В ПЛИС я новичок, посему вопрос: Понадобилось мне оганизовать пару 11-ти разрядных счетчиков с одним последовательным выходом. После поисков нашел на электрониксе исходный пример и немного его модернизировал. Собственно, симулятор отработал вроде как все верно, но проверить в железе пока не могу и вопросы остались. Являются ли счетчики синхронными? В исходнике enacount в строке IF был в кавычках - что это означает - инверсия сигнала или нет? Корректно ли описана данная схема на ADHL?: SUBDESIGN countshift ( clk : INPUT; --вход клока для счета и для сдвига enashft, enacount_1, enacount_2: INPUT; --разрешения сдвига и счета ds : OUTPUT; ) VARIABLE count[21..0] : DFF; BEGIN count[].clk = clk; IF enashft THEN count[21..1].d = count[20..0].q; count0.d = GND; ELSE IF enacount_1 THEN count[10..1].d = count[9..0].q + 1; ELSE count[10..0].d = count[10..0].q; END IF; IF enacount_2 THEN count[21..12].d = count[20..11].q + 1; ELSE count[21..11].d = count[21..11].q; END IF; END IF; ds = count21.q; END; Заранее всем спасибо. PS Когда я рисую счетчики с помощью редактора, они: 1) занимают меньше места, 2) Несинхронные по умолчанию работы триггеров. |
|
| Автор: | GARMIN [ Пт окт 09, 2015 05:58:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Два счетчика с одним последовательным выходом EPM3064 |
Если знаешь, что тебе нужно, то нарисовать не вопрос. А в логике счётчика проблема: Код: IF enacount_1 THEN count[10..1].d = count[9..0].q + 1; ELSE count[10..0].d = count[10..0].q; END IF; Почему при сложении игнорируешь старший и младший разряды? Почему складываешь не одинаковые разряды? Правильно так: Код: IF enacount_1 THEN
count[10..0].d = count[10..0].q + 1; ELSE count[10..0].d = count[10..0].q; END IF; |
|
| Автор: | pchela5 [ Пт окт 09, 2015 12:01:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Два счетчика с одним последовательным выходом EPM3064 |
Да, действительно, в сложении накосячил - в исходнике один был счетчик без указания разрядов и поэтому ошибся. Спасибо за подсказку. А по поводу нарисовать - во-первых, схема громоздкая, а во-вторых - чтобы ее сделать синхронной - упаришься рисовать. Поэтому и спросил - является ли данное описание синхронным счетчиком? По поводу программатора - третий день бьюсь с бластером на параллельном порту - и с 244 буфером и без него, с подтяжкой резисторов и без - безрезультатно. Порт мамы - 5-ти вольтовый. Питание бластера с 244 буфером - от альтеры на 3,3 вольта. Подозрений осталось три: - конфликт драйвера бластера с драйвером программатора виллем - что маловероятно - попробую на другом компе запустить, - фальшивые китайские альтеры - есть у меня post карта - сниму на время оттуда ПЛИС, и третья причина - Луна не в той фазе. У всех ли работает байтбластер с махплюсом на хрюше с третьим сервис паком? PS IF (enacount_1 ) THEN - что значат скобки в данном случае? |
|
| Автор: | GARMIN [ Пт окт 09, 2015 12:10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Два счетчика с одним последовательным выходом EPM3064 |
У меня по крайней мере работал, без микросхем, на трёх проводках. Сейчас клон USB BLASTER. |
|