В общем можно ли через GPIO, настроенный на прием, тактировать работу АЦП, чтобы обработчик ADC1_2_IRQHandler, вызывался ровно в те моменты, когда на выбранный GPIO поступает (внешний) сигнал?
Шозабред...?
Какая то каша из совершенно разных и ортогональных терминов.
1. АЦП посредством обозначеного события ЗАПУСКАЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, а не тактируется. Тактируется он от домена осциллятора.
2. Обработчик по АЦП не может вызываться
Цитата:
ровно в те моменты, когда на выбранный GPIO поступает (внешний) сигнал
просто потому, что этот обработчик вызывается ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. а не при его запуске.
Поэтому совершенно непонятно что вам требуется.