ИИП с высокими показателями

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Всем доброго дня...
Ситуация такая: Есть потребность в блоках питания мощность 35 Вт, порядка 150 шт в месяц. Знаю что куча блоков такого рода продается, но у них у всех есть недостатки, плохой КПД и отвратительный косинус фи.

Вопрос: Что можно сделать? Какие есть варианты решения проблемы?

Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Frezerok Ср мар 14, 2012 15:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: ИБП с высокими показателями

Сообщение WandererSc »

Это не ИБП а ИИП!

тут нечего подсказать, даже напряжение не указано
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Спасибо, исправил....
Напряжение желательно 32 В, но т.к. не стандарт можно 24, или 36...
Аватара пользователя
badr555
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 18:23:00
Откуда: Польша, Бытом.

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение badr555 »

Код: Выделить всё

но у них у всех есть недостатки, плохой КПД и отвратительный косинус фи

А какой КПД тогда приемлем? И как был вычислен коэффициент мощности у ИИП которые в продаже?
Мой канал на ТыТрубе
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение WandererSc »

а если переделать зарядки от ноутбуков? там и ККМ есть и КПД нормальный
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Желаемый КПД 88-90%
Коэф. мощности взят из датащита.

Идея с переделкой интересная, но на мелкосерийном производстве превратится в маразм. Это первое.
Второе: У них не малая стоимость + переделка и срок службы вряд ли 100 - 150 тыс. часов.
Да это еще один параметр который я забыл сообщить. Желаемый срок службы 150 тыс. часов

Забыл еще одно, как правило у блоков для ноутов достаточно большие габариты.
Аватара пользователя
ploop
Модератор
Сообщения: 13490
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Откуда: Тамбовская обл.

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение ploop »

Какие есть варианты решения проблемы?

1. Разработать самому, отладить, пустить в серию
2. Заказать всё это китайцам

Даже не знаю, что дешевле выйдет.
dmq
Прорезались зубы
Сообщения: 223
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 17:21:07
Откуда: г.Екатеринбург

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение dmq »

У электролитов не самых поганых срок службы заявлен тысяч 5 часов. А тут 150 :shock:
Этож какой запас надо будет. Ни в какие габариты не влезет.
Или я ошибаюсь и на не максимальной нагрузке электролиты намного дольше живут?
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Идея разработать самому хорошая, вот только не на то я учился. Общие принципы понимаю, а дальше глухая стена...
Аватара пользователя
ploop
Модератор
Сообщения: 13490
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Откуда: Тамбовская обл.

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение ploop »

Найти толкового человека, он сделает. Схема будет не сложная. Платы и корпуса заказать китайцам. Спаять 150 штук в месяц и самому можно.

про 150 тыс. проглядел. Это много. Это 17 лет непрерывной работы. Электролитам точно не выжить. И сложность возрастает в разы.
Аватара пользователя
KaRaTeL
Мудрый кот
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2011 14:06:26
Откуда: DC

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение KaRaTeL »

Frezerok писал(а):Желаемый срок службы 150 тыс. часов

Зачем почти 18 лет непрерывной работы? В космос? Так там совсем другие технологии.
Вот не понимаю, для чего нужна куча 35вт иип (причем регулярно, раз количество в месяц указано), которые бы работали без обслуживания в течении такого срока? Кроме того за 18 лет в них столько пыли набьется, нужно делать герметичный корпус. Если будут не лучшие условия - заказывать дорогие провода - за такой срок изоляция может ухудшиться.
А еще нам у 35вт косинус фи не нравится...
Дежурный экзорцист
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Найти человека тоже, отличная идея...
Корпуса мне не нужны...
А вот в чем сложность 150 тыс. часов не могу понять. Дешевый MW до 500 руб., по датащиту свыше 300 служит.
Кондер дает 5000 часов при температуре 105 градусов, но при 60 градусах уже свыше 100 тыс. часов
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

По поводу 150 тыс часов. это число расчетное, как показывает практика, они не живут более 5-6 лет. Реальный опыт по объектам. Хороший косинус нужен, только для того, что бы была хоть какая нибудь возможность конкурировать с западом.

Если говорить о реальных цифрах, то нужно чтобы точно отработал свыше 50-60 тысяч.
Аватара пользователя
KaRaTeL
Мудрый кот
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2011 14:06:26
Откуда: DC

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение KaRaTeL »

:facepalm: С такими расчетами и знаниями - удачи
Дежурный экзорцист
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Не совсем понял, что не нравится в расчетах.

Но думаю, что наша страна отстает именно по этой причине.

Европа делает блок с КПД = 88-90%, КМ = 0,96-0,98. Срок службы 50 тыс. я бы не парился и купил бы них. Но он стоит в РОССИИ 1238 р. и унего всего 25W.
Аватара пользователя
ploop
Модератор
Сообщения: 13490
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Откуда: Тамбовская обл.

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение ploop »

стоит в РОССИИ 1238 р

Ваш дороже выйдет. Я думал, дело не в цене...
Аватара пользователя
tvorcheskiy
Вымогатель припоя
Сообщения: 524
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
Откуда: Новгородская область

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение tvorcheskiy »

Посмотришь на эти цены, и задумаешься о собственном производстве...
dmq
Прорезались зубы
Сообщения: 223
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 17:21:07
Откуда: г.Екатеринбург

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение dmq »

Это там за упаковку источников питания:

Case of 60 Units:
$207.60

т.е. за 1шт 3.46 бакса

http://www.sunsky-online.com/view/21723 ... ~240V+.htm

Полностью законченное устройство за 100 рублей продавать. Да ну их нафик, там корпус дороже всего остального стОит :)
Frezerok
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 21:21:48

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение Frezerok »

Те блоки, которые вы предлагаете на сайте, стоят 100 руб. Несомненно это прекрасно ...
Но срок службы, кпд, и км оставляют желать лучшего...
Не знаю как ВЫ, но я уже нахавался дешевой китайской продукцией... Надоело за свой чет менять эти блоки каждые 2 месяца.

Ваш дороже выйдет. Я думал, дело не в цене...

Думаю что дороже не выйдет, т.к. в Европе дорогой труд + таможня. При закупке 200 блоков от туда наценка на каждый блок составила 438 руб. Вот Вам и экономика...
Аватара пользователя
dandiv2006
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Re: ИИП с высокими показателями

Сообщение dandiv2006 »

Надоело за свой чет менять эти блоки каждые 2 месяца.
- Искать причину нужно такого. Возможно по мощности на пределе используются.
Блоки питания сигнализаций, видеонаблюдения работают годами и ничего. У самого видеонаблюдение (камера, жк телик автомобильный и DVR устройство) работает без выключения и блок питания заводской (китайский) работает уже наверно года три. Стоимость у нас 12V 5A - 300 рублей. Поэтому где нужны 12 вольт я использую покупные блоки, только где нестандартные напряжения делаю самодельные блоки, но по себестоимости они выходят дороже готовых покупных, плюс время на сборку.
p/s кстати горит что именно в блоках?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Ответить

Вернуться в «Питание»