Поскольку нагрузка подключается к истоку N-канального мосфета, то на затвор нужно подать напряжение, превышающее напряжение стока. Так каким образом это делают драйвера HIGH SIDE? Получается, эти драйвера нужно запитывать током с более высоким напряжением, чем напряжение стока? Микросхема драйвера не умеет же сама повышать напряжение?
Интересно! ))) Заряжаем конденсатор с потенциалом 12В. На одной ноге 12В, на другой ЗЕМЛЯ. Подключаем к ноге с землей 12В и на другой ноге уже имеем 24В относительно ЗЕМЛИ. ))) Т.е. по закону о сохранении энергии наш потенциал не может исчезнуть. По этому он сохраняется как прежде в виде 12В. Очень просто и эффективно. Круть!
Добавлено after 7 minutes 1 second: А если захочется открыть транзистор не в импульсном режиме? ) Скажем, на минуту.. Поставить конденсатор побольше? )
Добавлено after 1 minute 24 seconds: Или делать схему с DC-DC преобразователем, видимо.
У меня есть серийное изделие, где потенциал истока изменяется относительно земли на двухполярные примерно 500 (пятьсот) вольт. И не просто изменяются, а с частотой примерно 60 кГц. Там управление осуществляется СТАТИЧЕСКИ (не импульсно) с частотой примерно 150 Гц через оптопару, а питание драйвера НИЖНЕГО КЛЮЧА через DC-DC со специальной намоткой трансформатора для минимизации проходной емкости. Иначе через эту емкость 60 кГц выжгут ключ преобразователя.
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
А напряжение на плавающем конденсаторе драйвер не контролирует? Т.е. если конденсатор разрядится, например, ниже необходимого для затвора потенциала в 10В, но при том управляющий сигнал верхнего плеча будет в 1, то драйвер все равно будет подавать питание на затвор? Т.е. контроль разряда конденсатора нужно осуществлять ручками?
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
Пока он будет закрываться, напряжение на драйвере должно быть выше защитного. Все такие драйверы имеют систему защиты от низкого напряжения. По достижению порога драйвер закроет ключ.
Причем тут постоянная времени к обсуждаемому вопросу? Драйвер имеет только два устойчивых состояния. Выходное напряжение примерно равно бутстрепному питанию. Если бутстрепная емкость разрядится ниже порогового напряжения защиты, драйвер закроет ключ. Тут нет никакого шанса для активного режима. Если отвлечься от темы топика, то ключевой режим определится сопротивлением нагрузки. Можно вывести ключ в активный режим при ЛЮБОМ НАПРЯЖЕНИИ затвор-исток.
>А напряжение на плавающем конденсаторе драйвер не контролирует? некоторые контролируют, фича называется {bootstrap,full} {under,low_} voltage {protection/lockout} так как это связано с очевидной опасностью ухода в линейный режим.
в IR2101 есть uv-lockout но подробнее или схему я сходу не нашел.
а для какой цели надолго открывать верх?? обычно по сложности идут так 1. перенос ключа вниз если нет непридуманной привязки нагрузки именно к P- 2. pwm 99%, если нагрузка допускает провалы питания 3. dc-dc для затвора. вообще утечки в драйвере, диоде и затворе небольшие и если там керамика X7 10uF и все под лаком то скажем пара секунд - обычно непроблема, но надо проверить скорость просадки на реальном устройстве.
вообще утечки в драйвере, диоде и затворе небольшие и если там керамика X7 10uF и все под лаком то скажем пара секунд - обычно непроблема
В принципе, нагрузку, даже в ручном режиме, дольше чем на 10 сек. включать смысла не будет. А ведь можно поставить и электролит на 100 мкФ или даже 1000 мкФ. Если верить Протеусу, то 100 мкФ разряжается примерно 30 - 40 сек.
основная утечка в драйвере на диф линии управления верхним драйвером, в дэйташите скорее всего есть этот ток. ну и электролит с нестабильной утечкой и возможной потерей емкости, нужен запас x3 минимум, короче так делать можно но это неаккуратненько както))
1000uF наверное надо через 10..100R и в параллель к основному на 10uF ато будет чутка дергать нагрузку при включении. ну или bs диод помощнее)))