:  peg [ Пн авг 08, 2011 10:32:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

KaRaTeL писал(а):
Для экстрималов - берутся 2 конденсатора небольшой емкости 1-10нф, на 400+ В, из них делается средняя точка между фазой и нулем. И на неё землимся. Как заземление малой мощности сгодится, статика, вч стекает неплохо. Как серьезное заземление использовать не стоит, особенно если стоит узо.


Ни в коем случае так не делайте!!!


Это явный тролль.
Рискуете спалить оставшиеся микросхемы, а также получить нехилые удары током в случае пробоя
конденсаторов (да и от исправных может неслабо долбануть).

Автор:  Кислый [ Пн авг 08, 2011 11:33:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

:))

Автор:  DiGiCat [ Пн авг 08, 2011 12:21:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Neko72 писал(а):
водопроводный кран?
Ахтунг! Учтите, что категорически запрещается использовать для заземления трубы и металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

Только на такое может как-то сгодиться такое "заземление":
lix писал(а):
заземлить паяльник на батарею через высокоомный резистор. не заземление конечно, но заряды будут стекать. т.е. будет защита от статики.

или может еще для детекторного приемника...

Автор:  KaRaTeL [ Пн авг 08, 2011 12:52:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

peg писал(а):
KaRaTeL писал(а):
Для экстрималов - берутся 2 конденсатора небольшой емкости 1-10нф, на 400+ В, из них делается средняя точка между фазой и нулем. И на неё землимся. Как заземление малой мощности сгодится, статика, вч стекает неплохо. Как серьезное заземление использовать не стоит, особенно если стоит узо.


Ни в коем случае так не делайте!!!


Это явный тролль.
Рискуете спалить оставшиеся микросхемы, а также получить нехилые удары током в случае пробоя
конденсаторов (да и от исправных может неслабо долбануть).

ORLY!?
Расскажи это китайцам и всей их технике, а также поведай об этом своей микроволновке, когда касаешься её корпуса. А еще донеси эту информацию до компьютера, может сгорит. При правильно подобранной емкости бить не будет, при правильном соединении ничего не сгорит. Но, некоторая опасность имеется(Y- конденсаторы в помощь), поэтому не каждому может подойти.

Способов найти заземление масса - провод до щитка (если заземлен), если не заземлен - топаем в подвал/куда уходят провода из щитка, ищем заземление там. Если есть - тянем свой провод/запоминаем к какому подключено и подключаемся к нему. Если нет - делаем сами, и тянем провод. Но, эти методы являются достаточно опасными, так что читаем тб, и думаем перед действиями.
Есть еще один хороший способ. Обращаемся к электрику, и говорим - нужно заземление, хорошее. Готовим оплату/тару, и наблюдаем за его действиями, чтобы не подсоединил на ноль, или куда хуже.

Автор:  DiGiCat [ Пн авг 08, 2011 13:01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

KaRaTeL писал(а):
Для экстрималов - берутся 2 конденсатора небольшой емкости 1-10нф, на 400+ В, из них делается средняя точка между фазой и нулем. И на неё землимся. Как заземление малой мощности сгодится, статика, вч стекает неплохо. Как серьезное заземление использовать не стоит, особенно если стоит узо.
Не на нее землимся, а ЕЕ заземлять нужно! В этой точке будет около 115V, без заземления...

Автор:  мвп [ Вт авг 09, 2011 16:11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

для KaRaTeL - сам то пробовал эту точку? Нет? Так попробуй! Потом расскажешь здесь. Самое простое - не шаркай тапочками по ковру и поменяй бельё что б не было синтетики. :)) Антистатический браслет вообще-то соединяется через резистор номиналом в 1Мегом ( peg уже написал ). Так что на кран вполне можно - но не удобно - спотыкаться будешь об провод. Для lix - И где это вы выдели статику на паяльнике? Просвятите. Если есть этажный электрощиток - однозначно провод защитного заземления - на корпус отдельным контактом . Даже "пьяный электрик" не перепутает "О" на корпусе эл.щитка с Фазой.

Автор:  KaRaTeL [ Вт авг 09, 2011 16:41:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Пробовал, рассказываю. Два Y конденсатора делают среднюю точку, номиналы под себя, у меня по 1 нф вроде, для особо нервных - мегаомный резистор, это "заземление" подсоединяется на 0 схемы, к браслету, на корпус, на паяльник, на ху.. куда еще нужно. В итоге получаем везде одинаковый потенциал, пусть и 115В. Через конденсаторы большой ток не пойдет, еще имеем резистор, а если установлено узо, так вообще сама безопасность. Использовал эту систему продолжительное время (да какое время, за год раза 4, ибо толком не занимаюсь деталями мрущими от статики), пока не понадобилось серьезное заземление - кинул до щитка.
Конечно, обычное заземление лучше, и проще протянуть провод от щитка, но и этот вариант может сгодится.

Статику на паяльнике - коснись жала индикаторной отверткой. Переткни другой стороной его вилку, и опять коснись. Хорошо реагируют, особенно светодиодные. Емкости между жалом и сетью никто не отменял.
В общем, свое мнение я никому не навязываю, просто говорю, что этот способ тоже стоит учесть.

Автор:  мвп [ Ср авг 10, 2011 16:02:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Да ты вообще понимаешь про что пишешь? Да если обыкновенная индикаторная отвёртка светится на корпусе паяльника - он уже в мусорке должен быть!!! Какая статика между жалом паяльника и сетью ? Ты что в школе не учился и тебе не показывали опыт по статическому электричеству? Тогда ой! А конденсаторы про которые пишешь входят в состав фильтра от импульсных помех. Но не как от статики. А в индикаторе со светодиодом (где два элемента внутри) стоит два транзистора - он тебе что "хошь " покажет , а не статику!

Автор:  KaRaTeL [ Ср авг 10, 2011 16:37:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

Много злости, и ничего по делу. Написал ерунду, слышал звон, да не знаешь где он. Ты хоть понял о чем я писал выше? Прочитай еще раз, подумай. Потом еще раз. И так до просветления.
Даже интересно стало, расскажи про опыт со статическим электричеством, порадуй нас.

Цитата:
Тогда ой!

Самый классный участок сообщении! :))) :))) Не против, если тоже буду использовать эту фразу? :hunger:

Автор:  DiGiCat [ Ср авг 10, 2011 19:08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

KaRaTeL писал(а):
Пробовал, рассказываю. Два Y конденсатора делают среднюю точку, номиналы под себя, у меня по 1 нф вроде, для особо нервных - мегаомный резистор, это "заземление" подсоединяется на 0 схемы, к браслету, на корпус, на паяльник, на ху.. куда еще нужно. В итоге получаем везде одинаковый потенциал, пусть и 115В. Через конденсаторы большой ток не пойдет, еще имеем резистор, а если установлено узо, так вообще сама безопасность.
За каким такое городить-то? получим по картинке "б"... 100-115V, емкости только еще б по-побольше заюзать... :)
Одинаковый потенциал будет если все соединить... фазу может лучше сразу подать на все и радоваться? :)))
А если есть УЗО, значит земля в доме наверно имеется, и лучше заземлить нормально браслет через резистор, жало паяльника...

Автор:  peg [ Ср авг 10, 2011 22:17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление в высотном доме

KaRaTeL писал(а):
Два Y конденсатора делают среднюю точку, номиналы под себя, у меня по 1 нф вроде, для особо нервных - мегаомный резистор, это "заземление"

Непонятно, почему модераторы не убирают тролля?
Конденсаторы у него статику снимают!
Человек вообще не понимает, о чем пишет.