Заголовок сообщения: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Пн фев 04, 2013 03:44:26
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11 Сообщений: 378
Рейтинг сообщения:0
Замучился вот с одной проблемой. Если нагрузка под напряжением и если эту нагрузку вручную отключить без помощи контроллера то контроллер просто ресетится. Задолбало конкретно. Не могу понять в чем дело.. Может в цепи сброса контроллера что то не то?? А у меня там просто единица. На схеме есть выключатель "ручное отключение". Если нагрузка запитана с помощью контроллера то при выключении в ручную происходит ресет. Если контроллер вырубает нагрузку то все отлично. Но если вместо симистора и оптрона стоит реле, то при каждом срабатывании реле проц ресетитися. Ну аномалия какая то. И вообще я реле не использую нигде никогда только лишь из-за этой проблеммы. В общем проц очень не помехоустойчивый. Резюки 0.1 мк кругом висят блин. И питание 7805 до него кондеры огромные по 2000мкф и после 1000мкф и 0.1 мк и не помогает.
Вложения:
Комментарий к файлу: Схемка reset.jpg [66.77 KiB]
Скачиваний: 873
Т.е. эта схема подаёт питание на обмотку реле? Реле питается от переменки 220в? Если от переменки 220в, то попробуйте снаберную цепочку подключить. В соседней теме, как раз, R3-C1. Если от постоянного напряжения, то, как уже написал Serg-G, диод...
Ресет МК подтянут к питанию резистором? Какого номинала резистором? Конденсатор между ресетом МК и землёй есть?
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход. ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Заголовок сообщения: Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:45:42
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11 Сообщений: 378
Рейтинг сообщения:0
Вот полная схема. Эта схема первая, сырая, сейчас доработана но проблема не ушла. Если во время коммутации насоса насос выдернуть из сети то проц не всегда но перегружается. Сааамая первая схема имела реле вместо оптопары, вот я затрахался совсем. ЩАс ниразу не перегружается если контроллер размыкает цепь через оптрон, а через реле никак. Параллельно реле диод был конечно.
Заголовок сообщения: Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:53:48
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11 Сообщений: 378
Рейтинг сообщения:0
Enman писал(а):
Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход. ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....
Свободные выводы настроены на выход, есть такое дело. коммутация 220 на печатной плате разведена в своем уголке, вся остальная схема частично на полигоне экранирующем. Мне кажется все таки дело в неправильной организации reset контроллера.
по схеме вообще не читабельно. советую осциллографом посмотреть что на шине питания и ноге RESET творится при отключении насоса.
У меня на плате одной при горячем подключении uSD карты контроллер ребутился - оказалось эта с*ка при включении просаживает на 1 мкс питание платы до 2.4 В - у контроллера срабатывал BOD и контроллер ресетился. Решилось добавлением индуктивности в цепи питания карточки.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Заголовок сообщения: Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Вт фев 05, 2013 03:55:13
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11 Сообщений: 378
Рейтинг сообщения:0
Добавил конденсатор на ногу MCLR и на землю. Контроллер лучше держится но мусорит дисплей жутко если искрить выключаталем. А надо подпирать выводы дисплея на +5??
Для каких-то конкретных советов одной схемы устройства, да еще в отвратительном качестве, недостаточно. Есть общие советы: 1. Если плата будет работать в непосредственной близости от потенциальных источников ЭМП (силовые провода, электромеханические реле и т.д.), то лучше ее поместить в металлический корпус и предусмотреть хорошее заземление. 2. На все внешние входы/выходы установить защитные элементы (варисторы, супрессоры, ферритовые бусины, катушки и т.д), пропустить провода через ферритовые кольца. 3. Выполнить гальваническую развязку схемы относительно внешних входов/выходов и питания. 4. Разводка самой ПП не маловажный фактор, особенно когда силовая и слаботочная схемы расположены на одной плате. 5. Подтяжки сигнальных линий и их защита тоже не маловажный фактор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14