Vova777 писал(а):Но все же я не понял, если на заводе нейтраль звонится на землю, насосы у нас трехфазные, 220/380В, заземлять или занулять их шкаф?
Никаких противоречий с ПУЭ у книжки нет.
Пункт 1.7.82 говорит что должно быть соеденено между собой. Соответсвенно заземлитель, PEN проводник и еще куча всего. Если чорная полоса с болтами по стене (хотя на самом деле желто-зеленая и за это сильно дерут) соеденена с главной заземляющей шиной, которая соеденяется с PEN проводником то можете смело на нее вещаться - ибо это все является системой уравнивания потенциалов. Вещать корпус тупо на ноль нельзя ибо проводник PE котррым Вы будете заземлять соеденяется с ГЗШ а не с нулевым проводником. Тут же важно не сопротивление померянное китайским тестером, тут нужно помнить, что даже медный толстый кабель обладает сопротивлением, на котором могут появится падение напряжения при больших токах. Поэтому такие тонкости с землей. Она везде звонится но в разных местах номинально имеет разное назначение и все зависит от растояний между точками.
Вот еще из ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для
проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Т.е. соединять номинально Вы должны с глухозаземленной нейтралью, но не просто кинуть провод на ноль, а сначала разделить PEN проводник на нулевой защитный проводник и нулевой рабочий провдник, после чего первый уже нулем стать не может. Этот PE должен будет соеденен на ГЗШ и вот туда ведете свое заземление с щита. Так как это завод, то
наверное (но не обязательно) то самое заземление на стене и будет входить в эту глобальную систему выравнивания потенциалов (советую глянуть на рисунок 1.7.7 ПУЭ). Но повторяюсь, премия Дарвина еще не отменена, пожары, поражения эл. током тоже - поэтому о назначении этой шины лучше спросить энергетика, а то и проверить соеденена ли она с PEN проводником входящим в цех. И все таки почитайте ПУЭ, там очень много
интересного
Rokl писал(а):
Потому в принципе по барабану занулите вы корпус шкафа управления насосом или заземлите на контур. Это однохренственно для электрического тока.
Во первых не все равно прокурору, в какой точке это произойдет. А во вторых току, ибо он сцуко очень большой. И если эта точка будет на последнем повороте на выезде из завода, то сумарное сопротивление будет уже охренительно большим (относительно например 100 кОм сопротивления).