Gordon011 писал(а):Корчое, чувствую всё закончится офисным светильником на 4 люминисцентные лампы по 36 Вт.
и чем все закончилось? а ДРЛ по технике безопасности должны подвешиваться на высоте не менее 4 метров над землей а греются как сильно.
Gordon011 писал(а):Корчое, чувствую всё закончится офисным светильником на 4 люминисцентные лампы по 36 Вт.
Gordon011 писал(а):Я хотел ДРЛ на кухню. Там мелкий светильник, а мощи хочется побольше. КЛЛ даже на 40 Вт не влазиет. А ДРЛ на 125 вт - свободно. Про накаливания забылкак страшный сон... сейчас во всём доме накаливание только в моём прикроватном ночнике.
Дроссель засунуть некуда совсем... был бы он поменьше - можно было бы в выключатель.
Корчое, чувствую всё закончится офисным светильником на 4 люминисцентные лампы по 36 Вт.
Если напряжение несинусоидальное, то нужно считать Xc не только на певой гармонике, но и на гармониках, хотябы первых двух лепестков спектра. Для меандра это 1-ая 3-ая и 5-ая гармоника. Если необходимо расчитать в цепь состоящей из ёмкости и активного сопротивления, то расчистываеть надо на каждой из вышеперечисленых гармониках с учетом их эфективного напряжения , а затем складывать токи на каждой гармонической составляющих.