AVR+TCM_50M

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
avrmastak
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2012 14:03:19

AVR+TCM_50M

Сообщение avrmastak »

Делаю термометр на ТСМ с градуировкой 50М.
Нормирующий преобразователь взял отсюда: http://kravitnik.nar...her/termo3.html

При -50 гр.(39,24 Ом) выставляю ноль,а при +50 гр.(60,7 Ом) выставляю 2,56 В. Показания во всем диапазоне линейны,работает отлично.Хочу подать все это счастье на mega8A,но есть две проблемы:
1. При обрыве датчика напруга на выходе преобразователя прыгает до напряжения питания преобразователя,а оно 12 В и mega8 скоропостижно сгорает.
2. При отключении питания напруга улетает в минус (питание у пребразователя двуполярное,я намотал трансформатор со средней точкой по 15В и поставил 7812 и 7912) и mega8 тоже скоропостижно сгорает.

Пробовал ставить на выход преобразователя диод, а после него стабилитрон 5,1В через резистор 22 Ом на землю - помогает, но показания становятся нелинейными. Этот вариант не подходит. Может кто подскажет,как поступить.

В книге "1001 и одна микросхема",Рюмик С. советует поставить диоды на землю после 7812 и 7912. Ставил. Не помогает. Испытую,вынув контроллер из панельки.
Вложения
Cxema_1.JPG
(36.8 КБ) 554 скачивания
Реклама
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: AVR+TCM_50M

Сообщение koyodza »

Вот так, резистор 4,7кОм, конденсатор 0,01-0,1мкФ, диоды любые с малой утечкой, лучше с барьером Шоттки, например BAT54S или BAV99

Но вообще обычно используют пропорциональную схему, там не нужны питания за пределами питания МК, и требования к точности напряжения намного легче, результат определяется только самим АЦП и одним образцовым резистором, но нужен отдельный вход опорного напряжения. Для этого используют или внешние АЦП, или другие МК