- Вс июл 01, 2012 17:56:00
- Форум: Питание
- Тема: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
- Ответы: 11
- Просмотры: 8044
Re: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
Повышенной влажности в квартире НЕТ. Наоборот, я частенько жалуюсь на довольно сухой воздух в квартире (особенность расположения окон + подогрева). Стабилизатор хранился/работал в идеальных условиях: отдельный шкаф, проветривание, температура не выше 28 и не ниже 20, регулярная уборка от пыли ...
- Вс июл 01, 2012 13:39:48
- Форум: Питание
- Тема: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
- Ответы: 11
- Просмотры: 8044
Re: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
фото вдогонку
- Вс июл 01, 2012 13:38:58
- Форум: Питание
- Тема: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
- Ответы: 11
- Просмотры: 8044
Re: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
Друзья! Сегодня таки разобрал стабилизатор, подключил к сети. На моё невезение в сети было ровно 210В на протяжении всех экспериментов. Оказывается, редуктор не двигается. Он завис в одном положении, что и давало на выходе всё время +10 вольт ко входу. Если аккуратно вращать его рукой, то можно ...
- Пн июн 25, 2012 11:14:56
- Форум: Питание
- Тема: Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
- Ответы: 11
- Просмотры: 8044
Странная проблема с "РЕСАНТА" АСН-12000 ЭМ
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Есть электромеханический стабилизатор РЕСАНТА АСН-12000. Проработал нормально в прошлом году летом. В этом году включил его, и наблюдаю такую странную картину: выходное напряжение равно входному + 10 вольт. То есть, например ...