Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
maxprime
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 13:19:08

Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение maxprime »

Здравствуйте,возникла следующая проблема : для освещения территории было установлено 5 прожекторов ИЭК ИО-500,подключение через фотореле ФР 601,питание идет от розетки 220 В далее автомат в щитке.
И вот лампочки перегорают там буквально каждую неделю,лампы ставил разные от 25 р до 95 рублей (по стоимости) - перегорают все равно!!!
Помогите советом,что можно сделать.
Реклама
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение МитяРа »

А какая конкретно у ваших степень защиты IP..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Аватара пользователя
Flasher
Мудрый кот
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение Flasher »

дребезг контактов фотореле?
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение МитяРа »

На сайте ИЕКа написано, что прожектора со степенью защиты IP33 предназначены для внутреннего освещения, а для наружного освещения допускается использование только под навесом (под козырьками подъездов, на террасах, верандах и т.п.)
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Flasher
Мудрый кот
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение Flasher »

Это защита от влаги и пыли. Это не причина перегораний.
Реклама
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение МитяРа »

Как знать..
Вот ты никогда не задумывался, почему при замене ламп, типа, как в этих прожекторах, категорически запрещается трогать их руками?

Дело в том, что такие лампы при включении, нагреваются практически мгновенно и если на стекле будет хоть какая-та капелька или сало с рук, то стекло треснет именно в этом месте..
За счёт того, что при нагреве именно в этом месте стекло нагреется чуть-чуть позднее..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Аватара пользователя
Flasher
Мудрый кот
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение Flasher »

возможный конденсат не может создавать локального перегрева.
maxprime
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 13:19:08

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение maxprime »

Стекло самих ламп не лопается,лопается нить в лампе.
Прожекторы расположены открыто,без навесов,но не думаю что причина в этом - таких прожекторов полно по городу,на освещении рекламных щитов например.
Может причина в скачках напряжения? На объекте ведутся ремонтные работы,т.е. используются и сварочные аппараты и перфораторы мощные.
Я думал поставить стабилизатор какой нибудь,знать бы еще точно поможет он или нет,а то деньги на ветер...
Аватара пользователя
rmmp
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1925
Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 17:55:54
Откуда: Ukraine,Ternopol

Re: Проблема с прожекторами ИЭК ИО-500

Сообщение rmmp »

Flasher писал(а):Стекло самих ламп не лопается,лопается нить в лампе.
Достаточно невидимой микротрещины - зашёл воздух - нить перегорела.
Flasher писал(а):Я думал поставить стабилизатор какой нибудь,знать бы еще точно поможет он или нет,а то деньги на ветер..
Если на лампах не было следов от рук,тогда есть смысл поставить на каждую лампу блоки плавного пуска.Даже самодельные,схем в инете навалом,дешевле получится чем покупать.
Стабилизатор дороже всех этих ламп получится,на такую мощность.
Flasher писал(а):Может причина в скачках напряжения? На объекте ведутся ремонтные работы,т.е. используются и сварочные аппараты и перфораторы мощные.
Может и это,но скачки должны быть сильными.
Ну и также надо проверить сколько вольт в сети,может у вас все 250В,когда никаких сварок и перфораторов не включено.
Ответить

Вернуться в «Теория»