Доброго времени суток. Не силен в электротехнике, стоит у меня такая задача: от автосигнализации на сирену идет сигнал, скажем 30 секунд постоянно +12 вольт, хочу от сирены запитать реле, чтобы включить другое устройство, но надо ограничить импульс 10 секундами, а то и меньше (короче нужно заставить телефон или умные часы по кнопке СОС вызов сделать, т.е. надо сымитировать нажатие 5-10 сек). Думал взять готово решение, но ошибся при заказе с али и взял реле с таймером включения позже. Схему прикладываю. Оно работает так, что по настраиваемой задержке включает реле. Ну а мне нужно чтобы включилось сразу, и выключило реле через 10 секунд. Я на столько не силен в электротехнике, что думал только что заменить транзистор npn на pnp, но не смог понять как это сделать, т.е. транзистор у меня не закрывается после подачи на него питания от таймера, чуствую потому что делаю что-то не то. Прошу подсказать как мне изменить схему, чтобы получить желаемое?
|
|||
| Автор: | 1en2 [ Сб ноя 21, 2020 18:40:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер задержки включения переделать в выключения |
Надо поменять местами С1 и Rp. Тогда при подаче +12 на к.2 будет 0 и реле включится, а через задержку выключится. |
|
| Автор: | АлександрЛ [ Сб ноя 21, 2020 18:49:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер задержки включения переделать в выключения |
Прошу подсказать как мне изменить схему, чтобы получить желаемое? Вот на этой вашей схеме: Спойлерпоменять местами С1 и Rp Сейчас при подаче питания идёт "выдержка" а потом срабатывает реле, а, после переделки получится, что- при подаче питания сразу срабатывает реле, и, через какое- то время оно отпускает. Посмотрите на плате- возможно там уже предусмотрено два варианта сборки.. |
|
| Автор: | MarkSK [ Сб ноя 21, 2020 20:33:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер задержки включения переделать в выключения |
Попробовал вариант со сменой местами сопротивления и конденсатора - почему-то не сработало. Включается, но не включается. Хотя может я не долго ждал и надо было подобрать значения и того и другого для нужного времени срабатывания. Помог Rimlyanin, спасибо. Натолкнул на верную мысль, напрямую так нельзя, потому что мне надо было условно кнопку нажать, 12 туда нельзя. У меня валялась куча релюшек, поэтому я использовал эту идею, а релюшкой инвертировал работу схемы таймера. Меня в принципе устроит такой вариант, т.к. работа всй схемы рассчитана только в моменты сработки сигнализации, т.е. не часто, то надежность устроит. Да и реле было под рукой. Спасибо. |
|
| Автор: | Rimlyanin [ Сб ноя 21, 2020 20:44:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер задержки включения переделать в выключения |
MarkSK, Ну и отлично. Просто вспомнил как работает релюшка в блоке защиты АС: Одной группой размыкает выход с УМ на АС, а другой группой зажигает светодиод "авария". |
|
| Автор: | АлександрЛ [ Сб ноя 21, 2020 22:37:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер задержки включения переделать в выключения |
Попробовал вариант со сменой местами сопротивления и конденсатора - почему-то не сработало. Включается, но не включается. Хотя может я не долго ждал и надо было подобрать значения и того и другого для нужного времени срабатывания. Это как - "Включается, но не включается." Может, вы конденсатор впаяли неправильно? Там "не работать", при правильно впаянных исправных деталях, не может.. |
|