Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие минусы

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
access777
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 21:03:54
Откуда: РФ

Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие минусы

Сообщение access777 »

Собираю блок питания такого типа
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... nieiie.png
В наличии трансфформатор с одной обмоткой на 30 в.
Пишут об одностороннем намагничивании сердечника. Так ли это, и чем это опасно.
Да, параметры планируемого блока - 2х25в 1А
Транс 70 Вт
Нагрузка на плечи не всегда одинаковая - БП нужен макетирования.
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми

Сообщение МитяРа »

access777 писал(а):Пишут об одностороннем намагничивании сердечника.
Это критично для ВЧ трансформатора..

Если хочешь обсудить схему, то выкладывай её полностью, а не огрызком.. :tea:
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Аватара пользователя
access777
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 21:03:54
Откуда: РФ

Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми

Сообщение access777 »

Да схема то проста - после диода кондеры на 2000 и lm317/337 по даташиту. Единственное, раз уж Вы любезно согласились помочь - напряжение после кондеров должно получиться 45в. А в даташите кренок нет максимума входного, есть максимальный перепад вход\выход. Стоит искать стабилизаторы на более высокое напряжение? Есть такие редкие и дорогие LM317/337 с индексом HV
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми

Сообщение МитяРа »

access777 писал(а):А в даташите кренок нет максимума входного, есть максимальный перепад вход\выход.
Это и есть максимальное входное напряжение.. 40 вольт..

access777 писал(а):Стоит искать стабилизаторы на более высокое напряжение?
Думаю, что не стоит..
Если у тя входное переменное 30 вольт и выпрямитель из двух диодов, то примерно те-же 40 вольт и будут..
Ещё, если на трансформаторе есть какие-то другие обмотки, то можно включить их последовательно с первичкой и выходное напряжение немного уменьшится..

А по поводу включения 317-й с повышенным входным напряжением почитай эту статью: www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Аватара пользователя
access777
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 21:03:54
Откуда: РФ

Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми

Сообщение access777 »

Большое спасибо
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми

Сообщение Сэр Мурр »

Частота пульсаций выпрямленного напряжения у Вашей схемы 50 Гц, так что надо бы увеличить ёмкость фильтрующих конденсаторов.
Ответить

Вернуться в «Питание»