При отключении электроэнергии ИБП начал пищать и отключился, при этом отключился и ПК. При разборке ИБП внутри корпуса обнаружены следы электролита. На корпусе батареи нет следов вытекания электролита. Напряжение на клеммах аккумулятора - 15в, однако при последующих включениях без нагрузки ИБП - пищит, щелкает реле, мигают зеленый, желтый и красный индикаторы и гаснут, ИБП отключается. Схемы нет.
- Реклама
Ну а в чем вопрос ? Или надо только схема ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 12:43:28
Вопрос в том, что, во-первых, при отключении электроэнергии ИБП не перешел на питание от батареи, во-вторых, при последующих нажатиях кнопки "Вкл" загораются все три индикатора, раздается писк и они гаснут, а в нормальном состоянии должен пикнуть и гореть только зеленый индикатор. Мне непонятно: проблема в батарее или в электронике?
Это определить просто, можно просто подкинуть батарею. Или испытать батарею на мощную нагрузку, допустим лампу накаливания на 100-150вт.
Если у вас на батареи напряжение 15в, то есть вероятность что неисправна батарея.