Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. На Ардуино UNO собрана автоматика для контроля процесса перегонки спирта ректификата, для измерения температуры в кубе применяется датчик PT100 с модулем MAX31865. Логика работы следующая, в начале работы когда температура в кубе меньше установленной температуры "буста" контролер включает регулятор напряжения в режим "буст" то есть на полную мощность, куб разогревается температура отслеживается выше упомянутым датчиком, при достижении температуры установленного значения контроллер переключает регулятор мощности из режима "буст" в рабочее состояние на мощность которая на нем установлена, вот с этого момента и начинается проблема, после переключения регулятора в рабочий режим показания с датчика температуры останавливаются как будто контролер перестал его опрашивать и они зависают на установленной температуре буста, а по логике должны отслеживается дальше до установленного значения максимальной температуры при достижении которой контролер отключит регулятор мощности и процесс перегонки завершится чего соответственно не происходит по причине зависания датчика. В процессе пляски с бубном выяснилось что при изъятии датчика из куба он начинает работать нормально температура считывается но стоит только прикоснутся щупом к кубу сразу зависает и это происходит только когда регулятор мощности работает в режиме регулирования в режиме буста когда семистор в регуляторе открыт и передает полную мощность в тэны датчик работает нормально без зависаний. Пробовал заземлять куб не помогает, подскажите как вылечить, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Тэны все в норме, куба у меня два на обоих один и тот же эффект. Делал измерения осциллографом в режиме буста на кубе наводка форма синусоида после выхода на режим регулирования появляется треугольник и начинается зависание.
Martian, это ежели заземление правильно сделано, а не с несколько-килоомным сопротивлением, или просто проводок в горшке цветочном. А то может статься, что имеющееся заземление только от статики защитить сможет в силу своей немощности.
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Возможно через утечки в схеме регулятора на заземленный корпус... К примеру через фильтры блока питания... Или через цепи ключа управления нагревателем (если он не на реле или оптронной развязке)... Попробовать запитать регулятор от аккумулятора/батареек...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. На Ардуино UNO собрана автоматика для контроля процесса перегонки спирта ректификата, для измерения температуры в кубе применяется датчик PT100 с модулем MAX31865
А попробуйте заменить MAX31865 на Max6675, были похожие проблемы у меня когда делал термостат на PIC16F676 из форума на cxem.net, заменил на Max6675 и проблем не стало.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения