Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Электричество в теплицу без заземления
У неё грозоустойчивость низкая, особенно при длинных ВЛ.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- Реклама
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606068#p3606068"]Делайте повторное заземление у дома и от дома до теплицы протяните трёхжильным кабелем через УЗО. В самой теплице не стоит штыри колотить.
Если не секрет, Вам зачем 220 в теплице? Другим, более низким, напряжением не обойтись?[/uquote]
Чтобы сделать повторное, надо чтобы было первичное, в котором я вообще не уверен. Там древние какие-то столбы деревянные неизвестно какого года, так что ТТ делаю.
200В нужно, так как требуется много энергии - подогрев, вентиляция.
Если не секрет, Вам зачем 220 в теплице? Другим, более низким, напряжением не обойтись?[/uquote]
Чтобы сделать повторное, надо чтобы было первичное, в котором я вообще не уверен. Там древние какие-то столбы деревянные неизвестно какого года, так что ТТ делаю.
200В нужно, так как требуется много энергии - подогрев, вентиляция.
Долой идиотизм!
Если нет первичного, т.е. на подстанции, система электрозащиты ТТ бесполезна.Чтобы сделать повторное, надо чтобы было первичное
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606207#p3606207"]
На подстанции есть, конечно. Не ясно, что со столбами вообще. И от столба вообще приходит только пара проводов, а есть ли заземление на столбах и живое ли оно - не ясно.
ТТ будет работать с двумя УЗО на 10мА, один на выходе из дома, второй на входе в теплицу, т.е. даже отказ одного УЗО не приведет к поражению током при попадании фазы на каркас теплицы.
И делается ТТ именно потому что нет никакой веры заземлению от столба. Если чудо произойдет и нам поставят новые столбы с проведут новую проводку (в районе такие работы начаты, но до нас не дошли), то это заземление быстро можно превратить во вторичное.
Ну и разумеется, все будет протестировано на практике, чтобы убедится, что УЗО срабатывает на небольших токах и что токи уходят в землю.
Для подключения к основной линии будет вызван электрик.
Если нет первичного, т.е. на подстанции, система электрозащиты ТТ бесполезна.[/uquote]Чтобы сделать повторное, надо чтобы было первичное
На подстанции есть, конечно. Не ясно, что со столбами вообще. И от столба вообще приходит только пара проводов, а есть ли заземление на столбах и живое ли оно - не ясно.
ТТ будет работать с двумя УЗО на 10мА, один на выходе из дома, второй на входе в теплицу, т.е. даже отказ одного УЗО не приведет к поражению током при попадании фазы на каркас теплицы.
И делается ТТ именно потому что нет никакой веры заземлению от столба. Если чудо произойдет и нам поставят новые столбы с проведут новую проводку (в районе такие работы начаты, но до нас не дошли), то это заземление быстро можно превратить во вторичное.
Ну и разумеется, все будет протестировано на практике, чтобы убедится, что УЗО срабатывает на небольших токах и что токи уходят в землю.
Для подключения к основной линии будет вызван электрик.
Долой идиотизм!
Вот поэтому надо делать что угодно, но не ТТ. ТТ работает только при исправных повторных заземлениях нулевого провода на ВЛ. А сколько км до подстанции, никто не знает.И делается ТТ именно потому что нет никакой веры заземлению от столба.
К вашему дому, кстати, даже после ремонта ВЛ подведут только 2 проводника не менее 16 мм^2 по алюминию при однофазном вводе. Третьего не будет.
Последний раз редактировалось Vovan555 Пн апр 01, 2019 10:53:08, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Я бы сказал не заземлению, а занулению - сопротивление жилы фиг знает какое и надежность вызывает вопросы...
TN? если провод отпадет, то получится, что ты сам себе фазу на корпуса приборов прицепил...
я у себя в старой квартире проверял: между раковиной и электро плитой (занулена была) 24 В 3 А!
(ПС: извиняюсь газ в новой квартире...) представляете как бодрит при мытье посуды
TN? если провод отпадет, то получится, что ты сам себе фазу на корпуса приборов прицепил...
я у себя в старой квартире проверял: между раковиной и электро плитой (занулена была) 24 В 3 А!
(ПС: извиняюсь газ в новой квартире...) представляете как бодрит при мытье посуды
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606217#p3606217"]Вот поэтому надо делать что угодно, но не ТТ. ТТ работает только при исправных повторных заземлениях нулевого провода на ВЛ. А сколько км до подстанции, никто не знает.
К вашему дому, кстати, даже после ремонта ВЛ подведут только 2 проводника не менее 16 мм^2 по алюминию при однофазном вводе. Третьего не будет.[/uquote]
Подведут то две жилы, но можно (нужно) соединиться с заземлением от столба или как-там принято.
Я вот как раз читал, что когда ничему верить нельзя, то как раз только ТТ и остается.
А вы вот какую схему рекомендуете? Назовите название схемы.
К вашему дому, кстати, даже после ремонта ВЛ подведут только 2 проводника не менее 16 мм^2 по алюминию при однофазном вводе. Третьего не будет.[/uquote]
Подведут то две жилы, но можно (нужно) соединиться с заземлением от столба или как-там принято.
Я вот как раз читал, что когда ничему верить нельзя, то как раз только ТТ и остается.
А вы вот какую схему рекомендуете? Назовите название схемы.
Долой идиотизм!
Повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и система T-N-C-S для теплицы.Я бы сказал не заземлению, а занулению - сопротивление жилы фиг знает какое и надежность вызывает вопросы...
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606226#p3606226"]
Я же говорю, НЕТ ВЕРЫ входному PEN проводнику! Даже не известно изначально, рабочий ли он и как долго протянет.
"Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком. При отгорании или каком-либо другом повреждении проводника PEN на участке от подстанции до здания, на проводе РЕ и деталях корпуса приборов, связанных с ним, возникает опасное напряжение. Поэтому одним из требований нормативных документов по обеспечению безопасного использования системы TN-S, являются специальные мероприятия по защите провода PEN от повреждений."
Кто и где и как это мероприятия проводить будет?
И чем ТТ в данном случае конкретно плохо? Только конкретно.
Повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и система T-N-C-S для теплицы.[/uquote]Я бы сказал не заземлению, а занулению - сопротивление жилы фиг знает какое и надежность вызывает вопросы...
Я же говорю, НЕТ ВЕРЫ входному PEN проводнику! Даже не известно изначально, рабочий ли он и как долго протянет.
"Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком. При отгорании или каком-либо другом повреждении проводника PEN на участке от подстанции до здания, на проводе РЕ и деталях корпуса приборов, связанных с ним, возникает опасное напряжение. Поэтому одним из требований нормативных документов по обеспечению безопасного использования системы TN-S, являются специальные мероприятия по защите провода PEN от повреждений."
Кто и где и как это мероприятия проводить будет?
И чем ТТ в данном случае конкретно плохо? Только конкретно.
Долой идиотизм!
Неизвестно состояние повторных заземлений ВЛ.
И если уж пошла такая пьянка, то фазные проводники отгорают не меньше, а то и чаще нулевых, и при падении его на землю, при системе ТТ, на корпусах приборов, тоже, будет напряжение.
ПЫСЫ. А вообще, 220 в таком жарком и сыром месте, как теплица, честно сказать, не дело..
И если уж пошла такая пьянка, то фазные проводники отгорают не меньше, а то и чаще нулевых, и при падении его на землю, при системе ТТ, на корпусах приборов, тоже, будет напряжение.
Вот для этого и делают повторное заземление на вводе в здание.Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком.
ПЫСЫ. А вообще, 220 в таком жарком и сыром месте, как теплица, честно сказать, не дело..
Последний раз редактировалось Vovan555 Пн апр 01, 2019 11:22:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606240#p3606240"]Неизвестно состояние повторных заземлений ВЛ.
И если уж пошла такая пьянка, то фазные проводники отгорают не меньше, а то и чаще нулевых, и при падении его на землю, при системе ТТ, на корпусах приборов, тоже, будет напряжение.
Если отгорит фазный, то УЗО вырубит все. Не так ли? Если, конечно, он отгорит на входе в дом, то это проблема, но сейчас до без заземления вообще и вопрос о заземлении дома не стоит, так как он кирпичный. Проблема там есть, на корпуса 110В висит в новых приборах из-за защитных конденсаторов в БП. Но это не актуально и не смертельно.
А теплица сделана из металла и там это актуально и смертельно, поэтому теплица землится по ТТ, УЗО ставится на входе в теплице и на выходе кабеля из дома (30-40 метров удаление) и теплица защищена нормально. Проблема защиты дома будет решаться позже.
И если уж пошла такая пьянка, то фазные проводники отгорают не меньше, а то и чаще нулевых, и при падении его на землю, при системе ТТ, на корпусах приборов, тоже, будет напряжение.
Вот для этого и делают повторное заземление на вводе в здание.[/uquote]Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком.
Если отгорит фазный, то УЗО вырубит все. Не так ли? Если, конечно, он отгорит на входе в дом, то это проблема, но сейчас до без заземления вообще и вопрос о заземлении дома не стоит, так как он кирпичный. Проблема там есть, на корпуса 110В висит в новых приборах из-за защитных конденсаторов в БП. Но это не актуально и не смертельно.
А теплица сделана из металла и там это актуально и смертельно, поэтому теплица землится по ТТ, УЗО ставится на входе в теплице и на выходе кабеля из дома (30-40 метров удаление) и теплица защищена нормально. Проблема защиты дома будет решаться позже.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin, вопреки расхожему мнению, система ТТ не запрещена и никакого согласования с Энергонадзором и др., не требует. Только необходимо соблюсти некоторые условия: смотрим ПУЭ, п. 1.7.59, там всё подробно расписано, и как рассчитать.
Относительно Вашего случая с теплицей, надо-бы сделать немного не так. От щита в доме, до теплицы, надо проложить кабель марки ВБшВ или АВБшВ, трехжильный, 4 - 6 мм кв. (в зависимости от длины кабеля). Прокладывать надо правильно: на глубину не менее 0,7 м, на песчаную подушку, сверху присыпать песком, затем - грунтом.
Какой-то другой кабель, даже в трубе, прокладывать не надо, т. к. они не предназначены для прокладке в земле, и, как показывает практика, через некоторое время обязательно потекут. По цене бронированный кабель выйдет дешевле, чем, например, кабель ВВГ в ПНД трубе.
Отдельный контур заземления для теплицы делать как-то некорректно. Надо-бы заземляющее устройство делать для всего объекта, и подключить его во вводном щите к шине РЕ. А уже к шине подключать жилу РЕ кабеля теплицы, броню кабеля, и прочие проводники РЕ других линий.
В теплице установить бокс с соответствующими автоматами и шинами N и РЕ. Вернее, в самОй теплице бокс устанавливать крайне не желательно, там высокая влажность и температура, лучше снаружи, бокс IP65. К шине РЕ подключить жилу РЕ и броню кабеля, все металлоконструкции теплицы и заземляющие проводники электрооборудования. Всё электрооборудование, размещаемое внутри теплицы, должно быть не ниже IP65.
Теперь, относительно УЗО на линии теплицы: на 10 мА, устанавливать не рекомендую, надо не более 30 мА, иначе могут быть ложные срабатывания. Два УЗО, тоже не надо, достаточно диф. автомата 25 А/30 мА (или УЗО+диф.) в начале линии к теплице, в щите дома.
Заземляющее устройство: три метровых штыря, треугольником, со стороной метр, = заземления нет! В Интернете много описаний и копипастов подобных конструкций, но это не правильно!
Для качественного заземления длина электродов должна быть не менее 3 метров, с таким же расстоянием между ними. При меньшем расстоянии, будет работать, как 1 электрод, с сопротивлением 100 - 300 Ом! И не важно расположение, треугольником, или рядно. Электроды (уголок 50х50) надо забивать в дно траншеи, глубиной не менее 0,7 м, обварить полосой 50, конец полосы вывести на поверхность, приварить болт, все места сварки прокрасить битумной мастикой. Траншею с заземлителем засыпать чистым грунтом, без мусора и камней, и тщательно утрамбовать.
Можно заземляющее устройство сделать в одной траншее с кабелем, только кабель отодвинуть на 100 - 150 мм от металлоконструкций.
Ну и желательно измерить сопротивление заземления. Надо-бы сделать не более 30 Ом.
Относительно Вашего случая с теплицей, надо-бы сделать немного не так. От щита в доме, до теплицы, надо проложить кабель марки ВБшВ или АВБшВ, трехжильный, 4 - 6 мм кв. (в зависимости от длины кабеля). Прокладывать надо правильно: на глубину не менее 0,7 м, на песчаную подушку, сверху присыпать песком, затем - грунтом.
Какой-то другой кабель, даже в трубе, прокладывать не надо, т. к. они не предназначены для прокладке в земле, и, как показывает практика, через некоторое время обязательно потекут. По цене бронированный кабель выйдет дешевле, чем, например, кабель ВВГ в ПНД трубе.
Отдельный контур заземления для теплицы делать как-то некорректно. Надо-бы заземляющее устройство делать для всего объекта, и подключить его во вводном щите к шине РЕ. А уже к шине подключать жилу РЕ кабеля теплицы, броню кабеля, и прочие проводники РЕ других линий.
В теплице установить бокс с соответствующими автоматами и шинами N и РЕ. Вернее, в самОй теплице бокс устанавливать крайне не желательно, там высокая влажность и температура, лучше снаружи, бокс IP65. К шине РЕ подключить жилу РЕ и броню кабеля, все металлоконструкции теплицы и заземляющие проводники электрооборудования. Всё электрооборудование, размещаемое внутри теплицы, должно быть не ниже IP65.
Теперь, относительно УЗО на линии теплицы: на 10 мА, устанавливать не рекомендую, надо не более 30 мА, иначе могут быть ложные срабатывания. Два УЗО, тоже не надо, достаточно диф. автомата 25 А/30 мА (или УЗО+диф.) в начале линии к теплице, в щите дома.
Заземляющее устройство: три метровых штыря, треугольником, со стороной метр, = заземления нет! В Интернете много описаний и копипастов подобных конструкций, но это не правильно!
Для качественного заземления длина электродов должна быть не менее 3 метров, с таким же расстоянием между ними. При меньшем расстоянии, будет работать, как 1 электрод, с сопротивлением 100 - 300 Ом! И не важно расположение, треугольником, или рядно. Электроды (уголок 50х50) надо забивать в дно траншеи, глубиной не менее 0,7 м, обварить полосой 50, конец полосы вывести на поверхность, приварить болт, все места сварки прокрасить битумной мастикой. Траншею с заземлителем засыпать чистым грунтом, без мусора и камней, и тщательно утрамбовать.
Можно заземляющее устройство сделать в одной траншее с кабелем, только кабель отодвинуть на 100 - 150 мм от металлоконструкций.
Ну и желательно измерить сопротивление заземления. Надо-бы сделать не более 30 Ом.
Жаль, что вы не прочитали всю тему и не посмотрели мое видел с уже сделанным заземлением около теплицы с измерением его сопротивления.
По поводу "Надо-бы заземляющее устройство делать для всего объекта" - ну так понятие "объекта" относительно, я считаю, что объект - это теплица и заземляю только его. В доме все так печально, что даже никакого щитка там нет, какое-то электрическое месиво в 2 или 3 слоя, а заниматься этим сейчас нет ни времени, не сил, не желания.
Теперь считаем бронированный кабель или кабель + ПНД труба. Землю мы не ведем ниоткуда, поэтому сечения 2.5 для планируемых нагрузок достаточно, но, увы, поставщики постоянно занижают сечение. 2.5 кабели реально около 2. Так что лучше, конечно, брать 4 в расчете на будущее соединение заземления с домом. Самим же потребителям по мощности 1.5 за глаза (макс 1.5 КВт).
Расстояние 50 метров всего (30 метров + заход, выход, запас)
Силовой кабель ВВГ-Пнг 3 х 4 мм, на отрез по 57 руб= 2850руб
ПНД 20мм: 770руб
итого: 3620
АВБшВ - стоит как самолет, даже не считаю, да и с алюминием возится не хочется.
ВБшВ минимум нашел по 85руб (маловероятно, что смогу купить по этой цене): 4250
Довольно значительная разница.
Что значит "потечет?" ?
УЗО для мокрых мест положено 10мА и оно должно быть на входе в теплицу обязательно. На выходе из дома тоже необходимо на случай повреждения кабеля или нерабочего УЗО в теплице, так как без УЗО ТТ становится смертельно опасным. 30мА убивает, а 10мА нет.
IP65 для оборудования это забавно. Как ИК нагреватель может быть IP65 ?
Вообще в классах защиты от поражения током при наличии заземления ограничений нет.
По поводу "Надо-бы заземляющее устройство делать для всего объекта" - ну так понятие "объекта" относительно, я считаю, что объект - это теплица и заземляю только его. В доме все так печально, что даже никакого щитка там нет, какое-то электрическое месиво в 2 или 3 слоя, а заниматься этим сейчас нет ни времени, не сил, не желания.
Теперь считаем бронированный кабель или кабель + ПНД труба. Землю мы не ведем ниоткуда, поэтому сечения 2.5 для планируемых нагрузок достаточно, но, увы, поставщики постоянно занижают сечение. 2.5 кабели реально около 2. Так что лучше, конечно, брать 4 в расчете на будущее соединение заземления с домом. Самим же потребителям по мощности 1.5 за глаза (макс 1.5 КВт).
Расстояние 50 метров всего (30 метров + заход, выход, запас)
Силовой кабель ВВГ-Пнг 3 х 4 мм, на отрез по 57 руб= 2850руб
ПНД 20мм: 770руб
итого: 3620
АВБшВ - стоит как самолет, даже не считаю, да и с алюминием возится не хочется.
ВБшВ минимум нашел по 85руб (маловероятно, что смогу купить по этой цене): 4250
Довольно значительная разница.
Что значит "потечет?" ?
УЗО для мокрых мест положено 10мА и оно должно быть на входе в теплицу обязательно. На выходе из дома тоже необходимо на случай повреждения кабеля или нерабочего УЗО в теплице, так как без УЗО ТТ становится смертельно опасным. 30мА убивает, а 10мА нет.
IP65 для оборудования это забавно. Как ИК нагреватель может быть IP65 ?
Долой идиотизм!
Ну что здесь можно сказать? Хотел, как лучше, а получается - как всегда. 
Хозяин - барин. Видео я действительно не смотрел. Не интересно смотреть то, что делается заведомо неправильно. Я такое кино почти ежедневно живьём смотрю.
Если по делу - то на такой длине, в ПНД 20 мм, провод Вы скорее всего не протащите, трубу резать на куски придётся.
"Потечёт" - это значит появится утечка. И, соответственно, УЗО на 10 мА сработает. Хотя, оно ещё и "до того" будет срабатывать, и именно потому, что сырое помещение.
Чтобы система ТТ не была "смертельно опасной", необходимо выполнить условия, оговорённые в ПУЭ, п. 1.7.59, и более можно ничего не изобретать.
О кабеле с заниженным сечением я речи не веду. Такой не беру сам и другим не советую. Цена АВБшВ 3х4, в самом дорогом магазине в Москве, 61 руб/м. Возможно, это для Вас дорого, не берусь судить, но зато будет работать долгие годы. Работать с алюминием - проблем не вижу. АВББшВ 2х4 приобрести проблематично, под заказ, да и нет смысла в прокладке двужильного кабеля, на перспективу. Когда-нибудь, полагаю, Вы всё-же установите вводной щиток и упорядочите "электрическое месиво".
Нагревателей IP65 (уличных) существует предостаточно. Навскидку, например этот: http://infrahome.ru/infrakrasnyj-obogre ... -2000.html
И удачи!
Хозяин - барин. Видео я действительно не смотрел. Не интересно смотреть то, что делается заведомо неправильно. Я такое кино почти ежедневно живьём смотрю.
Если по делу - то на такой длине, в ПНД 20 мм, провод Вы скорее всего не протащите, трубу резать на куски придётся.
"Потечёт" - это значит появится утечка. И, соответственно, УЗО на 10 мА сработает. Хотя, оно ещё и "до того" будет срабатывать, и именно потому, что сырое помещение.
Чтобы система ТТ не была "смертельно опасной", необходимо выполнить условия, оговорённые в ПУЭ, п. 1.7.59, и более можно ничего не изобретать.
О кабеле с заниженным сечением я речи не веду. Такой не беру сам и другим не советую. Цена АВБшВ 3х4, в самом дорогом магазине в Москве, 61 руб/м. Возможно, это для Вас дорого, не берусь судить, но зато будет работать долгие годы. Работать с алюминием - проблем не вижу. АВББшВ 2х4 приобрести проблематично, под заказ, да и нет смысла в прокладке двужильного кабеля, на перспективу. Когда-нибудь, полагаю, Вы всё-же установите вводной щиток и упорядочите "электрическое месиво".
Нагревателей IP65 (уличных) существует предостаточно. Навскидку, например этот: http://infrahome.ru/infrakrasnyj-obogre ... -2000.html
И удачи!
В видео там замер сопротивления заземления, получилось 3.2 Ома еще не закопанное даже. ПУЭ почитаю еще раз (давно читал), спасибо за номер раздела.
Хм.. Я АВББшВ нашел только по 130 руб. В разных местах искал. Видимо ступил. Пошел смотреть в калуге, мне оттуда везти надо, и да, впроде по 70 взять можно.
Но вопрос в том, чтобы снизить вероятность утечек в грунте может и его лучше в ПНД труда запихнуть?
А самой теплице скорее всего утечек не будет, так как не так там и влажно (это не тропики и есть проветривание), а разводка не такая и большая.
По поводу ИК обогревателей. Приведенный пример явно не IP65, это бред. И стоит как самолет. Те, которые мне нужны - потолочного исполнения, с закрытым излучателем около 600Вт на панель.
Они или IP20 или максимум IP54. Лучше просто нет. Но корпус заземляется.
Хм.. Я АВББшВ нашел только по 130 руб. В разных местах искал. Видимо ступил. Пошел смотреть в калуге, мне оттуда везти надо, и да, впроде по 70 взять можно.
Но вопрос в том, чтобы снизить вероятность утечек в грунте может и его лучше в ПНД труда запихнуть?
А самой теплице скорее всего утечек не будет, так как не так там и влажно (это не тропики и есть проветривание), а разводка не такая и большая.
По поводу ИК обогревателей. Приведенный пример явно не IP65, это бред. И стоит как самолет. Те, которые мне нужны - потолочного исполнения, с закрытым излучателем около 600Вт на панель.
Они или IP20 или максимум IP54. Лучше просто нет. Но корпус заземляется.
Долой идиотизм!
Сопротивление 3,2 Ом - это очень хороший результат. Вот только что-то меня гложет сомнение в достоверности...
Возможно грунт такой, ну или сыро очень. Обычно делают 4 Ом (норма) для заземления средней точки трансформатора, при этом и число электродов, и их длина - больше. Когда немного просохнет - ещё раз измеряйте, для чистоты эксперимента, так сказать. Или другим прибором.
УЗО на 10 мА можно применить для отдельно взятого потребителя, например водонагреватель для душа. На группу потребителей, в сыром помещении, да ещё с длинным кабелем - гимор гарантирован.
Обогреватель IP54 - вот ещё: http://thermomir.ru/subitem/infrakrasny ... ih-ap4-0-6
В паспорте написано IP54, нет оснований не доверять производителю.
А кабель - правильно, берите Калужский, ГОСТу соответствует. Кабель АВБшВ предназначен для непосредственной прокладки в земле. Затягивать его в ПНД - только раздувание сметы.
УЗО на 10 мА можно применить для отдельно взятого потребителя, например водонагреватель для душа. На группу потребителей, в сыром помещении, да ещё с длинным кабелем - гимор гарантирован.
Обогреватель IP54 - вот ещё: http://thermomir.ru/subitem/infrakrasny ... ih-ap4-0-6
В паспорте написано IP54, нет оснований не доверять производителю.
А кабель - правильно, берите Калужский, ГОСТу соответствует. Кабель АВБшВ предназначен для непосредственной прокладки в земле. Затягивать его в ПНД - только раздувание сметы.
Последний раз редактировалось black_cat57 Пн апр 01, 2019 17:02:51, всего редактировалось 1 раз.
По соротивлению, ну сам видео мое на 2-й странице посмотрите. Все честно. Но, конечно, снег стаял недавно,а в этих местах вода и так недалеко от поверхности и глина начиная с 80см и ниже. Но по ПУЭ для ТТ в любом раскладе результат отличный. В этом месте, кстати, грунт пересыхать не будет никогда, так как туда с холма стекает часть воды + полив теплицы рядом, все равно влага проникает. Конечно, в мае измерю еще раз. Прибор этот нормальный.
По 10 мА понял. Ну тогда на выходе из дома 30мА, а на потребители в теплице 10мА поставлю 2-3 штуки отдельные.
Я вот на эти БАЛУ и пускал слюну. Но 54, это же не 65
Но главное корпус заземлелить.
По поводу кабеля. Есть другая проблема. Это деревенский дом. Кабель будет зарыт вдоль забора. А зайти он должен на крышу! (ну вот так), т.е. в кокой-то момент он должен вынырнуть из под земли и поднять по стене дома. Но вплотную к дому он не подойдет, там усиление фундамента сделано сантиметров на 30 от стена, а кроме этого еще метра на 2 от стены нечто похожее на бетон, что делали хозяева еще в 60-70х годах. Я это пробовал долбить перфофратом в режиме отбойника - на фиг, на фиг. Т.е. надо вынырнуть кабель и провести его как-то эти пару метро горизонтально и потом наверх на крышу. Как разумно это сделать? Я могу и забор его закрепить, если можно. Забор - профлист 2 метра.
По 10 мА понял. Ну тогда на выходе из дома 30мА, а на потребители в теплице 10мА поставлю 2-3 штуки отдельные.
Я вот на эти БАЛУ и пускал слюну. Но 54, это же не 65
По поводу кабеля. Есть другая проблема. Это деревенский дом. Кабель будет зарыт вдоль забора. А зайти он должен на крышу! (ну вот так), т.е. в кокой-то момент он должен вынырнуть из под земли и поднять по стене дома. Но вплотную к дому он не подойдет, там усиление фундамента сделано сантиметров на 30 от стена, а кроме этого еще метра на 2 от стены нечто похожее на бетон, что делали хозяева еще в 60-70х годах. Я это пробовал долбить перфофратом в режиме отбойника - на фиг, на фиг. Т.е. надо вынырнуть кабель и провести его как-то эти пару метро горизонтально и потом наверх на крышу. Как разумно это сделать? Я могу и забор его закрепить, если можно. Забор - профлист 2 метра.
Долой идиотизм!
насчет кабеля полдностью согласен с
также согласен с
учтите приутечке в кнтуре теплице выбивать будет ОБА приутечке в кабеле тока входное...
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
что до чветилотилок и класоф на улице а темболе в сыром боксе -смысла покупать дорогое нет через год 3 сгнивает любой заземление корпуса обязателно и ПЛАФОН ОТ БОЯ ЛАМП и разлета осколкоф =особено актуално при KDL!! он часто лопаются при пусе в сырой среде
что до места выхода из грунта-никто не сапрешает пустить его там в трубе но изогнутой плавно... а не под 90гр радиусы изгиба для каждлшл екабеля надо соблюдать!!!black_cat57 писал(а):Кабель АВБшВ предназначен для непосредственной прокладки в земле. Затягивать его в ПНД - только раздувание сметы.
также согласен с
ставит 2 в самой теплице бестолку тоже раздуф сметы но если есть желание -хозяин баринblack_cat57 писал(а):Теперь, относительно УЗО на линии теплицы: на 10 мА, устанавливать не рекомендую, надо не более 30 мА, иначе могут быть ложные срабатывания. Два УЗО, тоже не надо, достаточно диф. автомата 25 А/30 мА (или УЗО+диф.) в начале линии к теплице, в щите дома.
учтите приутечке в кнтуре теплице выбивать будет ОБА приутечке в кабеле тока входное...
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
что до чветилотилок и класоф на улице а темболе в сыром боксе -смысла покупать дорогое нет через год 3 сгнивает любой заземление корпуса обязателно и ПЛАФОН ОТ БОЯ ЛАМП и разлета осколкоф =особено актуално при KDL!! он часто лопаются при пусе в сырой среде
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Нет, ну на самом деле, в данном случае, не принципиально, IPх4 или IPх5. Большого количества пыли в теплице нет, а воду на обогреватель специально лить никто не будет. Конденсат - будет.
Но IP65 есть ещё, другие:
https://www.pluselectro.ru/catalog/tepl ... 99-082122/
Ещё:
http://techmaterik.ru/potolochnyy-infra ... -24-ui573/
Кабель поднять по забору можно, конечно, но на мой взгляд это как-то колхозно выглядеть будет.
Разве что, как временная мера. Только на выходе из земли надо одеть на кабель кусок трубы какой-нибудь, ПНД например, и выпустить на 0,5 - 1 м от поверхности. Если для себя (и для заказчика тоже), я бы всё-же сделал штробу в бетоне, и отверстие в стене просверлил.
Но IP65 есть ещё, другие:
https://www.pluselectro.ru/catalog/tepl ... 99-082122/
Ещё:
http://techmaterik.ru/potolochnyy-infra ... -24-ui573/
Кабель поднять по забору можно, конечно, но на мой взгляд это как-то колхозно выглядеть будет.
насчет бетона...перфораторы бывают разные детские из фигпрайса 2разовые...
и проф типа легко берут скалный грунт при подачи СОЖ нам бур..вопрос в желани пробить дыру
я пробил коронковым охлаждаемым буром толстеную ЖБ стенку предварително найдя место где гарантировано нет арматурных элементоф!
и проф типа легко берут скалный грунт при подачи СОЖ нам бур..вопрос в желани пробить дыру
я пробил коронковым охлаждаемым буром толстеную ЖБ стенку предварително найдя место где гарантировано нет арматурных элементоф!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


