mickbell писал(а): Вот если (точнее, когда) появятся вопросы - тогда уже на них можно будет ответить более конкретно.
Мы тут только тем и занимаемся, что отвечаем на вопросы. Наперебой.[/uquote]Ага. Помнится, одному тоже отвечали-отвечали, а он взял да и пропал куда-то. Но тот упрямый был. "Научите меня, но так, чтобы я остался при своих представлениях об этом мире." Пытаешься ему сломать явно кривое представление, а оно железобетонное, с толстенной арматурой. Надеюсь, хотя бы этому моск ломать не придётся.
mickbell писал(а): Вот если (точнее, когда) появятся вопросы - тогда уже на них можно будет ответить более конкретно.
Мы тут только тем и занимаемся, что отвечаем на вопросы. Наперебой.[/uquote]. Пытаешься ему сломать явно кривое представление, а оно железобетонное, с толстенной арматурой. Надеюсь, хотя бы этому моск ломать не придётся. [/uquote] Не думаю, что у меня броня, как у того товарища про которого вы -крепка . К тому же я учиться хочу, а не от нечего делать.
Конкретные вопросы и конкретные ответы-то где?
Ku = Uвых/Uвх = (Rк*iк)/(Rвх*iб) = h21*Rк/Rвх. Что такое Rвх, написано в ХиХ на примере эмиттерного повторителя.
По первой главе, "Основы электроники", я отчасти согласен с 12943: она написана конспективно. К тому же, не зная схемотехники, читатель пока не понимает, для чего всё это надо. Поэтому глава плохо запоминается. Читая другие главы, стоит периодически к ней возвращаться.
Вопрос: как обеспечивается взаимодействие параллельно включённых генераторов переменного напряжения? Идеально же нельзя добиться совпадения по фазе и напряжению, я подозреваю, что единое напряжение обеспечивается благодаря просадке их ЭДС под нагрузкой. Но как быть с сетями, если от одного генератора идёт линия с одним сопротивлением, а от другого с другим, и просадки при равном токе будут разными. Что-то забыл уже и запутался.
Вручную нельзя, но при работе происходит их взаимная синхронизация. Нужно учитывать то, что это электрическая машина, а не идеальный источник напряжения. А любая электрическая машина обратима - если одна из машин отстаёт по фазе от сети, то уже энергия сети подпитывает машину, в результате чего отставание уменьшается - так машина находится в режиме двигателя. Если механическая энергия на валу преобладает, то генератор опережает сеть и сеть его наоборот, начинает подтормаживать, а энергия течёт от генератора в сеть - это режим генератора.
Для упрощения понимания вам нужно для начала рассмотреть модель, состоящую из моторчика постоянного тока (в роли генератора) и аккумуляторной батарейки (в роли сети).
В плане фазы, да, что-то помню о синхронных машинах. Но с ЭДС не всё так просто, как только машина перейдёт в режим двигателя, она перестанет отдавать энергию в сеть, и вся нагрузка поделится между генераторами не поровну, а так, что тот, кто будет выдавать наибольшую ЭДС - тот и будет тянуть всё. Есть ещё детали: при изменении нагрузки в сети может произойти изменение всей картины, и сохранность фазы при значительном удалении генераторов и нагрузки друг от друга вызывает вопросы. Я вот думаю: что бы почитать?
Всё верно - как только она (машина) перейдёт в режим двигателя она начнёт потреблять энергию. Фаза при этом чуть отстанет - полная аналогия с постоянным током (я кажется уже рекомендовал именно с постоянного тока и начать рассмотрение, ибо как только разберётесь с постоянным током, для переменно также станет всё ясно, т.к. отличаются они только деталями, если при постоянном токе "рулит" ЭДС, то в переменном - сдвиг фазы, просто потому, что машины работают строго синхронно и ЭДС у них из-за этого неизменно, а от сдвига фазы зависит... правильно - отношение мгновенных ЭДС, которые и определяют направление течения тока -> полная аналогия с машиной постоянного тока)
ЭТО ОПЯТЬ ВСЕ Ф КУЧУ кони ,КАТЫ, КРЫСЫ... ЗАВЯЗЫВАЙТЕСЬ И ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!!!
нелзя моделить синхроную многофазную машинку(СМ) АС на базе DC колекторной -они апсолютно разные даже если DC mashin -независимого вазбуду!! напомню ФСЕ СИНХРОНЫЕ машины кроме автогенок имеют независимое возбуждени для его питания на том дже валу стоит обычно возбудитель- неболшая машинка выдаюшая много постояного тока на якорь синхронки
и таки
не путать режим
-генератора (Г)
двига (Д)
Синхроного Компенсатора (СК)
перед подключением сети СМ выполняется ее СИНХРОНИЗАЦИЯ С СЕТЬЮ ДЛЯ ЭТОГО СЛУЖАТ СПЕЦПРИБОРЧИК ОТСЛЕЖИВАЮЩИЙ "2 ВРАЩАЮШИХСЯ ПОЛЯ" в момент совпадени фаз он замыкают контакто+предварително выставляется равенство ЭДС
дале решаем вопрос режима Г/Д/СК здесь уже рулим фазой и ЭДС зависимость там не проста всеэто подробно опысано в Вумных книжках по курсам ЭМ дляВУЗ! там есть формулы и векторные диограмы без приведение которых понимание наступить не может и смысла всеэто пытаться передать на словах ТОЖЕ!!
если ктото рещится на сей безполезный ПОДВИГ - прозьба цитировать текст вместе с связанойс ним графикой!!!
Последний раз редактировалось musor Пт дек 28, 2018 15:33:28, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для понимания сути процесса нет необходимости сразу же влезать в диф. и интегральное исчисление. Да, машина переменного тока сложнее машины постоянного тока, но именно поэтому я настаиваю, чтобы вопрошающий вначале разобрался, как будет вести себя машина постоянного тока и только потом в это понимание можно будет ввести дополнительное измерение, присущее переменному току.
Именно по понятиям, а не по математике, там всё вполне просто.
Slabovik писал(а):Нужно учитывать то, что это электрическая машина, а не идеальный источник напряжения.
Отличие электрической машины от источника напряжения заключается в том, что её ЭДС и ток нагрузки (и ещё другие связанные параметры) определяются мощностью на валу. Попробуйте изобразить нагрузочную кривую источника мощности. И то же самое сделайте для источника напряжения. Сравните...
ЭДС генератора переменного напряжения зависит от частоты вращения его вала и от магнитного потока: Eинд = -dФ/dt. Частота вращения может изменяться, то есть 50 Гц плюс минус погрешность, но этим можно принебречь. Магнитный поток зависит от магнитной системы, в частности, полагаю, от тока возбуждения, но погрешность тоже будет всё равно, её можно уменьшить, но не исключить. Отдельный вопрос, как регулировать ЭДС генератора, который уже находится в рабочем режиме? Естественно, увеличение тока в цепи генератора будет вызывать увеличение момента на его валу, генератор не выдаёт постоянную мощность, наоборот, судя по моему ходу мыслей, наилучший генератор должен иметь большой запас по перегрузке и "мягкую" характеристику. Также получается, что ближайший к нагрузке генератор будет вкладываться в большей степени, и суммирование по мощности может оказаться ошибочным. В приведённой схеме, если дать нагрузку в 28 А, то есть меньше их суммарной 30 А, фактически окажется, что второй генератор войдёт в перегрузку. Может быть нужно как-то согласовывать сопротивление цепей?
Также интересно рассмотреть схему с тремя генераторами, оказывается, что обеспечить синхронность может оказаться невозможным.
ЭДС регулируется током возбуждения. Но в сети переменного тока регулировка происходит по двум независимым переменным. Вторая переменная - фаза. Если ЭДС генератора не совпадает, для системы переменного тока это будет проявляться в повышении реактивной мощности, а вот активная "рулится" именно фазой (малым её сдвигом относительно фазы сети, который и определяет направление течения тока), при этом скорости всех машин строго синхронизированы частотой сети. Поэтому критерий регулировки тока возбуждения - минимизация реактивной мощности.
Насколько я помню, ток возбуждения является постоянным. Мы можем отрегулировать им ЭДС в момент холостого хода, но под нагрузкой это уже не так очевидно, ведь наш генератор не знает о загруженности других машин.
Фаза чего? У нас четыре фазы на два генератора, две по напряжению и две по току. Как можно отрегулировать фазы? Возьмём случай с активной нагрузкой.
Собственно, конечная цель - обеспечить равномерную загруженность генераторов.
Ответ был - они самоотрегулируются в зависимости от имеющейся на валу генератора мощности.
Solidum писал(а):ведь наш генератор не знает о загруженности других машин.
Ему нет нужды "знать" о загрузке других машин, поскольку он регулирует сам себя беря информацию от сети (фаза и напряжение) и только от неё и отдаёт в сеть ровно столько, сколько есть мощности на его валу (за вычетом к.п.д.)
Если вдруг оказывается, что в сети напряжение становится слишком большое, то аппаратуре регулирования снижает мощность на валу генератора. При снижении мощности положительный сдвиг фазы генератора относительно сети уменьшается. Как эта аппаратура распределяет мощность на валах разных генераторов - это вопрос только этой аппаратуры. Она можент это делать равномерно, а может и не равномерно - сначала один, потом другой.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3536967#p3536967"]Что с нагрузочными кривыми?[/uquote]
О каких зависимостях идёт речь?
Предположим, источником мощности у нас является ДВС. Обороты необходимо поддерживать постоянными. Тогда мощность: N = 2*pi*n*M упрощается до N=K*M, где K - константа. В свою очередь, момент является функцией от открытия дроссельной заслонки, назовём её параметр d = 0 ... 1. В итоге будет некая эмпирическая кривая N(d)==M(d). Поскольку ток генератора и момент пропорциональны(==), то можно продлить зависимость: I(d)==P(d)==M(d).
Можно, конечно, датчик момента на валу между ДВС и генератором поставить, и следить за тем кто-кого крутит, но пока многое не понятно.