Реле Времени
Реле Времени
У меня в доме есть котельная в ней электрический котел поддерживает температуру с помощью термостата
Прикол в том что когда в доме набирается нужная температура электрокотел отключает насос, а нужно сделать так что бы еще 10 минут работал насос
схема снизу
При отключении сигнала 220 вольт, реле 12 вольт должно быть замкнуто еще 10 минут
так вот нужна схема
Прикол в том что когда в доме набирается нужная температура электрокотел отключает насос, а нужно сделать так что бы еще 10 минут работал насос
схема снизу
При отключении сигнала 220 вольт, реле 12 вольт должно быть замкнуто еще 10 минут
так вот нужна схема
- Реклама
- conler
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1327
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:43:30
- Откуда: Екатеринодар
Re: Реле Времени
А можно схемку того что есть? Релюшка, датчик котла, насос... Вариантов много, надо смотреть к чему лепить.
- conler
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1327
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:43:30
- Откуда: Екатеринодар
Re: Реле Времени
Чет не понял
... "сигнал" 220В с чего там и зачем выпрямляется?
Re: Реле Времени
насос в системе внешний
на котле есть такая коробочка для подключения внешнего насоса, термостата, набора HDO (не знаю что это)
подключен термостат и насос, но когда термостат в доме набирает нужную температуру, он отключает котел, а мне нужно чтоб котел отключился, а насос еще работал примерно 10 минут
Питание насоса 220 в
на котле есть такая коробочка для подключения внешнего насоса, термостата, набора HDO (не знаю что это)
подключен термостат и насос, но когда термостат в доме набирает нужную температуру, он отключает котел, а мне нужно чтоб котел отключился, а насос еще работал примерно 10 минут
Питание насоса 220 в
- Реклама
- conler
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1327
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:43:30
- Откуда: Екатеринодар
Re: Реле Времени
на этот вопрос можно ответ получить?conler писал(а):Чет не понял... "сигнал" 220В с чего там и зачем выпрямляется?
Re: Реле Времени
Я нарисовал схему как сейчас подключен насос то есть когда термостат размыкает контакты (когда в доме набралась нужная температура) и насос перестает работать а мне нужно чтоб насос еще работал от 10 минут до 1,5 часа
- Вложения
-
- схема сейчас.JPG
- (21.46 КБ) 431 скачивание
Re: Реле Времени
Несложно будет сделать такую схему на таймере 555. Микросхема 555 с бешеной популярностью среди любителей, и среди профессионалов.
Есть куча статей, описаний, схем, использующих сей девайс.
Вот так будет выглядеть ваша схема.

Подробней про подобные схемы здесь и здесь
Есть куча статей, описаний, схем, использующих сей девайс.
Вот так будет выглядеть ваша схема.
Подробней про подобные схемы здесь и здесь
- Вложения
-
- схема Т.JPG
- (69.24 КБ) 7163 скачивания
Re: Реле Времени
а что такое стоп и куда подключать питание
Re: Реле Времени
Если время еще не истекло, то можно отключить нагрузку кнопкой "стоп" (сбросить таймер).
Куда подключить питание - на схеме все есть.
Проще всего от 220 В взять без гальванической развязки, но это не совсем безопасно (как это сделать, смотрите, например, по второй ссылке от C@at).
Куда подключить питание - на схеме все есть.
Проще всего от 220 В взять без гальванической развязки, но это не совсем безопасно (как это сделать, смотрите, например, по второй ссылке от C@at).
Re: Реле Времени
стоп а что за релюшка которая питается от 4,15 в
Re: Реле Времени
Да с релюшкой решаемо, а вот скажите где вы возьмете сразу "в одном флаконе" и 4V и 15V?
Re: Реле Времени
Самое простое и доступное: Реле включения вентилятора радиатора от автомобиля(старых марок, например от Жигуля). Врезается в трубу отопления(от котла). При достижении какой то температуры(80 -90 градусов) этот датчик включает реле вентилятора, а при понижении температуры = отключает. Вместо вентилятора подключите насос. Но обязательно через силовое реле. Будет работать независимо от питания котла. Реагирует только на температуру теплоносителя(воды в трубах). К сожалению эти датчики срабатывают при высокой температуре. Вам бы поискать термореле с регулировкой на нижний предел где то в 40 градусов(отключение).van0mah писал(а):насос в системе внешний
на котле есть такая коробочка для подключения внешнего насоса, термостата, набора HDO (не знаю что это)
подключен термостат и насос, но когда термостат в доме набирает нужную температуру, он отключает котел, а мне нужно чтоб котел отключился, а насос еще работал примерно 10 минут
Питание насоса 220 в
А поболтать?