Зарегистрирован: Сб мар 04, 2006 07:31:08 Сообщений: 12 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
Извените вмешаюсь, сам только что наконец запустил это устройство, вот выводы - прошивка рабочая, термодатчики только DS18B20 иначе врет устройство (автору а можно прошивку переделать под DS1820 их просто везде купить можно), и самое главное у меня не запускалось до тех пор пока я кондеры которые на кварце стоят и по схеме имеют номинал 33пика не заменил на 11пик, после все запустилось.
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 14:38:15 Сообщений: 2 Откуда: Тула, Россия
Рейтинг сообщения:0
О, точно глюк форума... стоило мне создать сообщение как я увидел прошивку... Всем спасибо...
к стати, на тему того что не у всех пик заработал: Возможно контроллер просто не тянет тактовую 20 мегагерц... У кого не подает признаков жизни, попробуйте поставить кварц на более низкую частоту. На 10 мегагерц, на 4 мегагерца...
хочю повторить схему указаную Выше,
но возникает вопрос, можно ли без програмного изменения прощивки микроконтролера сделать так, чтобы винтеляторы на выходе или включались, или нет.
Чтобы обороты не регулировались, а было четко, или работают вентиляторы, или не работают?
Можно ли просто поставить на выходе дополнительно релюхи + нагзузку для потребления тока (или вместо выходных транзисторов) на низковольтное срабатование (2-5 вольт), а к ним уже подключать вентиляторы, или нет?
будет ли такой способ эфективен?
Етот способ нужен для подключения мощьных комнатных вентеляторов, которым не надо напряженим менять скорость.
какая динамика уровня напряжения на выходе мощьних транзисторов когда работает схема, как оно изменяется в заисимости от температуры?
Добрый день! Собрал данное устройство. Одмн вопрос - почему при работе частота вращения кулеров периодически (через равные промежутки времени) поднимается и снова падает.
Это связано с периодом опроса термодатчиков?
Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и контроля температуры в пяти точках.
Здравствуйте многоуважаемые Коты. Вы на меня пожалуйста сильно не шипите и не фыркайте я еще молодой в микроконтроллерах и тем более в программировании. У меня вопрос а возможно и как переделать прошивку выше указанного автомата ,»”автора- Яковлева Андрея “”,под Atmega 2560 с некоторыми доработками по исполнению или прогу писать заново. С уважением мяу.
Добрый день, собрал данное устройство и возникла вот какая проблема: МК работает, экранчик светится, в меню заходит и вроде всё работает, НО, как оказалось, не регулируются обороты! Из инструментов только простенький мультиметр. Измерил напряжение на выходах МК - всё, вроде, нормально изменяется (от 0 до 5 В), а вот с транзисторами уже начинаются проблемы. На стоке 2N7000 (в качестве аналога использую BS170) напряжение изменяется примерно от 0,08 до 0,16В. и IRF9Z34N постоянно открыт. Подскажите, в чём может быть проблема? Заранее благодарен!
P.S. В статье и схемах нашел косяк: "мощные p-канальные МОП транзисторы IRF9Z34N" - так написано в начале статьи, а в дальнейшем везде (В том числе и в схемах) написано "IRFZ34N" (т.е. n-канальный). Какой же вариант правильный?
Возможно я уже поздновато, но как-то сразу не видел эту тему.
Данное устройство я повторял, правда не для себя. Транзисторы не греются, вентиляторы не дёргаются.
Плату переделал. Убрал согласование с ком-портом и уменьшил размеры. Индикатор использовал Bolymin "BC1602H" (соответственно под него и последовательность выводов). На оригинальной плате была ошибка в части разъёмов под вентиляторы. Напряжение питания надо подавать на центральный контакт а не крайний (может, кстати, поэтому вентиляторы и дёргались у кого-то). Нумерация элементов в аттаче соответствует схеме из "Радио".
По поводу схемы, хочу поинтересоваться у автора, в чём смысл конденсаторов C11-C15? На мой взгляд, от них только вред. И ещё хотел спросить, какова частота ШИМа?
По поводу прошивки и МК. В оригинальной прошивке неправильно задан тип генератора (по-моему уже здесь об этом упоминали). В программаторе менял вручную. Пробовал 876a. Не заработал. Малось доработал программу, и всё запустилось. Прошивку также прилагаю. Для генератора сперва установил конденсаторы 12pF. Через несколько месяцев человек, которому делал, сказал что не работает. Обнаружил, что вся плата покрыта пылью, ещё и прилипшей. Такое получается, когда ещё и влажность кругом повышенная (как понял, девайс как-раз стоял на кухне). Не запускался генератор. Убрал конденсаторы вообще, всё заработало (до сих пор).
В целом устройство оставило впечатление, что автору просто надо было потренироваться с ЖК-дисплеем и 1-Wire'ом. Иначе чем можно объяснить, например, что максимальную температуру можно сделать меньше минимальной. Сорри, если кого-то обидел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения