Добрый день. Имеется плата оптореле, установленная в измерительном приборе (плата управляет внешними реле, через которые включается сигнализация по достижении порогового значения измеряемой величины). Недавно была такая проблема: при включении измерительного прибора сработало одно из внешних реле, включилась сигнализация, при этом все измеренные сигналы были в норме. Отключили прибор: реле все так же оставалось в сработанном состоянии и сигнализация по-прежнему звенела. Предположил, что это из-за пробоя канала оптореле. Сняли плату, отдали в ремонт. Через пару дней узнаю, что ремонтник даже не начинал ее ремонтировать. Забрал плату и решил сам отремонтировать. Подключил внешнее реле к тому выводу платы, через который двумя днями ранее происходило ложное срабатывание. На этот раз все было в норме: внешнее реле было отключено, подал управляющий сигнал на вход оптореле - внешнее реле включилось, т.е. все работало как и должно. Проверил таким образом несколько оптореле. Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось? Схему платы прилагаю. На схеме это 5-е оптореле, если считать справа налево.
|
Автор: | Krismi70 [ Вс июл 06, 2025 19:58:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
bach писал(а): все измеренные сигналы были в норме нам неизвестны эти ВСЕ и КАКИЕ.... просто закорачивание входа опторереле пробовали ? или что по напряжениям было на этом входе ? может, само выходное реле механически (намагнитилось) залипло и ваше управление ему стало не нужно....))))) на схеме не видно обратных диодов к катушкам реле... -------- не надо искать неисправность там, где её нет...))) |
Автор: | Николай_С [ Вс июл 06, 2025 21:54:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось? Вот даташит на оптореле КР293КП4А (или РКП4А). В самом низу указаны телефоны производителя. Позвоните им и поинтересуйтесь. Чего у нас-то спрашивать?
|
Автор: | bach [ Вс июл 06, 2025 22:13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
bach писал(а): все измеренные сигналы были в норме может, само выходное реле механически (намагнитилось) залипло нет, пробовали другое реле и все то же самое. Вставляем реле в гнездо - оно щелкает Krismi70 писал(а): просто закорачивание входа опторереле пробовали ? нет. А для чего? Krismi70 писал(а): нам неизвестны эти ВСЕ и КАКИЕ.... это сигналы неэлектрические. Прибор измеряет концентрацию газа. Многоканальный. Вряд ли эта информация что-то даст Krismi70 писал(а): или что по напряжениям было на этом входе ? не замеряли. Просто сняли плату и отдали в ремонтKrismi70 писал(а): на схеме не видно обратных диодов к катушкам реле их там нетДобавлено after 13 minutes 21 second: Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось? Вот даташит на оптореле КР293КП4А (или РКП4А). В самом низу указаны телефоны производителя. Позвоните им и поинтересуйтесь. Чего у нас-то спрашивать?Я просто хотел узнать, почему вообще такое может быть? Может быть кто сталкивался с похожей проблемой, как это вообще объясняется? Почему в выключенном состоянии одно из оптореле оставалось с замкнутым выходом? Ну если это только производитель оптореле может ответить, то я не по адресу |
Автор: | Krismi70 [ Вс июл 06, 2025 22:54:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
bach писал(а): их там нет как-то в общем случае очень подозрительно..... ----- в структурах с полевиками иногда пишут про тиристорный эффект....т.е. пока не разорвёшь цепь 24 В, структура проводит....а тут ещё и отсутствие диодов этому способствует...ключи - для активной нагрузки, а с остальным - надо думать разработчику... |
Автор: | BOB51 [ Пн июл 07, 2025 09:01:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
Касательно вероятных причин отказа оптронов.. 1. Имеют место как реакция на высокую так и на низкую температуру окружающей среды (иногда на грани максимальных по даташитам). 2. Пластиковые корпуса подвержены влиянию внешнего ИК излучения. Ну и естественно обычные отказы полупроводников... Обнаруженный оптрон с "отклонениями" подлежит обязательной замене. ![]() |
Автор: | Martin76 [ Пн июл 07, 2025 10:15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
Отсутствие диодов это грубейшая ошибка разработчика. Обратные диоды в ключе не защищают от высоковольтного выброса, который для этого диода приложен в обратной полярности и складывается с напряжением питания. При закрывании ключа при 24В питании ЭДС самоиндукции может быть сотни вольт при допустимых для ключа 60. А уж как он себя при этом поведет ни один производитель пп вам не скажет. Может благополучно проглотит и рассеет в тепло, и будет делать это годами. А может превратится в инвалида, когда он вроде и не пробит, но и не работает как надо. |
Автор: | Динозавр [ Пн июл 07, 2025 19:14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
bach, ---Что это могло быть? Из-за чего было ложное срабатывание? И каким образом это потом самоустранилось?--- "Холодная" пайка резистора на входе оптореле. ![]() |
Автор: | Krismi70 [ Вт июл 08, 2025 06:02:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение оптореле |
bach писал(а): просто закорачивание входа опторереле пробовали ? нет. А для чего? чтобы исключить сигнал с неизвестной схемы управления (раз вы не мерили, что у него на входе) |