Программы расчета трансформаторов и дросселей

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 18:19:52

Сообщение XR0N1K »

случайно заметил недочет в программе Trans50Hz(3200) - на первом рисунке расщет не идет, а вот на втором с теми же данными прекрасно расщитывается нужно лишь обмотку пропустить.

почему то рисунки залились неправильно...
Вложения
расчет 2.png
(121.41 КБ) 492 скачивания
расчет 1.png
(136.93 КБ) 438 скачиваний
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

нельзя пропускать. обмотки.
расчет начался с нуля. и обмотку 2.3 она тебе нарисовала сначала, поверх первички...
это не недочет в программе, а твои некорректные действия.
спасибо за эту информацию. учту и потом сделаю блокировки на подобные действия.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 18:19:52

Сообщение XR0N1K »

Starichok51 писал(а): обмотку 2.3 она тебе нарисовала сначала, поверх первички...
скорее первичку поверх 2,3.
кстати а что изменится если изменить порядок намотки? извените если глупый вопрос...
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

первичка рисуется первая!
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:11:50
Откуда: Россия,Ставропольский край, ст.Бекешевская

Сообщение rus084 »

в программе lite-calcIT(2000) нет п-образных сердечников .
Меня зовут Димон .
Изображение
Изображение
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

сам добавь, в форму "Другая".
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:11:50
Откуда: Россия,Ставропольский край, ст.Бекешевская

Сообщение rus084 »

еще в нете нашел : площадь окна- 16.3см^2 , сечение- 1.63см^2 , длинна средней магнитной линии 21.4см .
Все это ввел , объем взял 19см^3
при 50 кгц у него габаритная мощность 3504.2вт ? Чтото я перепутал наверно .
Меня зовут Димон .
Изображение
Изображение
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

объем равен произведению сечения на длину средней линии.
1,63 * 21,4 = 34,88
указанная программой габаритная еще не означает, что такая величина достижима на практике.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 18:19:52

Сообщение XR0N1K »

подскажите а то я запутался, мне нужено двуполярное питание на 25в и 3А, на скрине оно и будет? или надо выбирать 50в со средней точкой и током 3А ?
Вложения
1.png
(14.94 КБ) 498 скачиваний
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

да, ты правильно сделал. у тебя будет 2 секции по 25 Вольт. обе секции очень желательно мотать одновременно (в 2 провода).
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 18:19:52

Сообщение XR0N1K »

двойным проводом 101 виток, или двойным 51?
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

двойным проводом 101 виток.
101 виток - это 25 Вольт.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 18:19:52

Сообщение XR0N1K »

спасибо
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:11:50
Откуда: Россия,Ставропольский край, ст.Бекешевская

Сообщение rus084 »

я еще давно намотал транс .
программа пишет что половину из каждой обмотки можно выкинуть .
я намотал 6*2 первичку , а она пишет 3*2 , вторичка 72 а я намотал 140 . это при индукции 0,164т , а при 0,085 все как у меня .
хуже ничего небудет от малой индукции?
Меня зовут Димон .
Изображение
Изображение
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

хуже будет тем, что потери в обмотках будут значительно больше.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:11:50
Откуда: Россия,Ставропольский край, ст.Бекешевская

Сообщение rus084 »

программа по расчету обратнохода очень точная!
взял трансформатор тпи-4-3 , узнал обмоточные данные и размер сердечника .
размер ввел в программу и она выдала точно такиеже обмоточные данные .
красота...
Меня зовут Димон .
Изображение
Изображение
Контактная информация:
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср июл 20, 2011 17:19:46

Сообщение Саша16 »

скажите пожалуйста, 6 сердечников от тс-270 дадут 2кВт на выходе?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

дадут.
даже 4 комплекта дадут.
а сложить их надо, чтобы получилось Ш-образно.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср июл 20, 2011 17:19:46

Сообщение Саша16 »

спасибо за ответ.
хорошо если так. в интернете есть много калькуляторов, и ручной расчёт. но к сожалению все они дают разный результат.
поэтому я не знаю кому верить. видимо только практика даст ответ. только вот второй раз перематывать транс я не возьмусь уже =(

единственное что я понял из расчётов это то что прирост сечения магнитопровода даёт прирост мощности в квадрате. то есть не линейная зависимость. я прав?

и ещё, говорят что для однофазного трасформатора нужен большой запас по мощьности для стабильного питания. другими словами если мы хотим 1 кВт получить с трёх фазного трасформатора, то он и должен расчитан быть на 1 кВт. а если с однофазного то он должен быть расчитан на 2 кВт. верно ли я понимаю?

речь идёт о БП. тоесть расчёт габаритной мощности транса ведётся для переменного тока, а выходная мощность после выпрямителя и конденсатора - постоянная. как соотнести эти величины - мощность постоянного тока и мощность переменного? я так понимаю что мощность переменного тока измеряется в действующих значениях? учитывает ли расчёт трансформатора то что действующие значения мощности содержат в себе амплитудные величины, которые больше действующих в 1,4 раза?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

расчет не учитывает особенности выпрямления напряжения.
и именно поэтому мощность расчетная трансформатора при работе с выпрямителем требуется больше, чем мощность нагрузки.
при работе выпрямителя ток потребляется короткое время, по вершинам синусоиды. поэтому меняется соотношение между амплитудой и действующим током, и меняется в худшую сторону, потому и требуется увеличенная мощность трансформатора.
и тут уже совершенно ни причем 1ф или 3ф трансформатор.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить

Вернуться в «Питание»