Защита ламп накаливания.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

Aenigma писал(а):moriskot
Расчёт мощности, как заметил Seriyvolk, можно сделать, не используя закон Ома: лампа половину времени работает с номинальной мощностью, значит средняя мощность в два раза меньше номинальной. Если хотите воспользоваться законом Ома, то нужно учесть, что после диода действующее напряжение на нагрузке составляет 220 В / √2 ≈ 155 В (этот результат легко получить из определения понятия действующего напряжения). Затем, используя закон Ома, можно рассчитать сопротивление лампы, ток через неё и мощность.

220 это уже действующее от амплитуды в 310.
или есть какое-то правило определения действующего при полупериодном напряжении как половина амплитуды?
собственно вопрос вот в чём:на коридорное освещение в многоквартирном доме стоит отдельный счётчик допустим общий расход составляет 1000 квт в месяц если все лампы включить через диоды-счёт должен уменьшится до 500 квт или до 250 квт?
я думаю до 250....
экономичные лампы выкручивают,а накаливания вроде как не так активно ...
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

orinoko писал(а):Смею не согласиться по поводу уменьшения вполовину.
За период действующее значение напряжение падает вдвое. А так как P=U^2/R, то из этого следует, что мощность падает вчетверо. Поэтому
и едва освещает окружающее.
, потому как основное излучение перемещается в инфракрасную область. Правда, тут начинает играть роль то, что сопротивление нити будет меньше, но это уже будут дебри, поэтому считаем R=const.
Правда, этот вопрос очень философский, на Казусе 100 страниц об этом копья ломают и основная мысль, что вдвое. Это надо научные исследования проводить :)

а можно ссылочку ??
VovanL
Встал на лапы
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Сб апр 14, 2012 19:15:41
Откуда: Беларусь Витебская обл

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение VovanL »

Я такое освещение сделал как дежурное но взял лампы на 200Вт так мерцание меньше заметно.Служат при этом раза в 3-4 дольше!Диод загерметизировал и вмуровал в стену(для лучшего охлаждения)
Dag Xas
Прорезались зубы
Сообщения: 205
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 10:13:35
Откуда: Дагестан

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Dag Xas »

Согласен с Seriyuolk , лампа включена в 2 раза меньший отрезок времени , соответственно мощность в 2 раза ниже , это теоретически а на практике из за меньшего сопротивления более холодной нити лампы, мощность будет немного больше . Я использую для дежурного освещения хозпостроек и двора две последовательно включенные лампы , обе лампы вместе дают чуть больше половины мощности,( а одна четвертую часть от своей мощности) из за того же изменения сопротивления нити. Плюсы ; практически неограниченный срок службы , экономия эл-ва, нету мерцания . минус; слабый свет ,но он горит в основном когда все спят
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

ух не слабая тема на kazus...
короче результаты измерений:
лампа 230v 100w-украинская volta
тестер m890g
без диода 231v*,0.39 a=90.09w
c диодом 104v-*0.23a-=23.9 w
вывод:в 4 раза.(погрешность измерения полупериодного напряжения в режиме V-и тока в режимеA- тестер то калибровался на реально постоянном токе/напряжении.ради интереса померил на переменном токе/напряжении 127вольт и 0,25ампер -даже не перемножал)
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19045
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Starichok51 »

на коридорное освещение в многоквартирном доме стоит отдельный счётчик допустим общий расход составляет 1000 квт в месяц если все лампы включить через диоды-счёт должен уменьшится до 500 квт или до 250 квт?
я думаю до 250....

ни то и ни другое.
потребление будет более 500 кВт. так как сопротивление нити лампы будет меньше, чем при 220 Вольтах.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45963
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение As »

Лучше всё же включать лампочку не через диод, а через дроссель от люминесцентной лампы. Бросок тока снижается до безопасной величины ( а это основная причина выхода из строя лампочки при включении), при включении через диод величина броска тока при включении не меняется, снижается только вероятность его максимальной величины. Ну, и напряжение на работающей лампе будет меньше, на сколько - зависит от выбранного дросселя... А для получения приемлегого срока службы совсем не обязательно снижать мощность на ней вдвое, хватит и 20%.
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

Starichok51 писал(а):ни то и ни другое.
потребление будет более 500 кВт. так как сопротивление нити лампы будет меньше, чем при 220 Вольтах.


ну как-то уж совсем не добавило ясности.
а как же показания прибора в эксперименте?
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

As писал(а):Лучше всё же включать лампочку не через диод, а через дроссель от люминесцентной лампы. Бросок тока снижается до безопасной величины ( а это основная причина выхода из строя лампочки при включении), при включении через диод величина броска тока при включении не меняется, снижается только вероятность его максимальной величины. Ну, и напряжение на работающей лампе будет меньше, на сколько - зависит от выбранного дросселя... А для получения приемлегого срока службы совсем не обязательно снижать мощность на ней вдвое, хватит и 20%.

так дроссель то дорого выходит умножить на подъездность и этажность,плюс и крепить его ...
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19045
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Starichok51 »

а как же показания прибора в эксперименте?

расчеты не правильные в твоем эксперименте.
ты измерял мультиметром средние значения, а расчеты нужно делать по действующим значениям.
1. 0,39А * 1,11 = 0,433А - действующее значение. мощность 231 * 0,433 = 100 Вт.
2. 231 * 0,707 = 163,3 Вольта - действующее значение.
0,23 * 1,414 * 1,11 = 0,361 Ампера - действующее значение.
мощность = 163,3 * 0,361 = 58,95 Ватта.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Aenigma »

moriskot
Сопротивление нити при недокале снижается, поэтому реальная мощность будет несколько больше, чем в предположении постоянного сопротивления. Но в теоретическом вопросе, чтобы не усложнять, этот нюанс можно пока не рассматривать. Чтобы стало понятно, почему действующее (среднеквадратическое) напряжение после диода составляет 155 В и почему мощность лампы снижается в 2 раза, посмотрите эту тему.
Аватара пользователя
Flasher
Мудрый кот
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Flasher »

Нужен True RMS вольтметр-амперметр.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июн 17, 2012 18:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение SeregaT »

orinoko писал(а):Смею не согласиться по поводу уменьшения вполовину

Позвольте возразить Вам.
orinoko писал(а):За период действующее значение напряжение падает вдвое

Это каким оно образом падает? Вы осциллограммы сетевого напряжения вообще видели? За определённое время, лампа без диода работает всё это время, а лампа через диод будет работать ровно половину этого времени (при том же напряжении). Это как ШИМ со скважностью 2. Так с чего это мощность должна упасть в 4 раза? Мощность падает ровно в 2 раза (если не учитывать пониженное сопротивление от недогрева спирали). Возьмите три одинаковые лампы, включите одну лампу через диод и рядом положите две лампы, включенные последовательно и сравните яркость каждой из ламп.
Aenigma писал(а):Если хотите воспользоваться законом Ома, то нужно учесть, что после диода действующее напряжение на нагрузке составляет 220 В / √2 ≈ 155 В (этот результат легко получить из определения понятия действующего напряжения). Затем, используя закон Ома, можно рассчитать сопротивление лампы, ток через неё и мощность.

Хотелось бы увидеть пример Вашего расчёта. Я не очень понял, что Вы имели ввиду.
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

Starichok51 писал(а):
а как же показания прибора в эксперименте?

расчеты не правильные в твоем эксперименте.
ты измерял мультиметром средние значения, а расчеты нужно делать по действующим значениям.
1. 0,39А * 1,11 = 0,433А - действующее значение. мощность 231 * 0,433 = 100 Вт.
2. 231 * 0,707 = 163,3 Вольта - действующее значение.
0,23 * 1,414 * 1,11 = 0,361 Ампера - действующее значение.
мощность = 163,3 * 0,361 = 58,95 Ватта.

что то совсем запутался:
1. 0,39А * 1,11 = 0,433А - действующее значение. мощность 231 * 0,433 = 100 Вт.
т.е мультиметр при замере напряжения показывает действующее значение,а при замере тока почему-то среднее?
2. 231 * 0,707 = 163,3 Вольта - действующее значение.
что означает этот 0.707(при полупериодном напряжении есть специальное правило?пожалуйста поясните )
0,23 * 1,414 * 1,11 = 0,361 Ампера - действующее значение.
что в данном случае через диод померял амперметр что раньше делили на корень из 2 а тут умножили,да ещё и на 1.11 (это как понял для перевода из среднего в действующее.

почему везде пишут,что вольтметры и амперметры переменного тока показывают действующее значение,а у меня показал среднее?
с уважением moriskot
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Aenigma »

SeregaT писал(а):Хотелось бы увидеть пример Вашего расчёта. Я не очень понял, что Вы имели ввиду.
Расчёт какой конкретно величины не понятен? Среднеквадратическое напряжение рассчитывается как корень из среднего значения квадрата напряжения за период (формула есть по ссылке выше), при питании через диод оно примерно равно 155 В. Сопротивление лампы (в предположении его постоянства) рассчитывается по номинальным мощности и напряжению: R=U^2/P. Сила тока через лампу при питании через диод составляет 155 В / R, мощность: 155^2 В^2 / R - всё на основании закона Ома.

moriskot писал(а):почему везде пишут,что вольтметры и амперметры переменного тока показывают действующее значение,а у меня показал среднее?
Смотря в каком режиме измерялось напряжение (как переменное или постоянное). Например, мой вольтметр измеряет действующее значение для переменного напряжения и среднее - для постоянного. Есть вольтметры которые для переменного напряжения меряют и не действующее, и не среднее, а среднее по модулю, умноженное на 1,11... 8)
Последний раз редактировалось Aenigma Вс июн 17, 2012 19:24:16, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение SeregaT »

Aenigma писал(а):всё на основании закона Ома

Да, всё понятно.
moriskot
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 12:40:52

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение moriskot »

в первом случае измерения проводил на переменном напряжении и токе.
во втором с диодом на постоянном
то есть в первом случае должен был померить действующее и для напряжения и для тока
во втором среднее(после диода)
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Aenigma »

Среднее после диода теоретически составляет около 99 В. Но для расчётов по закону Ома нужно действующее.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19045
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: питание лампы накаливания через диод

Сообщение Starichok51 »

moriskot писал(а):в первом случае измерения проводил на переменном напряжении и токе.
во втором с диодом на постоянном
то есть в первом случае должен был померить действующее и для напряжения и для тока
во втором среднее(после диода)

ну, тогда первый расчет у тебя правильный (где получилось 90.09 Ватта).
а, вот средние значения я перевел в действующие.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить

Вернуться в «Питание»