ну дросы можно оставить если они правилные при услови пайки обратного провода отдрайвера на исток прямо и ка можно кароче а еще лучше каждый SD развести одинаковой подлине витой парой с волновым 38ом согласованой на концах но вашето надо стапвить там резисторы безиндуктивные и все одинаковые(вместотохрен знает какай индуктороф ... вобщем схема сплошное ходячее/бахающее недоразумение... не хочу ничо сказать про ее разраба 72лет... но маразм это такое... я тоже иногда туплю бываетно точно не так... и да КРАМ, праф тран GDT прост дешеф надежен и в 90% сл4чаеф лучще хреного расыпушного драйвера на какой нит irf2103
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
На затворе выбросы, смотрел через осциллограф. Доходят до 22В. Как бороться?
Произвел подбор транзисторов по пороговому напряжению затвор-исток. Включили, через минуту работы сгорел транзистор - пробоя затвора не было, именно сгорел.
По поводу дросселя - его индуктивность порядка 1мкГн.
На серьезные переделки нет ни времени не денег. Какой резистор подвесить, номиналы поменять, диоды и т.д можно. А вот поставить igbt, уйти от трансформаторов или такой схемы с 16 транзисторами не выйдет. Вот такая вот ерунда.
Резисторы на затворе, те что по 40Ом имеют индуктивность 0,84мГн
Дроссели - резистор 0.125вт обмотанный проволочкой в 7витков. По сути индуктивность несколько мкГн.
Добавлено after 18 minutes 26 seconds: Теперь выгорание транзисторов пачками прекратилос, после подбора по пороговым напряжениям, установки супрессоров, уже выходим в полную мощность, но примерно через 30 секунд, минуты или полторы - сгорание одного транзистора, в следствии чего сгорает проволока на дросселе.
Транзисторы 2П795а1.
Добавлено after 22 minutes 3 seconds: Есть ли простые способы добиться нормальной работоспособности в этой схеме? Сложные невозможны уже тут
Снять дроссели, установить ёмкость между затвором и истоком?
Дроссель в истоке - это порно, а оно запрещено. Управляющий сигнал должен подаваться в затвор непосредственно относительно истока. Но подозреваю, что у вас там ещё много где такое же непотребство. Ваши эфиктивные минетжеры решили сэкономить на проектировании, обойдясь полуграмотным пенсионером вместо нормальных спецов, и получили неизбежный результат.
Коха Моха, вотне надо туть срать с разбегу .... вначале вникни.. уже на косяки схемотехники автору ук4азали ... ксьтати примененые транзюки(класные кстати) не совсем чистый мосфет-это ключики с встроеным каналом!!!(ток стока началный20-50ма) и проэто не стоит забыват при нуле они НЕ ЗАКрОЮТСЯ САМИ им нужен постояный ЗАПИРАЮщий минус поэтому остановка трансформаторного тдрайвера при наличии силового запита там уже по сути авария если нет мощных накопителей в заттворах статически подающих запирающее -16в наличи приэтомм2микрогенри в истоке погоды тода по сути не делает ибо упрапвлени там походу кривое это рас 2 ка я понял никаких снаберных цепей и реактороф вцепи нагрузки ограничивающи скорость Di|dt DU|dtтоже нет и в помине жалкие снаберы конешно не справятся в рамках заданой концепции задачка не так проста ка некоторым кажется 3нужно разделно управлени 4ключиками мостапоставиф рядом плату с трансами или драйверами 4но я так понял никто ниче менять там не будет поэтому задачка трудно решаемая
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
это ключики с встроеным каналом!!!(ток стока началный20-50ма)
Это расходится с утверждением об аналоге в лице IRF450. Полагаю, что в имеющей хождение "документации" имеется банальная опечатка мА vs мкА. тем более, что пороговое затворное напряжение везде фигурирует вполне положительное и традиционное для таких транзисторов.
Можно, если вы уверены в изоляции осциллографа НА ЧАСТОТАХ ИЗМЕРЕНИЙ. Многое зависит от схемы источника питания осциллографа. Идеальным будет автономный по питанию осциллограф.
Разобрались, проблема перенапряжение сток-исток транзисторов. На полной мощности импульс напряжения превышает 500 вольт. При допустимом напряжении транзистора 2п795а1 500в. Поставил снаббер RC. Подобрал опытным путем значения ёмкости и сопротивления. Теперь конструктивная проблема -мощность рассеяния снабберов 36Вт(выходная мощность 20кВт), надо как то размещать резистор
Снаббер поставил, выбросы демпфировались очень хорошо. Но греется конденсатор снабберов. Поставил 22нФ и 5Ом резистор на каждый модуль.Конденсатор к73-17 630в 22нФ. В общем конденсатор греется. Что с этим сделать? Поменять на другую модель? Есть возможность поставить К78-2 22нФ. Он будет лучше?