Вопрос знатокам логики
Re: Вопрос знатокам логики
Симисторы обычно ставят для коммутации силовых цепей переменного тока. Чтобы не допустить КЗ в силе, нужно перед включением симистора проверять, не создаст ли это КЗ. Причем это надо делать аппаратно, с сигнализацией аварии.
На теоретический вопрос - теоретический ответ. Если будет подробное описание, что вы задумали, будет и конкретные советы.
На теоретический вопрос - теоретический ответ. Если будет подробное описание, что вы задумали, будет и конкретные советы.
C0FFEE=12648430
- Реклама
Re: Вопрос знатокам логики
Спасибо что объяснили назначение симистора
.
Интересно, а как это проверять не создаст ли КЗ симистор при включении? Вполне достаточно проверить на входе управляющие сигналы.
Если следовать вашей логики, то надо в цепь каждого симистора поставить датчик тока и закидывать его на АЦП или "аппаратный" компаратор... Да еще и гальваническая развязка нужна в каждую цепь, т.к. подготовлен небольшой интерфейс на LCD.
Интересно, а как это проверять не создаст ли КЗ симистор при включении? Вполне достаточно проверить на входе управляющие сигналы.
Если следовать вашей логики, то надо в цепь каждого симистора поставить датчик тока и закидывать его на АЦП или "аппаратный" компаратор... Да еще и гальваническая развязка нужна в каждую цепь, т.к. подготовлен небольшой интерфейс на LCD.
Re: Вопрос знатокам логики
Вы упорно не хотите объяснить назначение конструируемого узла. Это настораживает.
Например, в реверсивных трехфазных симисторных пускателях (пять симисторов) контролируются напряжения на его выходе через оптопары. Различают состояния обрыва или пробоя каждого из симисторов. Логический узел блокирует работу всего пускателя, если определяется неадекватное управлению состояние.
Если в вашей схеме существуют недопустимые состояния по управлению, значит эти состояния присутствуют и по силовой схеме. Грамотнее защищать от последнего, а не от первого. Никто еще не придумал и не сделал симисторы, которые не пробиваются.
Например, в реверсивных трехфазных симисторных пускателях (пять симисторов) контролируются напряжения на его выходе через оптопары. Различают состояния обрыва или пробоя каждого из симисторов. Логический узел блокирует работу всего пускателя, если определяется неадекватное управлению состояние.
Если в вашей схеме существуют недопустимые состояния по управлению, значит эти состояния присутствуют и по силовой схеме. Грамотнее защищать от последнего, а не от первого. Никто еще не придумал и не сделал симисторы, которые не пробиваются.
C0FFEE=12648430
Re: Вопрос знатокам логики
Насколько я понял, топикстартер переделывает под себя схему стабилизатора сетевого напряжения Година А.В. (http://www.godinav.narod.ru). Или я заблуждаюсь?
Re: Вопрос знатокам логики
Все верно, уважаемый.
- Реклама
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: Вопрос знатокам логики
На входе одно, на выходе может быть по всякому.достаточно проверить на входе управляющие сигналы.
Проще сделать гибрид, вот кусок.

Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
-
Alexeyslav
- Друг Кота
- Сообщения: 4550
- Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 21:26:34
- Откуда: Украина, Славутич
- Контактная информация:
Re: Вопрос знатокам логики
Достаточно предохранителя... т.к. состояние КЗ - это крайне маловероятное развитие событий, а сам тиристор может выдержать огромные токи в течение 10мс.
Нет смысла делать схему которая исключает противоречивые состояния управления, это не добавит надежности а только усложнит схему. А вдруг проблема возникнет именно в узле предотвращающем проблему? Да и тиристоры... по опыту могу сказать что независимо от сигналов управления в мостовой схеме(реверсивный привод) при выходе из строя одного тиристора возникает КЗ. А тиристоры выходят из строя чаще чем логика, поскольку находятся под нагрузкой.
Нет смысла делать схему которая исключает противоречивые состояния управления, это не добавит надежности а только усложнит схему. А вдруг проблема возникнет именно в узле предотвращающем проблему? Да и тиристоры... по опыту могу сказать что независимо от сигналов управления в мостовой схеме(реверсивный привод) при выходе из строя одного тиристора возникает КЗ. А тиристоры выходят из строя чаще чем логика, поскольку находятся под нагрузкой.
Re: Вопрос знатокам логики
Да, вы все верно написали. Но тут палка на двух концах и точно сказать какой узел упадет не получится. Но я, чесно скажу, не доверяю MCU полностью.
А предохранитель есть - автомат. Надеюсь не подведет. Вот схема дешифратора http://clip2net.com/s/1PxDF
Собрал все в кучу, пишу по-тихоньку программу.
А предохранитель есть - автомат. Надеюсь не подведет. Вот схема дешифратора http://clip2net.com/s/1PxDF
Собрал все в кучу, пишу по-тихоньку программу.
Re: Вопрос знатокам логики
Небольшой затык у меня с написанием проги. Как сделать аппаратный гистерезис для АЦП ? Чтобы на граничных значения симмисторы не переключались между собой постоянно.
Есть несколько идей, но они сложны, и требуют 5 - 8 переменных. Глаз замылил уже наверно. Думаю есть более простое решение...
Вот как организовал "селективное" измерение:
Есть несколько идей, но они сложны, и требуют 5 - 8 переменных. Глаз замылил уже наверно. Думаю есть более простое решение...
Вот как организовал "селективное" измерение:
- Вложения
-
- ADC.jpg
- (80.44 КБ) 310 скачиваний
-
Alexeyslav
- Друг Кота
- Сообщения: 4550
- Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 21:26:34
- Откуда: Украина, Славутич
- Контактная информация:
Re: Вопрос знатокам логики
Ну и сказанул... "аппаратный гистерзис АЦП" это тебе программный гистерезис надо организовывать.
Re: Вопрос знатокам логики
Все верно, программный. Заговорился
Есть какие мысли?
Есть какие мысли?
-
Alexeyslav
- Друг Кота
- Сообщения: 4550
- Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 21:26:34
- Откуда: Украина, Славутич
- Контактная информация:
Re: Вопрос знатокам логики
Мысли... иметь два набора порогов, которые немного отличаются и переключаются в зависимости от того с какой стороны было последнее пересечение порога с прошлого измерения - на повышение или на понижение.


