прибор учёта количества включений

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Vasilovich
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 12:50:24
Откуда: Sebastopol

прибор учёта количества включений

Сообщение Vasilovich »

Добрый вечер. Вопрос в следующем,необходим прибор,контролирующий количество включений электронасоса 220в в течении суток.Т.е можно заморочиться по количеству ВКЛ и по времяни работы.Но был бы счастлив,только по количеству включений.Желательно с индикацией,недорогой.Буду признателен за любые предложения схем.
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: прибор учёта количества включений

Сообщение Сэр Мурр »

А что, простой электромеханический счётчик не подходит? Ну, в котором переброска счётчика осуществляется электромагнитом..
Vasilovich
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 12:50:24
Откуда: Sebastopol

Re: прибор учёта количества включений

Сообщение Vasilovich »

Да я соберу и настрою,были бы варианты.Просто он пригодиться для учёта многих вещей.
ctpexhih
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн окт 05, 2009 20:01:20

Re: прибор учёта количества включений

Сообщение ctpexhih »

Вот схема. На ней показан принцип получения сигнала о состоянии двигателя, т.е. включен двигатель или нет. Дальнейшая схема обработки зависит от Ваших потребностей и может быть хоть на МК, хоть на триггерах, да хоть на чем.

Изображение

Учтите, что в схеме показаны две РАЗНЫЕ земли, если их объединить, гальваническая развязка от цепи 220В будет потеряна.

Принцип действия следующий: при разомкнутом ключе Кл ток через светодиод в оптопаре не протекает и транзистор закрыт, на выходе высокий уровень сигнала. После замыкания ключа Кл через светодиод начинает протекать ток, светодиод открывает транзистор в оптопаре и выходной сигнал падает в ноль. Конденсатор необходим для поддержания свечения светодиода и, следовательно открытого состояния транзистора в моменты, когда сетевое напряжение переходит через 0. Резисторы 120К и 1К - токоограничительные. Мощность 120К резистора - 0,5...1 Вт. Мощность остальных резисторов - 0,125 Вт.

Учтите, что в схеме показаны две РАЗНЫЕ земли, если их объединить, гальваническая развязка от цепи 220В будет потеряна.

Оптопара практически любая, например, 4n25.
Вложения
Счетчик.jpg
(33.22 КБ) 1562 скачивания
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: прибор учёта количества включений

Сообщение Дмитрий М »

Тут ещё стабилитрон просится в схему для порогового режима. Если конечно не использовать оптопару с триггером Шмитта.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: прибор учёта количества включений

Сообщение ublhjnt »

Учтите, что в схеме показаны две РАЗНЫЕ земли,

В таких случаях земли не показывают.
Вообще вопрос не серьёзный.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Ответить