Как рассчитать предохранитель.
Как рассчитать предохранитель.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать предохранитель для трансформатора. Вообщем имеется понижающий трансформатор на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A обозначение обмоток нет, замерил сопротивления получил 36.6Ом и 4Ом. Т.е получается первичная обмотка 36.6Ом, вторичная 4Ом. Думаю поставить на 6А. По закону Ома если ток рассчитывать получается 220В/36.6Ом = 6.01А (в первичной цепи). Может неправильно и нужно что-то ещё учитывать???
Re: Как рассчитать предохранитель.
Krasti писал(а): на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A
Вот и ставь на 4 А .
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Re: Как рассчитать предохранитель.
Неправильно. Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Как рассчитать предохранитель.
Если у вторичной обмотки сопротивление 4ома, то это плохой трансформатор и 4А он никак не отдаст.
Дежурный экзорцист
Re: Как рассчитать предохранитель.
Вот буквально 5 минут назад воткнул предохранитель 2А - предохранитель сгорел! В чем может быть причина?
- MrLeo
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2207
- Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 17:23:17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как рассчитать предохранитель.
Зависит от того, куда Вы его втыкаете. В цепь первичной обмотки или в цепь вторичной? Что у транса в нагрузке? Если это холостой ход, то сгорание предохранителя - весьма странное явление.
-
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1165
- Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 18:24:14
- Откуда: Пермь
Re: Как рассчитать предохранитель.
А для импульсного иип как предохранитель рассчитывается?
По какой формуле?
По какой формуле?
Re: Как рассчитать предохранитель.
Ставлю предохранитель в цепь первичной обмотки, ко вторичной обмотке подключаю вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Результат показания 0, предохранитель ёкнулся.
Re: Как рассчитать предохранитель.
Варианты :
1. Транс сдох ( межвитковое )
2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы.
1. Транс сдох ( межвитковое )
2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы.
Re: Как рассчитать предохранитель.
Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Ну и фото... красные провода - определил как первичную обмотку, сопротивление 36.6 Ом, синие - вторичная 4Ом, к первичную цепь включил предохранитель (белый боксик), дальше идут провода на вилку (не попали в кадр), ко вторичке цепляю вольтметр.

SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Ну и фото... красные провода - определил как первичную обмотку, сопротивление 36.6 Ом, синие - вторичная 4Ом, к первичную цепь включил предохранитель (белый боксик), дальше идут провода на вилку (не попали в кадр), ко вторичке цепляю вольтметр.
- MrLeo
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2207
- Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 17:23:17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как рассчитать предохранитель.
Есть большое подозрение на КЗ витки в первичной обмотке. На холостом ходу трансформатор должен потреблять мизер.
Re: Как рассчитать предохранитель.
Krasti писал(а):в режиме измерения переменного напряжения.
Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток?
Если всё правильно:
Jack_A писал(а): 1. Транс сдох ( межвитковое )
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Re: Как рассчитать предохранитель.
А может просто вторичка с первичкой попутаны? Первичка обычно,- красные провода.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Как рассчитать предохранитель.
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело.
Дежурный экзорцист
Re: Как рассчитать предохранитель.
Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток?
Точно напряжение. Инструкцию к своему ширпотребу читал.
Батарейку в тестере давно не менял, решил заменить перемерить. И оказывается не зря, правда легче не стало, все изменилось пропорционально:
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело.
А должно быть больше 4Ом или меньше?
Re: Как рассчитать предохранитель.
Ну так повторюсь, перемерил:
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать...
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать...
- MrLeo
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2207
- Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 17:23:17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как рассчитать предохранитель.
Дело не в омическом сопротивлении - это просто подсказка, где искать первичку, а где вторичку. Что такое короткозамкнутые витки знаете? Как они ведут себя представляете? Внимательно осмотрите трансформатор. Нет ли на нем признаков перегрева? Обычно, на таких трасформаторах после перегрева отчетливо деформируется изолента, которой замотана сверху обмотка.
Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу.
Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу.
-
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 937
- Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 23:50:42
- Откуда: Kazan
Re: Как рассчитать предохранитель.
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен 
Re: Как рассчитать предохранитель.
Что такое короткозамкнутые витки знаете?
Ну думаю что это соприкосновение соседних витков у которых изоляция (лак)которым они покрыты видимо прогорела возможно от перегрева, но признаков перегрева изоленты которой обмотки закрыты не наблюдал.
Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу
Ок, попробую отпишусь...