Найдено 4 результата

glavred
Пн янв 25, 2021 13:44:34
Форум: Аналоговая техника
Тема: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ответы: 6546
Просмотры: 1326750

Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.

По идее это должно сгладить температуру. Но может не на столько точно конечно.. Воот! Ну ведь точно же! Если охлаждаем, выключаемся например, на +16,5. Если не охлаждаем и с момента последнего включения прошло больше 70 секунд, и температура > 16, включаем охлаждение! Всё оказывается куда проще, но ...
glavred
Вс янв 24, 2021 17:04:07
Форум: Аналоговая техника
Тема: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ответы: 6546
Просмотры: 1326750

Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.

[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3966181#p3966181"]Неправильно бесконечно трепать компрессор. Он должен охлаждать воду независимо от температуры лазера. К примеру, поддерживать +5 в резервуаре...[/uquote]
Здесь штука в том, что нужно не +5, а ровно +16 и дельта градус, максимум два. У ...
glavred
Сб янв 23, 2021 17:33:02
Форум: Аналоговая техника
Тема: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ответы: 6546
Просмотры: 1326750

Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.

Не понимаю в чем сложности.

Сложности в том, что вся система имеет инерцию - кондей продолжает охлаждать воду после отключения и непосредственно после включения кондея проходит время до того, как он начнёт охлаждать.
Помимо этого, кондей можно включать только раз в 70 секунд, иначе не запустится ...
glavred
Пт янв 22, 2021 15:17:56
Форум: Аналоговая техника
Тема: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ответы: 6546
Просмотры: 1326750

Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.

Ищу помощи с алгоритмом удержания температуры для охладителя лазера. Суть вот в чём: охладитель сделан на базе оконного кондиционера, для того, чтобы охлаждать воду в резервуаре, в которы опущена "холодная" часть кондиционера. Сам кондей может либо холодить, либо ничего не делать. Задача сделать так ...

Перейти к расширенному поиску