вышибает автомат

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

возможно тема вне рамок форума , за что сразу сразу прошу прощения ........

но может кто ответит ......... подключил светильник ..... лампочки 12 вольт , запитаны понижающим тором ...... общая можность около 400 Вт ............ раз 5-6 включаешь - все нормально ...... но на 7 - 8 раз вышибает автомат ........ его ток срабат. 10 А ........ подозреваю, что нагрузка индуктивная и в момент пуска возникает импульс тока, вышибающий автомат ........... может у него чувствительность высоковата ?

вопрос - если дело в автомате - с какими характеристиками подобрать ?

заранее благодарен за конкретный ответ
Реклама
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

бабай писал(а): благодарен за конкретный ответ
Наверно автомат нужно другой попробовать или на больший ток - 16 ампер к примеру.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

tych писал(а):
бабай писал(а): благодарен за конкретный ответ
Наверно автомат нужно другой попробовать или на больший ток - 16 ампер к примеру.
и другой экземпляр на 10 А пробовал и на 16 А и на 25 А ............. тут речь не про рабочий ток срабатывания , а про перегруз. способность к импульсам .......или что-то в этом роде

короче совет не засчитывается :))
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

НАверняка и перегруз разный у автоматов на разные токи.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

не буду спорить ................ не знаю ............прошу конкретного совета как победить индуктивную нагрузку :(
Реклама
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

Можно наверно предохранитель поставить самовостанавливающийся, еще терморезистор ставят с положительным коэфом. "инруш карент" ключевый слова.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 275
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2007 13:53:01
Откуда: Рыбинск

Сообщение UA3MQJ »

Включайте лампы по очереди или плавно.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

UA3MQJ писал(а):Включайте лампы по очереди или плавно.
по очереди не получится ( проводкав светильнике выполнена фиксированная по низковольтной нагрузке ) а вот диммер ( по первичке ) попробую поставить
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18898
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Срабатывает скорее всего от пускового тока трансформатора (в момент включения мощный трансформатор потребляет огромный ток, поэтому автомат расчитаный на бОльшую нагрузку не всегда помогает). Автомат какого типа? Нужен с буквой D (например ВА xx-xx D10). У него есть задержка на срабатывание и он легко держит пусковые токи. С буквой C срабатывают даже от очень кратковременных всплесков тока.
Кстати диммер можно попробовать. Но вполне возможно что не поможет...
Контактная информация:
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

предохранитель поставить самовостанавливающийся - полисвич
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18898
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

tych писал(а):предохранитель поставить самовостанавливающийся - полисвич
Можно и так. Но я бы поискал подходящий автомат.
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Был у меня опыт установки димов, но почему-то не очень удачный, наверно не любят они индуктивную нагрузку. Правда во всех случаях хозяева экономили и не покупали дорогие модели, а брали за 150-250р. но и коммутировали они Ватт 500-900. У себя дома поставил электронный балласт с функцией плавного включения, лампочки уже 4 год горят.
А SeregaT прав, поставьте 16 Апмер с буквой D, если я правильно помню, то он выдерживает троекратное превышение по току в течении 8-10 секунд.
Контактная информация:
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

А я считаю что ЕСЛИ нагрузка "КРИВАЯ" то на нее и надо предохранитель полисвич ставиь !

А загрублять защиту ВСЕЙ сети в корне не верно. Пожаром может закончиться.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 885
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 02:16:33
Откуда: Саратов

Сообщение Kotische »

SeregaT писал(а):в момент включения мощный трансформатор потребляет огромный ток...
А не проясните физику сего процесса? Куда девается нехилая индуктивность?

Я правда уже почти придумал... :roll:
но вдруг я придумал не правильно... :oops:
RST
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 336
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2007 13:38:44

Сообщение RST »

Скорее, дело не в индуктивной нагрузке, а в лампочках, которые в холодном состоянии имеют ток раз в 10 больше номинального. Попробуйте, для начала, повключать трансформатор без нагрузки.
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 885
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 02:16:33
Откуда: Саратов

Сообщение Kotische »

RST писал(а):Скорее, дело не в индуктивной нагрузке ... Попробуйте, для начала, повключать трансформатор без нагрузки.
Мысля следующая! Твансформатор наверняка не высокочастотный и не феритовый, а из обычной железы...
Соответственно: на высоких частотах, за счёт токов Фуко в железном сердечнике, будет произходить вмораживание силовых линий в железо, как следствие они не будут проникать вглубь сердечника, как следствие произойдёт радикальное падение индуктивностии.
Соответственно если мы втыкая вилку в розетку, попадаем в максимум напряжения, то на входе трансформатора получается сигма-функция - перепад напряжения с очень большой крутизной фронта, т.е. содержащий зело высокочастотные компоненты.
И эти ВЧ компоненты пролетят "опавшую" индуктивность насквозь! Получим очень короткий, но очень не хилый импульс тока, ограниченный только активным сопротивлением обмотки трансформатора.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18898
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

tych писал(а): А загрублять защиту ВСЕЙ сети в корне не верно. Пожаром может закончиться.
Никто и не предлагает загрубить защиту сети. Автоматы с буквой D расчитаны на кратковременные скачки тока, но при длительном токе выше номинального они отключаются (можно взять автомат с индексом D который так-же рассчитан на 10А).
Всякие самовостанавливающиеся предохранители хороши для электроники, а для силовой цепи рулят автоматы. Трансформатор ведь не просто так имеет большой пусковой ток! Как он себя поведёт, если его включить через такой предохранитель? :)
Kotische писал(а):А не проясните физику сего процесса? Куда девается нехилая индуктивность?
Ну как я понимаю, во время включения происходит намагничивание железа и пока оно не намагничено индуктивность намного меньше
Последний раз редактировалось SeregaT Сб окт 04, 2008 12:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

SeregaT писал(а):Всякие самовостанавливающиеся предохранители хороши для электроники
Это ваша думка ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18898
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

tych писал(а): Это ваша думка ?
Это мои выводы, основанные на многолетнем опыте.
Контактная информация:
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1708
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56
Откуда: Россия, г. Нижний Новгород

Сообщение sema »

tych писал(а):
SeregaT писал(а):Всякие самовостанавливающиеся предохранители хороши для электроники
Это ваша думка ?
tych, мощные трансформаторы имели, имеют и думаю будут иметь всегда большой пусковой ток. для защиты такой нагрузки всегда применяли автоматы с характеристикой D. в зависимости от величины тока срабатывания электромагнитного расцепителя автоматические выключатели подразделяются на несколько групп: B, C и D. автоматические выключатели группы B имеют ток срабатывания расцепителя, превышающий номинальный ток (Iн) не более чем в 5 раз. Автоматы группы C срабатывают при 5…10 кратном превышении значения номинального тока, а группы D - более 10 Iн.
наиболее распространенными при монтаже бытовых электросетей являются автоматические выключатели группы C, потому что в квартирах очень редко встречается подобная описанной нагрузка.

подумайте что может произойти с полисвичем? он достаточно быстродействующий, сработал, остыл, сработал, остыл..... могучий генератор получится :roll: (на практике такое не проверял, могу ошибаться)