Здравствуйте!
Проектирую двухполярный блок питания. Для измерения тока и токовой защиты решил использовать датчик тока ACS713 фирмы Allegro. Основной задачей было измерение тока по плюсовому и минусовому проводам, а не по общему, как я бы сделал будь это однополярный БП. Датчик выдает напряжение Uвых=0,5+0,185*I. Подключил к АЦП - все отлично, ток измеряется с приемлемой точностью. Теперь нужно сделать ограничение (защиту) по току. Для этого необходимо определить на каком из датчиков протекает больший ток. Тоесть надо сравнить 2 потенциала и большее подать на 15ю ногу TL494. Попробовал 2 диода шоттки соединить катодами с 15й ногой, а на аноды подать напряжение с выхода датчика тока - ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, как сделать???
Защита по току при помощи датчика тока ACS713
Re: Защита по току при помощи датчика тока ACS713
Что конкретно не получилось? Пропало напряжение на выходе датчика ли оно перестало меняться? Быть может поставить усилитель на транзисторе перед компаратором?
Re: Защита по току при помощи датчика тока ACS713
выложил схему по которой пытался сделать. Когда ток через датчики не протекает на выходе каждого примерно 0,5В... при токе 10А на выходе датчика уже порядка 2,3В. Так вот в холостом режиме меряю напряжение на каждом датчике - все верно, по 0,5В, а на 16й ноге ТЛки почему-то 0,7В! Почему как и как сделать правильно???
- Вложения
-
- question.gif
- (7.31 КБ) 749 скачиваний
Re: Защита по току при помощи датчика тока ACS713
Может TL мёртвая? А при изменении тока через шунт, напряжение на 16 ноге меняется?