По даташиту на ADM-485, допускается 32 устройства в сети.
Где-то слышал цифру 255.
Где тут правда?
И если действительно 32, потянет 41 без репитера?
Кол-во устройств на линии RS-485
-
Jekyll
- Открыл глаза
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 00:17:48
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Кол-во устройств на линии RS-485
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
- Реклама
-
woosterstring
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 19:47:01
- Откуда: Украина
Re: Кол-во устройств на линии RS-485
У ADM485 входное сопротивление 12к, что соответствует 375 Ом для 32 узлов в параллели. Лучше использовать ADM4850-4857 с входным 96к.
-
Jekyll
- Открыл глаза
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 00:17:48
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Кол-во устройств на линии RS-485
Спс. Читаем... Думаем... Впитываем... 
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Re: Кол-во устройств на линии RS-485
Вот тут, можно схемы посмотреть: http://www.rs485.com/
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]