здравствуйте! а подскажите, пжлст. светодиодная лампа 220 вольт. диоды составные. везде пишут что если сгорел один - закоротить тупо. а если к примеру 2 или 3 сразу? вместо них наверное надо сопротивления впаивать? или диоды простые (не светодиоды) ну чтоб напряжение на остальные не повышать...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Если там источник тока, то по идее да, можно коротить.
В любом случае 2-3 из тридцати, соединённых последовательно, можно закоротить: сначала перемычкой, потом через резистор. При этом измерить напряжение на любом из светодиодов. Если на нём напряжение неизменно, значит работает от источника тока.
В любом случае 2-3 из тридцати, соединённых последовательно, можно закоротить: сначала перемычкой, потом через резистор. При этом измерить напряжение на любом из светодиодов. Если на нём напряжение неизменно, значит работает от источника тока.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3693295#p3693295"]Если там источник тока, то по идее да, можно коротить.
В любом случае 2-3 из тридцати, соединённых последовательно, можно закоротить: сначала перемычкой, потом через резистор. При этом измерить напряжение на любом из светодиодов. Если на нём напряжение неизменно, значит работает от источника тока.[/uquote]
простите недалекого. а что значит "источник тока"? там вроде несложный драйвер стоит. особо не видно, на канце толи дроссель, то ли трансформатор. диодов 12 штук, но похоже по 2 или 3 кристалла. на холостом ходу напряжение с драйвера в районе 100 вольт. и если резисторы впаивать, то какой примерно номинал?
В любом случае 2-3 из тридцати, соединённых последовательно, можно закоротить: сначала перемычкой, потом через резистор. При этом измерить напряжение на любом из светодиодов. Если на нём напряжение неизменно, значит работает от источника тока.[/uquote]
простите недалекого. а что значит "источник тока"? там вроде несложный драйвер стоит. особо не видно, на канце толи дроссель, то ли трансформатор. диодов 12 штук, но похоже по 2 или 3 кристалла. на холостом ходу напряжение с драйвера в районе 100 вольт. и если резисторы впаивать, то какой примерно номинал?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
- Реклама
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Скорее всего, у Вас 36 кристаллов по 3 вольта. На каждом светодиоде падает около 9 вольт.
Закоротите перегоревшие и померьте напряжение на рабочих. Теперь нужно подобрать резисторы на замену светодиодам, чтобы на них было примерно такое же напряжение. Предлагаю начать с 5 Ом, там уже увидите, уменьшать или увеличивать.
Закоротите перегоревшие и померьте напряжение на рабочих. Теперь нужно подобрать резисторы на замену светодиодам, чтобы на них было примерно такое же напряжение. Предлагаю начать с 5 Ом, там уже увидите, уменьшать или увеличивать.
коротить и не мучаться. Обычно у таких драйверов достаточно широкий диапазон рабочего выходного напряжения.
Вон светодиодный фонарь, в котором последовательно-параллельная матрица 10s*5p. Из 10 групп три закоротил. Полгода уже стоит двор освещает.
Вон светодиодный фонарь, в котором последовательно-параллельная матрица 10s*5p. Из 10 групп три закоротил. Полгода уже стоит двор освещает.
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
- Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Вдополнении , напряжение которое было на диоде, (который перемкнули) пойдет на драйвер будет драйвер сильнее нагреваться если он аналоговый.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Хотя, написано катушка есть.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Хотя, написано катушка есть.
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Ср июн 27, 2018 21:13:16
ДВС, подскажите пожалуйста по поводу вихревых токов в данной конструкции (используется как система торможения в рыболовной катушке). На коромысле имеются постоянные магниты, создающие магнитное поле и наводящие вихревые токи во вращающейся шпуле, которая создает свое поле и тем самым тормозится. Однако не понятно, почему коромысло с магнитами на пружине в зависимости от направления вращения шпули может либо притягиваться к шпуле либо отталкиваться от нее, ведь вихревые токи наводятся в противоположном магнитному полю направлении.
- Вложения
-
- gh100l.PNG
- (143.2 КБ) 270 скачиваний
-
- 100r.png
- (116.26 КБ) 278 скачиваний
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
- Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
[uquote="SaltyDev",url="/forum/viewtopic.php?p=3697140#p3697140"]Однако не понятно, почему коромысло с магнитами на пружине в зависимости от направления вращения шпули может либо притягиваться к шпуле либо отталкиваться от нее, ведь вихревые токи наводятся в противоположном магнитному полю направлении.[/uquote]
Не совсем ясна конструкция, но возможно стоит подумать о том, что при уменьшении магнитного потока вихр.токи текут уже в другом направлении.
Не совсем ясна конструкция, но возможно стоит подумать о том, что при уменьшении магнитного потока вихр.токи текут уже в другом направлении.
- Сообщения: 3327
- Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36
Вероятно, дело в том, что ось вращения не по центру. В зависимости от направления силы, действующей на магнит, меняется направление вращающего момента 
Спойлер

Нет ничего практичнее хорошей теории
Просто сила, которая возникает при движении обоймы и действует на магниты в планке, носит тангенциальный характер. То есть направлена параллельно движению обоймы. Теперь проанализируйте возникающий момент вращения относительно оси крепления планки, и все станет понятно.
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: Чт июл 11, 2013 12:37:39
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3691262#p3691262"]Помогите пожалуйста разобраться с "электрическим" вопросом: есть потребитель трехфазный, в паспорте которого заявлена потребляемая мощность 12 кВт. Как понимать эту мощность с учетом трех фаз? Это суммарная мощность указана, или на каждую фазу по 12 кВт? Необходимо правильно подобрать трехфазный автомат по мощности.
По грубой формуле получается 12000/220= примерно 55 А, но если их распределить равномерно на три фазы, то тогда получается, что хватит трехфазного автомата на 20 А Верно?[/uquote]Я думаю, на 20 А лучше не ставить.
С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем: Ip=12000/(√3*380*0,96)=18.99 А, а с учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.85 А) Iр=21.84 А.
Соответственно номинал трехполюсного автомата 25 А. В формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Автомат 20 А будет работать на пределе. Тепловой расцепитель автомата срабатывать не должен, но автомат перегреваться будет.
Все об автоматических выключателях:
Предположим, члену СНТ дяде Васе выделили для снабжения его домика 5 кВт однофазной мощности. И предписали поставить на вводе автоматический выключатель в 25 А. Но 5 кВт - это же мало, ни сварку подключить, ни что другое помощнее, потому хозяйственный дядя Вася поставил на вводе автомат помощнее, на 40 А. Так, на всякий случай (а многие про запас и на 50, и на 63 ставят).
Теперь представьте, что в домике у дяди Васи розеточная сеть подключена к этому самому автомату и в ней на конце случилось короткое замыкание "фаза-ноль". Но поскольку петля "фаза-ноль" есть цепь замкнутая, то для расчета тока КЗ следует учитывать и сопротивление проводов сети домика, и сопротивление проводов уличной сети, и вторичной обмотри трансформатора. Пусть все вместе это сопротивление будет порядка 5 Ом. При этом ток КЗ составит 220/5=44 А, и автомат защиты не сработает.
44 А вроде бы немного, но это дает мощность в 9,7 кВт, которая практически вся выделится на участке цепи с максимальным удельным сопротивлением нагрузки, которым как раз и является проводка в домике дяди Васи. Если дяде Васе не повезет, если хлопок при КЗ не отбросит провод от заземлителя и они останутся в контакте, то очень скоро, буквально через несколько секунд, провод по всей своей длине разогреется до температуры, способной поджечь древесину, пергамин, руберид и другие легковоспламенящиеся материалы. И, собственно, все...
Более того - такой автомат не сразу сработает и при большем токе.
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
Iн - номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн - ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн - технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн - ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн - интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ!
5-10Iн - технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает - нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн - порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
Вот.
Я считаю что это самое главное, что надо знать об автоматических выключателях
Источник
Добавлено after 17 minutes 37 seconds:
А если интересует, сработает ли автомат так, как положено при возникновении КЗ, то надо знать сопротивление петли фаза-ноль.
Ну это если вы не дядя Вася и хотите спать спокойно.
По грубой формуле получается 12000/220= примерно 55 А, но если их распределить равномерно на три фазы, то тогда получается, что хватит трехфазного автомата на 20 А Верно?[/uquote]Я думаю, на 20 А лучше не ставить.
С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем: Ip=12000/(√3*380*0,96)=18.99 А, а с учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.85 А) Iр=21.84 А.
Соответственно номинал трехполюсного автомата 25 А. В формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Автомат 20 А будет работать на пределе. Тепловой расцепитель автомата срабатывать не должен, но автомат перегреваться будет.
Все об автоматических выключателях:
Спойлер
Для начала разговора об автоматических выключателях - типовой сценарий самодельного пожара в деревянном домике.Предположим, члену СНТ дяде Васе выделили для снабжения его домика 5 кВт однофазной мощности. И предписали поставить на вводе автоматический выключатель в 25 А. Но 5 кВт - это же мало, ни сварку подключить, ни что другое помощнее, потому хозяйственный дядя Вася поставил на вводе автомат помощнее, на 40 А. Так, на всякий случай (а многие про запас и на 50, и на 63 ставят).
Теперь представьте, что в домике у дяди Васи розеточная сеть подключена к этому самому автомату и в ней на конце случилось короткое замыкание "фаза-ноль". Но поскольку петля "фаза-ноль" есть цепь замкнутая, то для расчета тока КЗ следует учитывать и сопротивление проводов сети домика, и сопротивление проводов уличной сети, и вторичной обмотри трансформатора. Пусть все вместе это сопротивление будет порядка 5 Ом. При этом ток КЗ составит 220/5=44 А, и автомат защиты не сработает.
44 А вроде бы немного, но это дает мощность в 9,7 кВт, которая практически вся выделится на участке цепи с максимальным удельным сопротивлением нагрузки, которым как раз и является проводка в домике дяди Васи. Если дяде Васе не повезет, если хлопок при КЗ не отбросит провод от заземлителя и они останутся в контакте, то очень скоро, буквально через несколько секунд, провод по всей своей длине разогреется до температуры, способной поджечь древесину, пергамин, руберид и другие легковоспламенящиеся материалы. И, собственно, все...
Более того - такой автомат не сразу сработает и при большем токе.
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
Iн - номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн - ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн - технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн - ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн - интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ!
5-10Iн - технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает - нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн - порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
Вот.
Я считаю что это самое главное, что надо знать об автоматических выключателях
Источник
А если интересует, сработает ли автомат так, как положено при возникновении КЗ, то надо знать сопротивление петли фаза-ноль.
Ну это если вы не дядя Вася и хотите спать спокойно.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
О'кей, у дяди Васи есть домик в СНТ. Сколько метров, какого сечения и из какого материала должна быть проводка, чтобы в петле "фаза-нуль" набралось 5 Ом?
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: Чт июл 11, 2013 12:37:39
Например, медь, 4 квадрата, 1143 метра. Или алюминий, 4 кв. 714.3 метра.
Надо еще учитывать сопротивление переходных соединений. Разболтанная розетка или такой же щиток, где счетчик стоит. Может на столбе, откуда отвод сделан.
Соединение медного и алюминиевого проводов со временем вообще разрушится.
Плохой контакт - подгорание - обугливание - увеличение сопротивления.
Надо еще учитывать сопротивление переходных соединений. Разболтанная розетка или такой же щиток, где счетчик стоит. Может на столбе, откуда отвод сделан.
Соединение медного и алюминиевого проводов со временем вообще разрушится.
Плохой контакт - подгорание - обугливание - увеличение сопротивления.
Vlad_RK, в соседнем СНТ воздушку из АС 16/2.7 протянули. Пять Ом на таком проводе на полутора километрах от ТП набирается. Как раз у самых дальних от ТП домов так и получается.
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: Чт июл 11, 2013 12:37:39
Надо, конечно, всегда измерять, и с учетом этого выбирать защиту, а не просто тупо по току нагрузки.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
10 кВт выделилось на километре провода. Это 100 паяльников по 100 Вт, или 1 паяльник на каждые 10 метров. Сильно ли 100-ваттный паяльник нагреет 10 метров провода?
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Ср июн 27, 2018 21:13:16
Если я правильно понял, то чтобы коромысло притягивалось при обратном вращении необходимо отзеркалить ось коромысла?

Спойлер

- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: Чт июл 11, 2013 12:37:39
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3697547#p3697547"]10 кВт выделилось на километре провода. Это 100 паяльников по 100 Вт, или 1 паяльник на каждые 10 метров. Сильно ли 100-ваттный паяльник нагреет 10 метров провода?[/uquote]Не понял я этого расчета. Мощность, передающаяся по проводу равна 10 кВт? Без указания сечения провода ваш расчет не имеет смысла. Мощность 10 кВт, напряжение 220 В, ток равен 45.46 А. Если это провод диаметром не более 0,681 мм, то он расплавится (ток плавления для него 45 А, для меди).
Для медного провода сечением 6 мм2, предельный ток 46 А (220 В). Точнее можно определить по таблицам выбора кабеля в зависимости от типа кабеля, типа изоляции и способа его прокладки.
Для медного провода сечением 6 мм2, предельный ток 46 А (220 В). Точнее можно определить по таблицам выбора кабеля в зависимости от типа кабеля, типа изоляции и способа его прокладки.