Подскажите кто работал с трансформатором тс 270. При проверке лампочка загорается примерно в 3/5 накала. И меня смущает почему по паспорту сопротивление первички всего 1,7 Ом , при том что сопротивление обмотки на 97В равно 35 Ом . Хотя на мой взгляд сопротивление первички должно быть больше чем обмотки на 97В .
Радиолюбитель должен знать, как площадь поперечного сечение провода влияет на его сопротивление. 8 класс физики. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass ... e620d50226 ...значит, любой, кто в школу ходил, должен знать
Последний раз редактировалось Martian Вт авг 06, 2024 15:49:06, всего редактировалось 1 раз.
При проверке лампочка загорается примерно в 3/5 накала.
А какой мощности лампочка? Небось, ватт 15~25? Для такого монстра, как ТС-270 нужно лампу ватт 100~200.. зы.. Вообще-то, лампочка, в основном, применяется при проверке импульсных блоков питания.
зызы.. Повторите школьный курс "электричество и магнетизм" и вам многое станет яснее.
А 3/5 накала, это вы как выясняли? Или, как в рекламе- "в 5 раз слаще" "на 30% больше отбеливает"?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 06, 2024 15:56:29, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо , согласен со всем , не подумал. А что тогда на счёт межвиткового?
Добавлено after 1 minute 44 seconds: Во первых лампочку используют для проверки. Во вторых 75 ват. В третьем Я сомневаюсь что он на холостом ходу есть ват 50-70
Для такого монстра, как ТС-270 нужно лампу ватт 100~200..
Если это так как вы говорите то это не трансформатор а гвн, Если он при холостом ходе без какой либо нагрузки есть 100~200ват . Этож какое у него КПД тогда .
Во вторых 75 ват. В третьем Я сомневаюсь что он на холостом ходу есть ват 50-70
75 ВАТТ для трансформатора 270 ватт "маловато будет"
Коротните любую вторичную обмотку, (накальную, например) если ламочка загорится ярче - то всё в норме. Трансформатор с межвитковым замыканием сильно гудит и греется без нагрузки.
Тепловыделение в самой первичной обмотке на холостом ходу составит 0,47*0,47*3,1= 0,68 Вт. Плюс некоторые потери в магнитопроводе. Т.е. заметный нагрев трансформатора должен отсутствовать. Оставьте его включенным в сеть на час-другой. Если станет горячим, то тогда надо искать неисправность.
Ради эксперемента подай на обмотку 6.3в тс270 с другого трансформатора. И измерь напряжение на первичной 220в обмотке. Может по ошибке не учёл отводы обмоток 127/110в. Сайт по тс270 https://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Ради эксперемента подай на обмотку 6.3в тс270 с другого трансформатора. И измерь напряжение на первичной 220в обмотке. Может по ошибке не учёл отводы обмоток 127/110в. Сайт по тс270 https://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
У меня вариация без контакта 3 на сетевой . Подключён к выводам 1-1' при замкнутых 2-2'
Тепловыделение в самой первичной обмотке на холостом ходу составит 0,47*0,47*3,1= 0,68 Вт. Плюс некоторые потери в магнитопроводе.
Лихо вы посчитали АКТИВНОЕ сопротивление постоянному току, при том, что, подаётся ПЕРЕМЕННЫЙ ток. При напряжении 220 вольт и сопротивлении 3,1 Ома ток должен быть аж 70,9 ампера! А мощность, при напряжении 220 вольт и токе 0,47 ампера-103,4 ватта. А, если считать мощность как V²/R, то получится больше 15 киловатт.. Реально оценить трансформатор, для вынесения ему приговора- включить и посмотреть, будет он перегреваться, или нет.
Тепловыделение в самой первичной обмотке на холостом ходу составит 0,47*0,47*3,1= 0,68 Вт. Плюс некоторые потери в магнитопроводе.
Лихо вы посчитали АКТИВНОЕ сопротивление постоянному току, при том, что, подаётся ПЕРЕМЕННЫЙ ток. При напряжении 220 вольт и сопротивлении 3,1 Ома ток должен быть аж 70,9 ампера! А мощность, при напряжении 220 вольт и токе 0,47 ампера-103,4 ватта. А, если считать мощность как V²/R, то получится больше 15 киловатт.. Реально оценить трансформатор, для вынесения ему приговора- включить и посмотреть, будет он перегреваться, или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения