Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - MAX6675 + несколько термопар
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

MAX6675 + несколько термопар
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=81173
Страница 1 из 1

Автор:  sa-ta [ Сб ноя 24, 2012 22:19:46 ]
Заголовок сообщения:  MAX6675 + несколько термопар

изучается возможность подключить несколько (как минимум двух) термопар к MAX6675.
сама она не дешевая, + некий гемор купить.. + хочется сэкономить выводы контроллера.

в даташитовском включении с одной термопарой все работает.
пытался мелкими полевиками (2n7002) подтягивать земляной конец термопары к земле... но не выходит, показывается комнатная температура даже без датчика.

где то видел фото платы с неким коммутатором (наверное аналог нашей КП-шки) - но реальной схемы не нашел..

помогите советом.

Автор:  Alexey_Sh [ Сб ноя 24, 2012 23:00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

1. adg719brt - коммутатор.
2. "Сказка о попе и работнике его балде" А.С. Пушкина, последняя строка

Автор:  polyname [ Сб ноя 24, 2012 23:27:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

попробуйте 74hc4052 с двуполярным питанием

Автор:  sa-ta [ Вс ноя 25, 2012 16:56:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

Alexey_Sh писал(а):
1. adg719brt - коммутатор.

по 2$ и достается с трудом.
polyname писал(а):
74hc4052 с двуполярным питанием

там нет, и не будет двуполярного питания - есть только 5 вольт.

Автор:  clawham [ Вт ноя 27, 2012 17:52:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

двуполярное питание это одна нога микроконтроллера(на неё завести любой ШИМ...хоть от РТЦ программно дергать) и 2 диода с двумя кондерами....ВСЁ! не морочьте голову...боитесь двуполярки....а там и нет то ничего такого

любая мах232 и прочие ttl-rs232 конвертеры тож дают +-9 вольт из 5-ти

Автор:  polyname [ Вт ноя 27, 2012 18:03:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

Цитата:
там нет, и не будет двуполярного питания - есть только 5 вольт.
может и не нужно - скорее всего будет работать и с однополярным.

Автор:  sa-ta [ Ср ноя 28, 2012 16:28:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

4052 - эта вроде наша КП1

а что переключать - оба вывода термопары ?

Автор:  clawham [ Ср ноя 28, 2012 16:50:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

вообще ей желательно минусовое питание НО....эт всё фигня....слишком большую погрешность оно привнесет в минималистический входной сигнал.....

у нас на КХП например было сделано на геркончиках спаренных позолоченных....

целая АТСка была и много-много блочков......между собой связывались посеребренной парой в двойном экране......точек было штук 200 а прибор - один....и один самописец....

Автор:  sa-ta [ Ср ноя 28, 2012 22:49:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

clawham писал(а):
было сделано на геркончиках спаренных позолоченных....

блин, так можно же попробовать сделать на релюхе мелкой с герконом (55 вроде) или мелкой 60...
где вы раньше были.

Автор:  polyname [ Ср ноя 28, 2012 23:20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

sa-ta писал(а):
4052 - эта вроде наша КП1
КП1 - это CD4052. У 74HC4052 сопротивление канала раз в 10 меньше.

sa-ta писал(а):
а что переключать - оба вывода термопары ?
если заземлить минусовый провод всех термопар - то достаточно переключать только +. Тогда можно взять 8-канальный 74HC4051.

Автор:  clawham [ Чт ноя 29, 2012 09:19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

сопротивление сопротивлением а офсет вносимый?

эти микрухи не для комутации термопар и точка....


тем более есть отработанная технология - сдвоенные геркончиковые релюшки :)

хотя....я не пробывал чесно....надо будет и попробывать

Автор:  polyname [ Чт ноя 29, 2012 13:59:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

Цитата:
сопротивление сопротивлением а офсет вносимый?
не мерял. Основной офсет там за счет тока через канал. С термопарой он мизерный, остается более-менее постоянный сдвиг за счет термо-эдс паразитных пар на контактах и кремнии (если эксплуатация будет при постоянной температуре), его можно скомпенсировать программно.

Автор:  clawham [ Чт ноя 29, 2012 16:47:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

нене...я о том что если один конец заземлить а другой конец всех термопар комутировать....

тут разумнее взять сдвоенный комутатор - тогда все оффсеты будут самокомпенсироваться

Автор:  sa-ta [ Чт ноя 29, 2012 23:12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

clawham писал(а):
тем более есть отработанная технология - сдвоенные геркончиковые релюшки :)


а ресурс переключений релюшки имеют? ну скажем буду я 1 раз в секунду их смыкать - на сколько ее хватит?
в этом свете наверное герконовые даже лучше реле с катушкой и механикой ...

про электронные ключи сомнения берут - ведь простые полевики то работают.

Автор:  clawham [ Пт ноя 30, 2012 09:23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

система с атс-кой для термопар работает на этом заводе уже 30 лет......меняются термопары провода и приборы...но не базовые блоки разветвления :).....опрос там за пол минуты ВСЕ датчики пробегает...

герконы они если их не нагружать током - имеют бесконечность циклов

Автор:  sa-ta [ Пт ноя 30, 2012 17:42:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

посыпаю голову пеплом...
косяк был в плате - мелкая недотрава, садила положительный вход термопар на землю.

все работает, как и задумывалось с коммутацией полевиками земляного конца термопар.
Изображение Изображение Изображение Изображение

а это платка одной термопары.
Изображение Изображение

Автор:  teafighter [ Чт июн 08, 2017 14:25:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

Добрый день. Я понимаю, что топику уже почти пять лет, но гугля варианты подключения нескольких термопар к MAX6675, нашел эту тему и решил оставить свой вопрос. Нет ли схемы данной коммутации? Что за деталь с обозначением 24? Зачем резистор в 10кОм?

Автор:  Владимир К [ Вт дек 06, 2022 17:06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

вопрос к создателю темы: а можно схемку подключения 2х термопар к MAX 6675 с помощью полевиков. Заранее благодарю

Автор:  musor [ Вт дек 06, 2022 18:16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX6675 + несколько термопар

схема кривая от роду не стоитт ее повторять восмитипозолоченый военприемочные 2шт рэс55 с катухой на 5в тогда кт315 можно прям отмк рулить
и да к4тайреле и шп из раши тамвнесут огромные причем рандомные погрешности и смещения каи примененый мяфтором ком4татор на мосфет

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/