Powercom BNT-600AP USB не стартует с 1-го раза.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
denisluk
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 02:23:23
Откуда: Киев
Контактная информация:

Powercom BNT-600AP USB не стартует с 1-го раза.

Сообщение denisluk »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой ситуацией.
Итак, что было. Был взят данный УПС, не стартовал от батарейки. Вскрытие показало выгорание автомобильных предохранителей 2х30А и вместе с ними 2-х транзисторов в отрицательном плече инвертора (Транзистроы на 65А). Заменил предохранители + 4 транзистора (2 в положительном и 2 в отрицательном плечах). Заменой послужили аналоги но на 75А. Маркировку точную транзисторов смогу написать как буду дома. Также "под шумок" был заменен еще один транзистор, который подозревался в перегреве (317Т). После этого УПС успешно заработал. Но в последнее время начала вылазить такая беда. Когда УПС ночь постоит выключенным (кнопкой и из сети) с утра включается только с 4-5-го раза. Зажимаю кнопку включения, УПС раз пикнет и стоит, отпускаю кнопку питания - щелкнула релюшка и он отключается. После повтора данной процедуры 4-5 раз он стартует и работает нормально. Подскажите плиз, куда копать. Не может ли это подыхать проц бесперебойника? Батарейку новую подкидывал - не решило вопроса. Плиз сильно не пинайте, просто интерессно разобраться. Заранее спасибо.
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Аватара пользователя
denisluk
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 02:23:23
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Powercom BNT-600AP USB не стартует с 1-го раза.

Сообщение denisluk »

Итак, были заменены 4* RFP65N06 на RFP75N06 и стабилизатор напряжения LM317T, так как возле него на корпусе ИБП были следы перегрева (слегка оплавлен пластик)
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Аватара пользователя
MerK
Грызет канифоль
Сообщения: 274
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 21:37:23
Откуда: Саратов

Re: Powercom BNT-600AP USB не стартует с 1-го раза.

Сообщение MerK »

возможно конденсаторы высохли,вздулись проверь их
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Ответить

Вернуться в «Питание»