Приветствую форумчане.
Имеется плата управления воротами Hoermann RotaMatic 437711 после грозы.
Трансформатор в утиль, на плате умерло два резистора и диодный мостик.
Прошу помощи в опознание резисторов, или фото платы в хорошем разрешении.
Место беды прилагаю на фото.

Вложения:
IMG_20250901_0019561.jpg [241.11 KiB]
Скачиваний: 46

Автор:  Nranddek [ Пн сен 01, 2025 00:51:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления воротами RotaMatic 437711

В гугле же элементарно, режим картинки, свойство - большие:
https://www.tor7.de/media/image/e8/5f/2 ... aenger.jpg

Автор:  Semiel [ Пн сен 01, 2025 01:08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления воротами RotaMatic 437711

Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
В гугле же элементарно, режим картинки, свойство - большие:
https://www.tor7.de/media/image/e8/5f/2 ... aenger.jpg

Крест во все пузо :)) искал в инете, правда в яндексе, есть картинки только разрешение гомно.
Примногоблагодарен мил человек.
Предохранители там по ходу стоят осталось выяснить на сколько ампер.
Диодный мост на 12А.
если я правильно думаю то 2 по 6 вкатить.

Прикреплю файлы своей платы в хорошем разрешении вдруг кому пригодится.

Вложения:
IMG_20250901_002227_11zon.jpg [219.4 KiB]
Скачиваний: 41
IMG_20250901_002221_11zon.jpg [206.53 KiB]
Скачиваний: 40

Автор:  Nranddek [ Пн сен 01, 2025 01:26:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления воротами RotaMatic 437711

я бы поставил малюсенькие сначала. Мало ли, мож где ещё сгорело. Или через токоограничивающий резистор + амперметр.

Автор:  Semiel [ Пн сен 01, 2025 01:36:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления воротами RotaMatic 437711

Подключал без диодного моста через лабораторник на 24В ток ограничил 1А, завелась ))

Автор:  АлександрNZ [ Пн сен 01, 2025 20:11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления воротами RotaMatic 437711

[size=85][color=green]
Предохранители там по ходу стоят осталось выяснить на сколько ампер.
Диодный мост на 12А.
если я правильно думаю то 2 по 6 вкатить.

Скорее всего нулевики это. Перемычки.