Запутался, сам больше программист чем электронщик Хочу к камню STM32F4 подключить IRF3711. Но как я понимаю у STM32 на выходе 3.3В. Этого достаточно для того чтобы 3711 открылся? если нет то какая обвязка нужна чтобы его открыть?
Так как это силовой полевик то:
1) что будет когда он от кз выхода взорвется? подаст + силы на ногу бедного мк
2) он открывается уже при напруге 2.8 но это только начало - будет греться и сильно ... нормальное напряжение открытия 12 вольт
3) вы видели какая ёмкость у этого ключика в затворе? если задумаете ШИМить ним то ещё сильнее умсеньшите размах напруги на нем!
ВЫВОДЫ:
1) нужен драйвер
2) нужна защита выхода МК от появления + силы на затворе полевика
впринципе большинство драйверов имеют и защиту и мощный выход и гарантированную задержку...
можно и самому сварганить драйвер на комплементарной паре биполярников
можно (если не будете им ШИМить) просто один биполярник и резюк но тут появляется проблема - при прошивке полевик будет открыт, при зависании МК, пропадании на нем напруги - полевик открыт...думайте!
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
я хотел именно ШИМом управлять светодиодной лентой. А какой драйвер чтобы вход 3.3В поддерживал и мог нормально управлять IRF3711 а так же был легко доступным?
я просто думал что он только согласование 3.3В к мосфету, но не быстрый
Я нарисовал схему как его подключить, она правильная (смущает не пойдет ли 12В на вход, а так же к нижнему ли ключу его надо подключать)
но низкого ключа же хватит для одного канала? кстати в чем разница между низким и высоким ключом?
в 5-10 ом между драйвером и МК или между драйвером и мосфетом?
а по поводу разницы...если вы не заметили то вывод земли верхнего канала может быть до +600 вольт относительно сигнальной земли и он будет правильно функционировать....главное питание подать на 12 ногу на 10-12 вольт больше чем на ноге 6...но никто не запрещает его спользовать и просто как один калал - на второй забить(вход на землю кинуть)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.