странная проблема с упсами и стабилизаторами

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2012 19:54:37

Сообщение stanislav0 »

Форумчане.Помогите разобраться. На работе стоит такой себе прибор под названием УЗОР. Этот прибор упрвляет газовой печью по газу,воздуху. Ничего особенного из себя не представляет. Блок питания этого УЗОРА это обычный транс с выпрямителями.а дальше креннки на логику и исполнительную часть.
Из-за кратковременных просадок напряжения вызванных длинной сетью и мощными пусковыми токами эл.двигателей этот УЗОР отключает печь. Устранить просадки напряжения пока не реально. Решили приобрести стабилизатор-нехилый такой аж за 800$. Навороченный типа-и синусоида настоящая и защиты разные и время реакции микроскопическое.включил я его и сразу что-то там шваркнуло.отправили на ремонт по гарантии.Поставил я стрый упс powercom bnt-600a .включил от батареи -работает.включил вилку упса в сеть-сгорели предохранители в цепи постоянного тока и выходные транзисторы упса.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА? ГДЕ КОПАТЬ? и при чем тут транзисторы упса если он судя по щелчку попытался переключиться на работу от сети? по чему подобным же образом сгорел навороченный стабилизатор?
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Сообщение otest »

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
В обслуживающем персонале.
Реклама
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2012 19:54:37

Сообщение stanislav0 »

а поподробне!! я ж этот персонал и есть!!! :shock:
Ответить

Вернуться в «Практика»