Автор: | Coldheart [ Вс янв 29, 2012 10:28:52 ] |
Заголовок сообщения: | Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Аппарат исправно работает уже около 5 лет. Но как только наступают сильные морозы -25, он временами начинает отключаться с ошибкой - забит дымоход (не исправен воздушный клапан) При установке, действительно был вынесен дымоход на метр из здания и раньше я считал что причина именно в этом. Т.е. при сильных морозах дымоход сильно охлаждается и на нем оседает конденсат от выхлопа котла, и он забивается. Есть одно НО, через 20 минут простоя он опять заводится как ни в чем не бывало. Ошибку он такую выдает, если выставить температуру выше 65 градусов. Тогда горелка будет работать практически вседа. Вот я уже думаю, может сам клапан пургу гонит.... |
Автор: | Borodach [ Вс янв 29, 2012 11:05:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
А труба теплоизолированная ... ? |
Автор: | Coldheart [ Вс янв 29, 2012 11:29:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Нет! А должна быть? Там труба в трубе выхлоп идет внутри воздуховода. Вопросов бы не было если бы он намертво стопорился. Не может же быть такого что лед после 20 минут простоя оттаивает на дымоходе сам по себе = )))) |
Автор: | Borodach [ Вс янв 29, 2012 11:45:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Труба обязательно должна быть теплоизолирована. При сильных холодах она сильно охлаждается и нарушается тяга, что и может приводить к таким последствиям ... . |
Автор: | elf.arxont [ Вс янв 29, 2012 15:23:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
И тяга идет в обратную сторону ( у кого печное отопление тот знает, что если летом зажечь печку- дым пойдет в дом) |
Автор: | Coldheart [ Вс янв 29, 2012 15:40:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Ясно!... В инструкции об этом ничего не сказано! Хотя мне кажется труба должна быть чуть короче. Теперь осталось понять задумку создателей аппарата, как на высоте 5-го этажа с глухой стороны дома можно повесить на эту трубу теплоизоляцию..... |
Автор: | elf.arxont [ Вс янв 29, 2012 22:16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Coldheart писал(а): как на высоте 5-го этажа с глухой стороны дома можно повесить на эту трубу теплоизоляцию... Пожарникам купить пару ящиков пива ![]() ![]() |
Автор: | tur [ Пн мар 05, 2012 14:36:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Убери штатный дымоход . Поставь обычный. И забор воздуха сделай из помещения . Тогда температура выхлопа не будет конденсировать на трубе забор воздуха. |
Автор: | Coldheart [ Вс сен 09, 2012 10:49:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Да, в действительности, залипала снегом сеточка на конце дымохода. Вот надумал теплоизолировать дымоход. Но чем? У кого опыт подобных конструкций есть? Стекловатой думаю и поэлителеном сверху замотать. Есть шанс что все-таки в неё затечет влага и замерзнет, еще хуже будет. Лучше варианты есть? |
Автор: | Chainik [ Вс сен 09, 2012 15:11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Есть - пойти в гугль и почитатть самостоятельно, или приехать на Барабашова ко мне - там этого гавна для утепления - не увезешь ... ![]() |
Автор: | ахренолог [ Пт сен 14, 2012 20:48:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Ferroli Domiproject F24 "боится" сильных морозов. |
Coldheart писал(а): Да, в действительности, залипала снегом сеточка на конце дымохода. Вот надумал теплоизолировать дымоход. Но чем? У кого опыт подобных конструкций есть? Стекловатой думаю и поэлителеном сверху замотать. Есть шанс что все-таки в неё затечет влага и замерзнет, еще хуже будет. Лучше варианты есть? Трубы турбированых котлов утеплять не требуется , а вот наклон от 2 до 3 градусов к земле должен быть . Тогда конденсат не скапливается внутри трубы , а сливается наружу . В лютые морозы рекомендуется открывать на верхней крышке котла круглые лючки , для забора теплого воздуха из комнаты . Но это ниже - 20 градусов . Так же возможно попадание конденсата из трубки Вентури по силиконовой трубочке под мембрану прессостата , еще называют дифреле . |