Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 05:53:18

Сообщение ash68 »

А трансформатор мог деградировать? Предполагаю, что у меня было несколько включений через лампочку, но с нагрузкой 100 ватт. Может ли быть из за этого?
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 19:28:40

Сообщение Sharp_eye »

У меня в этом БП на фиолетовом 5v SB, сейчас 8.8 что это может быть
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 212
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2017 00:36:02

Сообщение qwert1 »

ash68.
Трансформаторы обычно редко выходят из строя. Лампочку вместо предохранителя ставят при проверке блока без нагрузки. Наврятли в этом случае трансформатор испортится.

Sharp_eye.
Значит у вас неисправна дежурка. Надо ее ремонтировать.
С ремонтом дежурок не сталкивался, может кто другой подскажет.
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 05:53:18

Сообщение ash68 »

Какие элементы БП посоветуете проверить изначально, для выявления деградации? Или проверять все подряд, выпаивая?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

сначала проверить показания мультиметра на известном эталоне....потом проверить сухость кондесатора на выходе дежурки...а дальше - "схема где ???"
Реклама
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 05:53:18

Сообщение ash68 »

Вот ранее загруженная схема. По ней выпаивал все. Добавлена только регулировка напряжения тестовая.
Вложения
10.gif
(222.25 КБ) 406 скачиваний
Реклама
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

Проверить С19, измерить на нём напряжение....возможно, где-то потерялась стабилизация через оптопару и начал работать аварийный стабилитрон ZD1...
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Sharp_eye, замени конденсатор С19. Также проверить С21 и С22 желательно.

ash68б, проверь снабберную цепочку C4, R4 - могло в обрыв уйти.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 19:28:40

Сообщение Sharp_eye »

[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3847247#p3847247"]Sharp_eye, замени конденсатор С19. Также проверить С21 и С22 желательно.[/uquote]
таки да...
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 05:53:18

Сообщение ash68 »

Снабберная цепочка в порядке. А конденсатор С19 проверять это в мой адрес сказано? Думаю дежурка тут не причем...
Куда дальше двигаться можно?

Добавлено after 6 hours 47 minutes 17 seconds:
Вообщем решил я запустить блок в таком режиме, подключив две галогенки по 50 ватт к нему. В итоге не прошло 10 секунд и взорвались ключи D209l. Когда подключал одну лампу ненадолго, то радиатор горячий очень был.
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

Всех приветствую!
Переделал безымянный БП по последним изменениям в этой ветке.
Я самоучка, подсказать некому - учусь на своих ошибках (и "перелопачиваю" текст по интерисующей теме).
Столкнулся второй раз (первый раз БП на ШИМ 2003, - с выходным напряжением 23В. (без стабилизации напруги и тока)). Теперь вот и здесь так же. Но если в первом случае я думал, что это издержки работы БП на максимальных режимах , то теперь понимаю, что это те же "грабли".
СпойлерИзображение
Ранее один из форумчан спрашивал о подобном -ему вопросов задАли, а он пропал.
Значит так: пила появляется прии токе 2А и выше (от напряжения не зависит, что 5 вольт, что 10....19 ). Пробовал по-разному, но вроде это не стабилизация тока и не напряжения. Единственное - если снизить сопротивление нагрузки с 3 Ом до 1 Ом - то пила появляется немного более с высоким амперажом (примерно 2.4А).
При увеличении выходных Ампер-вольтов (мощности ) - амплитуда пилы увеличивается.
Звуки БП издаёт (шипение слабое) примерно от 0 и до 4-5В. затем пропадают (цепочки 3 и 15 ног тл44 140nf + 10кОм (подбор сопротивления подстроичником ничего не меняли), а цепочка ног 3 и 2 - 68nf + перемычка вместо сопротивления - тогда получается наименьшее шипение ( пробовал уменьшать ёмкость до 33нф) ). При появлении пилы - появляется слабый звук, по частоте возможно совпадает с частотой пилы. Цепочка на нога 3 и 15 на пилу не влияют.
Провалы напряжения при отключении-подключении нагрузки порядка 0.2В ( при 15В и токе 5А).
.Електролиты на выходе замерял вроде 0.00 Ом (новомодным китайским тестером транзисторов, перепрошитый на русский) номиналом 2200мкф *35В (заменить могу на 3300мкф или точно такиеже). Входные высоковольтные 470мкф и 467мкф сопротивлением 0.6Ом (это критичноо - или нет?).

Вдогонку...
Сейчас поигрался крутилками... таки, всётаки - да! Это стабилизация напряжения, гудит (гудит нагрузка в 1 Ом в унисон и с частотой пилы).
Снял в точках осциллограмы, при напряжении 6В и токе 6А:
на клемнике - амплитуда (vpp) 1.56В с частотой (F) 516гц.
Изображение

После первого дросселя - vpp 1.46 F 517гц.
Изображение

Выход с катодов диодов (поставил КД213Б)
Изображение

Ну и - то, что приходит на диоды

Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

klop-2 писал(а):а цепочка ног 3 и 2 - 68nf + перемычка вместо сопротивления - тогда получается наименьшее шипение ( пробовал уменьшать ёмкость до 33нф) ).
А вы думаете что за один приём можно подобрать эту цепочку? На это иной раз часа 2-3 уходит. Ёмкость надо не только уменьшать, но и увеличивать в широких пределах.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

Я с тремя ёмкостями попробовал (68, 33 нФ и сорок с чем-то (не помню уже), плюс к ним подстроичник 50кОм.
... такс... а если у меня другая цепочка, с ёмкостью 140нФ - насколько близко к ней можно эту подбирать? А-то здесь упомяналось, что если одинаковые будут - тогда происходить борьба будет, между вольт-амперами при их стабилизации.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Иной раз и до нескольких мкФ доходило.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

- Так, что эта RC цепоча должна справится со стабилизацией по напряжению? С каким шагом целисообразно ёмкость менять?
Меня волнует шипение (возбуждение) БП - начинаешь подстроечник крутить и пошло на увеличение - Сташно!
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

Выдалось время, позанимался подбором цепочек.
Получилась вот такая картина (исходные данные: в роли нагрузки - нихромовая проволка 2.9 Ом, при 19В и 6,5А).
Пила при стабилизации напряжения - vpp 58mV:

Изображение

Пила при стабилизации тока - vpp 336 mV:

Изображение

На сегодня закончил эксперементы по подбору цепочек (пару раз спасала защита по перегрузке) - надо обдумать результаты.
... Стесняюсь спросить... сейчас всё торчит (подстроичники), висит (провода) плюс к этому без корпуса (на столе) и сам БП безродный (перемычки вместо фильтрующих цепей с "горячей" стороны) - подскажите, есть вероятность, что ситуация улучшиться (в плане стабилизации вольт-амперов) или дальше "пыхтеть" с подбором?
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

- Всё... идеи закончились... я и шунтировал 15 ногу с 7 "керамикой" на ШИМ... "горячая" масса с "низкой" была шунтировани изначально (но через шасси корпуса) - улучшения были в лучшую сторону.
Напрашивается экранирование... но блин, там же всё "переплетено" (трансформатор вплотную к радиатору выходных диодов, дроссель ... дорожки (кстати может лишние дорожки поудалять, которые не задейсвованы?).
Вобщем вот: стабилизация по напряжению -

Изображение

Стабилизация по току -

Изображение

Если подцепить ёмкость к клемнику (например 2200мкф) - получаем:

Изображение

Напрашивается вопрос - до каких величин можно добавлять?
Вроде как (читал) - не желательно более 3300мкф в сумме, после дроселей. Но вот почему?
Приходится больше читать, чем паять (и ходить на работу) - ну подскажите секретики!
Прорезались зубы
Сообщения: 212
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2017 00:36:02

Сообщение qwert1 »

Осциллограммы у вас нормальные, особенно при стабилизации напряжения, пульсаций вообще нет ...
Минимальных пульсаций добиваются тщательным подбором RC цепочек обратной связи при отсутствии самовозбуждения.
Также влияет правильная топология печатной платы, ее разводка.
Увеличение емкости электролитов на выходе тоже уменьшают пульсации.
Минимальные пульсации нужны для питания чувствительной нагрузки. Если будете использовать блок для зарядки аккумуляторов, питания лампочек, моторов и других подобных нагрузок, то пульсации здесь не важны. Главное отсутствие возбуждения во всем диапазоне регулировок.
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс май 31, 2020 20:18:50

Сообщение klop-2 »

Зарядки для аккумуляторов у меня есть (несколько типов и перекрывают самые разнообразные желания, но это всё стационарно - дома).
Хочется более универсальное - чтоб и на даче (от телефона, до АКБ (элекроопрыскиватель самоделешный :)), и в гараже (от лампочек, и до... чего понадобится), ну и дома в ремонте, настройке схем... опять же - компрессор, чтоб колёса подкачать на велеке (не... конечно можно и насосом ручным... но мне больше нравится компрессором, вот только аккумулятор 12в. таскать нет особого оптимизма :)
чтоб не особо задумываться; - "А сюда можно подключить?". Был бы БП путёвый, а найти ему применение будет.

Добавлено after 6 hours 16 minutes 33 seconds:
С новой бедой не пойму как справиться :oops:
Китайский показометр Ампер-Вольтметр вносит свою лепту в картину самовозбуждения.

Вот картинка с включенным показометром:

Изображение

А это с отключенным:

Изображение

Исходные данные: Шунт впаян в плату БП. От него идут ~ 10см. скрученного провода к колодке показометра. Питание на показометр берётся с дежурного (кстати напряжение изначально было 9.6В. -пришлось менять резисторы R12, R15 на ногах 11 и 8 ШИМ`а, и R11 на 12 ноге). Питающий, переплетён с проводом выхода, плюсовой клеммы. Тоесть на показометр идут 4 провода.
Если брать питание показометра с внешней батареи - то увеличения размаха (Vpp) не наблюдается (остаётся прежним).

... спортивный азарт присутствует :solder:
Прорезались зубы
Сообщения: 212
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2017 00:36:02

Сообщение qwert1 »

Осциллограммы визуально практически одинаковые.
На первом фото есть небольшие скачки, возможно от показометра, поэтому Vpp немного больше. Не обращайте на это внимания. Известно, что цифровые показометры могут давать помехи.
Обычно на выходе дежурки 2 напряжения 5В и более 12В. У вас почему то 9.6В.
Напряжение питания меньше 12В для TL494 нежелательно.
Может дежурка слабовата и пульсации на ней под нагрузкой высокие?
Попробуйте заменить электролиты на выходе дежурки.
Запитайте показометр от 5В дежурки.
Внешняя батарея выдает постоянный ток без пульсаций. Может поэтому увеличения размаха (Vpp) не наблюдается.
Также питающий провод показометра не стоит переплетать с проводом идущим от плюсовой клеммы.
Ответить

Вернуться в «Питание»