| Автор: | Levontay [ Вт окт 17, 2023 03:36:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Болгарку подключить к 380 |
У меня 380, нормализатор ещё предстоит поставить, нужно на пару дней подключить болгарку и перфоратор, мощностя - 1 и 1,5 кВт, - как лучше поступить? Опыт подсказывает - конденсатор последовательно поставить; что говорит ваш опыт? Если лампу последовательно: есть ДРЛ на полкиловата и киловат, есть накальные на 150Вт, могу докупить на 250... Походу, для полутора-киловатной нагрузки, мне сбалластить надо киловат. Ха-ха: болгарку и перфоратор подключу последовательно... *********************** Почему, часто, в слове "перфоратор", я печатаю - "перфорМатор"? Ни у кого такого не случается? |
|
| Автор: | manowar [ Вт окт 17, 2023 04:10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
(авто)трансформатор. |
|
| Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 17, 2023 04:19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Лампу накаливания применить проблематично, сопротивление холодной нити примерно раз в 10 ниже, чем сопротивление нагретой нити. Ещё- у болгарки и перфоратора потребляемый ток зависит от нагрузки на инструмент, соответственно, любой "делитель напряжения" или резистор любого типа (активный или реактивный) не будет держать напряжение на инструменте в нужных пределах, поэтому вам лучше использовать трансформатор 380/220 подходящей мощности. зы.. Вообще-то, 380 вольт, это напряжение между фазами, а между фазой и нулём напряжение- 220 вольт!! https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i- ... -380-volt/ |
|
| Автор: | vlasovzloy [ Вт окт 17, 2023 05:05:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Из миероволновок два транса можно последовательно как автотрансылрматор получится, только наверно вторичку и кз виток надо срубить |
|
| Автор: | 12943 [ Вт окт 17, 2023 05:13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Мож всё-таки к нужным проводам подключить? |
|
| Автор: | gsmart [ Вт окт 17, 2023 05:48:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления. |
|
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 17, 2023 08:51:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Так на пару дней это при 220, а на 380 и до обеда можно управиться! |
|
| Автор: | Муркиз [ Вт окт 17, 2023 10:22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Возьми отгулы на пару дней. Сколько у тебя жизней осталось-то ? |
|
| Автор: | Валериевич [ Вт окт 17, 2023 11:26:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
царство небесное видимо скоро будет минус один Добавлено after 10 minutes 34 seconds: Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления. правильно сделать заземление треугольник и будет два напряжения по 220V |
|
| Автор: | кот кеша [ Вт окт 17, 2023 11:29:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления. так не нужно делать . или трансформатор или поискать "ноль" |
|
| Автор: | Martin76 [ Вт окт 17, 2023 11:43:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Там где 380 нашел, поищи еще и ноль... |
|
| Автор: | kentgaryk [ Вт окт 17, 2023 13:25:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления. Сопротивление такого заземления будет десятки Ом. При включении инструмента будет растекание тока по земле с соответствующим падением напряжения. Как раз чтобы ТСу яйца поджарить! Написали же вначале трансформатор/автотрансформатор, а лучше отгулы! |
|
| Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 17, 2023 13:41:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
А что, "нулевого провода" в проводке нет вообще? |
|
| Автор: | Муркиз [ Вт окт 17, 2023 16:11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Да по описанию там линия имеет многочисленные повреждения. Сейчас этот умелец начнет провода как придется скручивать - а эдектрики-то такого подвоха не ждут с тыла ! Поймают - на фазу заземлят ! |
|
| Автор: | mickbell [ Вт окт 17, 2023 17:04:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Так на пару дней это при 220, а на 380 и до обеда можно управиться! Прилетит что-нибудь в лоб - и за минуту работа закончится.
|
|
| Автор: | Levontay [ Пт окт 20, 2023 01:49:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю - это интересно. по описанию там линия - по какому описанию?? |
|
| Автор: | Динозавр [ Пт окт 20, 2023 16:08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Levontay писал(а): - это интересно. И опасно. Работай в резиновых сапогах, может и пронесёт.
|
|
| Автор: | kentgaryk [ Пт окт 20, 2023 16:50:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
ТС еще жив! От же ш йошкин кот!
|
|
| Автор: | Валериевич [ Пт окт 20, 2023 19:22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Levontay писал(а): - это интересно. И опасно. Работай в резиновых сапогах, может и пронесёт. ![]() и в диэлектрических перчатках |
|
| Автор: | Levontay [ Сб окт 21, 2023 18:49:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болгарку подключить к 380 |
Я попробовал поставить последовательно два нагревателя от кухонной нагревательной плиты, мощностью, если не ошибаюсь - по полкиловатта; при холостой ходе перф работал при стапятидесяти вольтах, при одном последовательно нагревателе - при двухсотсорока, - какое принять решение? - при нагрузке напряжение увеличится или уменьшится? Я думаю: что сопротивление станет меньше, и делитель напряжения получит преобладание сопротивления на балласте, напряжение на шунте/перфораторе уменьшится, а, значит - напряжение тоже уменьшится, - правильно? То-есть - лучше включать на двестисорок, через один балласт, и при работе я получу порядка двести - правильно? |
|