Подскажите что думаете на счет прокладки бронированного кабеля в земле на уровне промерзания? Не заглубляя глубоко. Без каких-либо дополнительных защит, только один голый кабель.
Везде противоречивая информация. Типа если очень хочется то можно....
Замерзший грунт (чисто земля, не глина, без камней) разве может с ним что-то сделать?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4719387#p4719387"]Везде противоречивая информация.[/uquote]
Это потому что, кабель, кабелю рознь. И от того однозначно сказать нельзя.
В конце 70_х англичане монтировали один из объектов, так вот свой кабель на дальние расстояния (более километра) закапывали просто в грунт (не более 1 метра). Броня у их кабеля была из витой стальной проволоки. Пролежал тот кабель до реконструкции 32 года и был по всем показателям как новый… рядом монтировали объект советские специалисты, разумеется с помощью отечественной продукции на тот момент (1977 г.). Прокладка кабеля была идентичная, просто в грунт на глубину не более метра. До реконструкции родной кабель не дожил. Броня у нашего кабеля была в виде металлической ленты.
Территориально данные объекты находятся в местах приравненных к Крайнему Северу. Так что с морозами там всё в порядке, если что.
Итог: если кабель хорошего исполнения, то его ни какой промёрзший грунт деформировать не сможет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719427#p4719427"]И потом - это бронированный кабель имеет свинцовую оболочку или только пластик ?[/uquote]Стальная лента под внешней изоляцией.
Только пластик - это не бронированный ведь.
Свинца нет, да и разве сейчас можно свинец применять? Он вроде везде под запретом.