Найдено 7 результатов

romanche
Чт сен 14, 2017 07:14:17
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

Верно. Конденсатор в базе - это и есть дифференцирующая цепь.

И без резистора на базе всё нормально работает :)
Я проверял, ставил 2 кОм на землю.
romanche
Сб сен 09, 2017 22:10:48
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3174539#p3174539"]В принципе что то уже получилось, напомню схема у меня эта:
http://img.radiokot.ru/files/124744/medium/1d8hr6saqe.jpg

Увеличил сопротивление R14 со 100к до 1МОм (другого не было). При значении где 300кОм срезается где то чуть ...
romanche
Пт сен 01, 2017 22:05:42
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3173422#p3173422"][uquote="romanche",url="/forum/viewtopic.php?p=3167835#p3167835"]Увидите, что всё регулируется, значит, ваша схема работает. Если не регулируется, значит ваш симистор подключен неверно. Вывод А1 симистора (на схеме к нему подходит ...
romanche
Пн авг 28, 2017 17:05:22
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3170853#p3170853"]Друзья, подскажите. Планирую использовать инвертор чистый синус на 2 кВт для питания скважинного насоса, скажем, на 800 Вт. Но ввиду большого пускового тока двигателя инвертор может его не запустить. Подойдет ли в этом случае схема УПП ...
romanche
Вт авг 22, 2017 16:09:58
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

Ну это стандартно. Сначала проверьте монтаж на предмет ошибок, капель припоя и тп. Затем, как и при настройке любой электронной схемы, начинают с питания. Проверьте питание, что там сколько вольт. LM358 работает до 32В (по даташиту). Измеряется вольтметром по постоянному току прямо на 4 и 8 ножках ...
romanche
Пн авг 21, 2017 13:05:31
Форум: Управление двигателями
Тема: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Ответы: 156
Просмотры: 231989

Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.

[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3164718#p3164718"]Также не получается заставить работать схему на LM358 с плавным запуском и регулировкой оборотов. Схему использовал эту:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/08/e98b50e25e442f75eaa0e04f1bc8442f.png

на первой ...

Перейти к расширенному поиску