для организации шины присматриваюсь к MCP2551 или SN65HVD230. Никто не сталкивался, кто из них лучше? есть ли у них гальваническая развязка или нужно их прикручивать к опторазвязке PC817? (по мысли будет сеть по дому, но некоторые исполнители будут питаться от конденсаторных блоков со всеми выходящими отсюда последствиями
Вопрос по шине CAN
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 16:51:21
- Реклама
- Сообщения: 3793
- Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 09:58:58
Обе микры нормальные и рабочие. У обеих нет гальванической развязки. MCP работает от 5В, а другая от 3.3В. Ставьте ту, что соответствует напряжению питания остальной части схемы. Все приемники/передатчики должны быть подключены к линии CAN без всякой опторазвязки. Еще лучше - посмотрите в сторону МК с аппаратным модулем CAN. В качестве кабеля можно использовать 4-жильный телефоный, по остальным 2 жилам тянуть питание.