Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - зависание COM
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

зависание COM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=115534
Страница 1 из 1

Автор:  es131245 [ Вс апр 05, 2015 16:56:23 ]
Заголовок сообщения:  зависание COM

Работал с МК AVR UART RS232 и ПК софтом на modbus и наблюдал как софтина на ПК висла при нарушении связи (кабель задел или питание на секунду пропало).
Думал что ленивый человек писал, но сегодня погуглил что продукция ОВЕНа страдает от такого же.
Проверил и STM32 + CDC (usb virtual com) так же повис и CommTest by Dmitry Vassiliev и Terminal1_9_b !

С чем может быть это связанно? Как решить проблему? Или может есть альтернативы?

Автор:  Albert_V [ Вс апр 05, 2015 17:06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

Про изделие на букву "О" много могу рассказать но, к сожалению, после первой фразы меня забанят за ненормативную лексику.
Из терминальных программ под WIN я доверяю RS-232Pro. Работает на всех версиях WIN.
Спойлер
Вложение:
rs232pro.zip [567.64 KiB]
Скачиваний: 89

Автор:  es131245 [ Вс апр 05, 2015 18:43:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

Прога действительно сделана лучше. Она не виснет вообще.
Только проблема связи остается.

Вначале всех запускаю - все хорошо.
Жму на контроллере reset (можно и кабелем)
Софт пишет тайм аут ответа истек
Жму восстановить соединение - получаю теперь "невозможно передать данные"

Связь возвращается только в такой последовательности
1 посылать данные и жать "восстановить соединение" пока не получим "невозможно передать данные"
2 reset МК
3 "восстановить соединение" после.

Хы.

Автор:  dosikus [ Пн апр 06, 2015 07:58:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

Albert_V писал(а):
Про изделие на букву "О" много могу рассказать но, к сожалению, после первой фразы меня забанят за ненормативную лексику.


Расскажи , очень интересно. :)))

Автор:  Albert_V [ Вт апр 07, 2015 18:52:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

dosikus, А что тут говорить. Сами, что ли, не работали с ним (надеюсь, не вы его разрабатывали)? :)))
Сразу скажу, не я пишу для него программы на CODESYS (я только общаюсь с программистом для уточнения "общения" устройств).
Я разрабатываю и изготавливаю периферию, которая работает с этим изделием. И меня задолбало что без всяких причин у него слетает программа (т.е., из Flash исчезает загруженная программа), при включении может не "подцепиться" LAN, "просто так" может "отвалиться" какой-либо порт (это происходит бессистемно)...
Но это не моя проблема. С ними бодается один из моих заказчиков.

Автор:  dosikus [ Ср апр 08, 2015 14:28:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

Albert_V , речь я так полагаю о овновских ПЛК ? :)))

Автор:  Albert_V [ Чт апр 09, 2015 03:47:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

dosikus, о них самых :))) В частности, ПЛК-304. Лично видел две модификации этого изделия. У всех одинаковые проблемы.
Я допускаю, что часть "косяков" может быть по вине программиста, который пишет программы на CODESYS, но когда после включения ПЛК я его не вижу по LAN или оказывается, что программы в ПЛК нет.... :dont_know:
Возможно я ошибаюсь, но такое впечатление, что ошибка на уровне базовой ОС а не "железа". Хотя.... могли с трассировкой накосячить или со схемотехникой.
Специально не изучал эту тему, поскольку это не моя разработка.

Автор:  dosikus [ Чт апр 09, 2015 10:42:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

С ПЛК возможно. :))) Но не говори за всю продукцию овна , имею целый зоопарк регистраторов-регуляторов.
Работают без особых пакостей уже по 6-7 лет....

Автор:  Albert_V [ Чт апр 09, 2015 10:48:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: зависание COM

Извиняюсь, если меня не правильно поняли или я не совсем корректно выразился.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group