Заголовок сообщения: Холодильник на элементе Пельтье
Добавлено: Пн дек 11, 2023 18:25:33
Встал на лапы
Карма: 1
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Ср май 14, 2014 20:44:56 Сообщений: 96 Откуда: Республика Карелия
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Коты) помогите починить типа винный холодильник. Отдали с магазина типа выкинуть, но блин рука то не поднимается выкинуть))) Холодильник на элементе Пельтье некий nf-50l neoclima, в интернете инфы про него не нашел. Диагностировал оборвавшийся собственно элемент Пельтье, при подаче на него 12в он оставался без реакции. Заменил элемент на рабочий (правда чуть слабее и по току и по производительности). Но после замены холодос не ожил, плата как то странно себя ведет - как будто в защиту уходит. Вешал для наглядности лампочку вместо Пльтье на 12в 55а (как раз по току чуть меньше выходит чем был родной Пельтье на 8а) - короче лампа практически не горит - так еле видна нить, но если покрутить ручку регулятора внутри камеры то она вспыхивает на полную, эксперементами выяснил что полный накал лампы есть только в одном положении потонциометра - гдето в районе MEDIUM по шкале и диапазон в котором можно вращать ручку гдето полмиллиметра тоесть как точка))) Весь остальной диапазон блок питания как будто уходит в защиту (с рабочим Пельтье тоже самое). Если отключить нагрузку ввиде лампочки или Пельтье то кулеры работаю на постоянку, стоит только подключить элемент так все затихает, ток в цепи пельтье практически на нуле, не холодит совсем что на максимуме что на минимуме, только вот это место в положении MEDIUM начинает работать элемент, но положение настолько нежное что его надо буквально ловить. Что сдедал: 1) Проверил сам переменный резистор - все с ним отлично, весь диапазон рабочий без шуршаний и тп. 2) Прозвонил на сопротивление датчик температуры (он гад блин спрятан гдето в пене) - сопротивление показывает 20Ком и если направить строительный фен в камеру холодоса то сопротивление падает вплоть до 4Ком а может и меньше, тоесть реагирует на нагрев. 3) Заменил все конденсаторы электролиты на плате (кроме двух сетевых в горячей части, их выпаял и проверил esr тестером, емкость и сопротивление в норме).
Грешу на сам датчик температуры но может и зря, дело в том что если его отключить то холодос вообще не стартует и никак не реагирует даже на то место регулятора MEDIUM, пробовал подкидывать разные термопары и на 3Ком, и на 10Ком и на 40Ком - работать отказывается вообще.
ps на грязь внутри холодильника внимания не обращайте, смысла мыть пока не вижу, вдруг не удастца починить тогда пойдет как и хотели в помойку.
Единственное правильное решение это выкинуть оттуда Пельтье и поставить компрессор типа BD35F. Холодильник на пельтье это не холодильник а пожиратель тока, делающий вид, что он холодильник.
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Заголовок сообщения: Re: Холодильник на элементе Пельтье
Добавлено: Вс дек 24, 2023 23:18:03
Встал на лапы
Карма: 1
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Ср май 14, 2014 20:44:56 Сообщений: 96 Откуда: Республика Карелия
Рейтинг сообщения:0
Viper_Snake, дану проще тогда его выбросить совсем, этот же не кустарщина, стоял себе в магазине, в нем винишко стояло и охлаждалось, свои 5 градусов он держал. Так то жалко выкидывать, и причину найти не могу, по плате пробежался ничего мертвого не обнаружил, датчик температурный где-то в корпусе запенен но на поднятие температуры в камере феном отзывается быстро, грешил на него но походу не он..
Ну, тогда смотрите в сторону блока питания - попадался мне в ремонт подобный холодос - блок питания под нагрузкой проседал так, что ничего не работало - он там в непростых условиях трудится и греется прилично. Я лично себе для выездных мероприятий переделал на 12 В иаленький бытовой холодильник - получилась универсальная штука: дома его можно использовать как обычный холодос, подключив к блоку питания 12 В, а в поле в прикуриватель автомобиля или солнечной станции. Работает изумительно, в морозилке минус, жрет около 3-х А
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Вешал для наглядности лампочку вместо Пльтье на 12в 55а (как раз по току чуть меньше выходит чем был родной Пельтье на 8а)
Лампочка на 55 АМПЕР? А ещё- у лампы накаливания холодная спираль- в несколько раз меньшего сопротивления, чем горячая.. Например, галогенка 12 вольт 20 ватт - холодная спираль- примерно 1~1,2 Ома, а горячая- около 7 Ом.. В вашем случае- лампа- некорректная замена пельтье.
Проще заменить всю схему. Даже у обычных всё выкидывают и ставят термостат. Полезность сомнительная, помещение греет, холодит слабо. Можно сделать шкафчик.
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб янв 20, 2024 04:29:35, всего редактировалось 1 раз.
Несколько таких чинил (не совсем таких, там один Пельте и размером с посылочный ящик большой... Ред Булл охлаждал рекламно у торговцев) там все проблемы в БП. Даёт он 12 вольт 5 ампер, у Вас скорее всего ещё больше по току, так как две плиты Пельте. По моему там пороговый регулятор на компараторе с термистором и типовой БП АТХ вкл/выкл. Ставите на столе с имитатором термистора на весу и добиваетесь чтобы он питал Пельте. Должны вентиляторы зажужжать и плита холодить. При комнатной температуре он выйдет на полную мощность.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вешал для наглядности лампочку вместо Пльтье на 12в 55а (как раз по току чуть меньше выходит чем был родной Пельтье на 8а)
Лампочка на 55 АМПЕР? А ещё- у лампы накаливания холодная спираль- в несколько раз меньшего сопротивления, чем горячая.. Например, галогенка 12 вольт 20 ватт - холодная спираль- примерно 1~1,2 Ома, а горячая- около 7 Ом.. В вашем случае- лампа- некорректная замена пельтье.
Упс опечатался 55вт она) около 5а при 12в. Возможно и не корректная замена, но и элемент Пельтье на данный момент появился и с ним плата ведет себя так же - в холостую выдает напряжение на выводы Пельтье а стоит его или лампу подключить то почти по нулям и вентиляторы не работают.
Дмитрий М писал(а):
Несколько таких чинил (не совсем таких, там один Пельте и размером с посылочный ящик большой... Ред Булл охлаждал рекламно у торговцев) там все проблемы в БП. Даёт он 12 вольт 5 ампер, у Вас скорее всего ещё больше по току, так как две плиты Пельте. По моему там пороговый регулятор на компараторе с термистором и типовой БП АТХ вкл/выкл. Ставите на столе с имитатором термистора на весу и добиваетесь чтобы он питал Пельте. Должны вентиляторы зажужжать и плита холодить. При комнатной температуре он выйдет на полную мощность.
Элемент у меня один. Короче вскрыл я полностью этот холодильник и добрался до самого датчика температуры (стеклянная колбочка типа как диод стеклянный, без маркировки). При комнатной температуре сопротивление его 8.5Ком, но дома довольно таки жарко) На нагрев и охлаждение этот термодатчик реагирует отлично, меняет сопротивление адекватно, грешил на плохой контакт в обжимках его но нет там все ок. Пробежался по проводам и дорожкам куда идет термодатчик а идет он на as358p-e1 может в ней проблема?
Повторюсь, там обычный БП по схеме АТХ, то есть с самовозбуждением. Элементы Пельтье питают стабильным током, поэтому БП там токостабилизатор. С очень большой вероятностью высохли конденсаторы. На операционнике 358 собран или компаратор или усилитель для термистора если там регулировка по току. В моем случае была просто регулировка по вкл/выкл. А ток источник выдавал всегда один и тот же, но стабильный.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения