Кстати, а как откалибровать "терминалом" ... ?WandererSc писал(а):да и просто после установки новых батарей нужно откалибровать.Borodach писал(а):придётся "перепрограммировать" УПС, чтобы он не ругался на то, что АКБ старые, а для этого нужна специальная прога ...
откалибровать можно или спец прогой ups diag или просто терминалом (если подключается через com)
Ремонт UPS
- Реклама
- Сообщения: 4077
- Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41
вкратце так.
проверить все показания, напряжения, мощности мультиметром,
а потом намотать ёмкость батарей до максимума, и команда "D" для калибровки ёмкости батарей
Пруфлинк http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
p.s. и есть свои тонкости, например что-бы UPS начал отвечать надо подать команду "Y" а что-бы программировался "1" и через 1.5 сек ещё раз "1"
проверить все показания, напряжения, мощности мультиметром,
а потом намотать ёмкость батарей до максимума, и команда "D" для калибровки ёмкости батарей
Пруфлинк http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
p.s. и есть свои тонкости, например что-бы UPS начал отвечать надо подать команду "Y" а что-бы программировался "1" и через 1.5 сек ещё раз "1"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Сообщения: 654
- Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 01:07:57
- Сообщения: 2591
- Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 17:07:02
Что бы батареи заряжались как надо. Современные контроллеры слишком "умные", регулируют и ток заряда, и время, и напряжение.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)