Мультиметр DT9208A не измеряет температуру

Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...

При поддержке компании ПРИСТ


Ответить
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

Если измерить ток при измерении на пределе "прозвонка" при соединении щупов другим мультиметром на пределе 20 мА получаем ток 1,16 мА.
Если измерить ток при измерении на пределе "прозвонка" при измерении резистора 233 Ом(это реальное показание резистора 220 Ом) другим мультиметром на пределе 20 мА получаем ток 1,06 мА. При этом опорное напряжение между СОМ и плюсом кроны не меняется, остается 3.00 вольта. У Вас это так же?
Реклама
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Здравствуйте . Ток при прозвонке 0,28ма а через 220 0,26ма . Напряжение между com и + 3.05 не меняется.
Реклама
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

Теперь понятна причина. А если измерить при "прозвонке" 1 кОм, что получится?
В приведенной на предыдущей странице схеме явная ошибка. Вы должны у себя увидеть что-то подобное:
Изображение
Не могу прикрепить более крупное изображение.
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 19:25:22

Сообщение pareiro »

более крупное
Изображение
Вложения
DT9208.pdf
(166.34 КБ) 652 скачивания
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

Спасибо pareiro
Надо проверить то, что подчеркнул красным: РТС2, D4, D5, R32 и R21, R22.
Реклама
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Yuriy_King писал(а):А если измерить при "прозвонке" 1 кОм, что получится?
999 показывает.
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 19:25:22

Сообщение pareiro »

Yuriy_King, может и мне подскажите, не реагирует на емкости от слова совсем, похоже с рождения.
у меня похоже на это

Изображение

всю обвязку проверил,пару отсутствующих диодов впаял, менять lm324?
я просто по этим схемам и плате не могу понять где и как переключатель на что коммутирует)), соответственно отследить-прозвонить дорожки-переходы) :dont_know:
Последний раз редактировалось pareiro Вс янв 29, 2017 16:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

mos-t писал(а):999 показывает.
Подключите на "прозвонку" кремниевый диод и померийте другим мультиметром на нем напряжение. На моем прямое падение 0.543 в.

Добавлено after 41 minute 22 seconds:
pareiro писал(а):Yuriy_King, может и мне подскажешь:
На моих приборах на выходе ОУ 3А в положениях переключателя "измерения емкостей" другой мультиметр показывает переменное напряжение 41 мв. /Клемма СОМ - нижняя клема Сх, по Вашей схеме/ Можно посмотреть и осциллографом, если есть в наличии. Если синусоиды не наблюдаете, то менять микросхему.
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 19:25:22

Сообщение pareiro »

Yuriy_King, спасибо, завтра гляну
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Yuriy_King подскажите пожалуйста какое сопротивление должен иметь термистор PTC1 (MZ3) cтоит рядом с Q1 по последней схеме.
Фото с 6 страницы этой темы , плата у меня практически такая-же.
Изображение
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

У меня это 1,534 кОм, но может кто еще, подскажет свои значения.
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Yuriy_King Спасибо. А у меня 18,3 кОм. Будем посмотреть.
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Запаял резистор 1.5К вместо этой штучки. Заработала прозвонка диодов . Показания правда отличаются от dt832 но здесь я не знаю кому верить . Сопротивления показывает вроде как раньше .
Такой терморезистор я вряд ли найду , если оставлю на его месте обычный что можно ждать?
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

Можно измерить на другом мультиметре несколько разных диодов (включая диоды шоттки, германиевые, свето диоды) записать их значения, а затем подбором Вашего резистора (1,5 кОм), выставить приемлемую точность при "прозвонке" на приборе. В некоторых приборах в аналогичных схемах стоят обычные СМД резисторы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Сообщение alexradio1103 »

Терморезистор нужен для компенсации изменения температуры окружающей среды. Так что если вместо него ставить обычный, то подбирать его надо при +24с и в работе учитывать, что показания будут зависить от температуры.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

Обозначение PTC в данных схемах надо принимать как:
PTC Терморезисторы (c положительным температурным коэффициентом), именуемые также позисторами, представляют собой керамические компоненты, резко увеличивающие свое электрическое сопротивление при разогреве до определенной температуры, выполняя при этом функции защиты оборудования от перегрузок по току. После устранения неисправности сопротивление позисторов падает, и компонент восстанавливает защитные функции.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Сообщение alexradio1103 »

Это в каких-таких данных схемах? Какой ток нужен, чтоб его разогреть, чтоб он защитил нежный вход АЦП?
Как правило, они не спасают, а АЦП летят моментально. :tea:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 21:34:10

Сообщение mos-t »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при прозвонке диодов на дисплее должно показывать падение напряжение на переходе? То-есть если в этот момент подключить к диоду вольтметр то он должен показать тоже что и прибор которым прозваниваю диод? Спрашиваю потому что попробовал так сделать с несколькими мультиметрами и все показывают что попало. И я что то вообще не пойму. Сейчас я подбором резистора могу добиться любых показаний . Вот и хочу понять как нужно. Спасибо.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 43969
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

mos-t писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при прозвонке диодов на дисплее должно показывать падение напряжение на переходе? То-есть если в этот момент подключить к диоду вольтметр то он должен показать тоже что и прибор которым прозваниваю диод?
Наскоро проверил- прозвонка показывает 637 мВ,
а вольтметр- 658 мВ.. Дело в том, что ток в режиме прозвонки примерно 1 мА, ограничен простым резистором, и разница в измерениях вполне возможна. :dont_know:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Пт май 01, 2015 14:33:13

Сообщение Yuriy_King »

В разных приборах по разному. В VC9808 показания при прозвонке - падение напряжения. В проборах серии DT это сопротивление в Омах.
Ответить

Вернуться в «Измерения»