Ты пока этот пост писал мог уже эти числа подставить да в PROTEUS в осциллографе померить скважность.sachok писал(а):В том и суть что менял я это число. Только не понял как там считается скважность. Предполагаю что 1 байт 255 это скважность 100%, отсюда 127 это 50%, 63 - 25%.
Есть идея проекта
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Реклама
Коечто у меня получилось (оно в архиве), а если точно то работают 3 аппаратных ШИМа на 25%, измеряэтся температура в 3 точках. Осталось сделать так что бы при 20С ШИМ был 20%, а при 70С - 100%. В диапазоне от 20С до 70С нужна плавная регулировка ШИМа. Как это сделать не знаю
Помогите кто чем может.
- Вложения
-
- Новая папка.rar
- (16.34 КБ) 203 скачивания
Я не Сашок!!!
Вот сделал вам слушая Гордона кихота - все работает прикольно в PROTEUS - трехточечный термометр с LCD управляет 3 ШИМ для вентиляторов.
- Вложения
-
- 3x_DS18b20_Temp_to_3x_PWM_LCD_ATmega8_CVAVR_PROTEUS.zip
- (57.48 КБ) 243 скачивания
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
НиЗаЧтоsachok писал(а):БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru